Retour
Menu utilisateur
Menu

Utilité d'un disjoncteur differentiel

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Aube
Bonjour à tous,

Je me permets de publier ici aujourd'hui car j'ai une question sur mon tableau électrique dans le cadre d'une rénovation (deux en fait !) : 

- il y a deux disjoncteurs différentiels sur la même ligne de mon tableau. 
Le tableau a été refait récemment (voir le avant après). L'artisan a conservé le disjoncteur qui avait été placé a part (je suppose qu'il y avait eu une rénovation). 
Aujourd'hui, sachant que le tableau a été refait, est ce que je peux tout placer sur le premier disjoncteur en 63A ? Il y a très peu de place, je suis assez limité et j'aimerai rajouter un circuit de prise donc si je peux le supprimer cela m'arrange. 






- je suis surpris de voir un fil électrique de 6mm2 branché sur le disjoncteur en 20A et pas sur celui en 32A. 
Est ce qu'il y a une anomalie ici selon vous ?







Je suis preneur de toutes les informations,
Merci beaucoup !!
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 1000 message Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
je n'ai pas compris, il n'y a plus de place de toute façon, non?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Aube
Il reste un espace tout a droite qui n'est pas visible. Mais en effet, c'est juste.
Je cherche à libérer un emplacement, et notamment la protection en rouge a droite. A quoi sert-elle ? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Il serait à mon avis plus sage de repartir sur un tableau à 2 lignes.
pour l'élément rouge, la photo ne donne pas le détail de ses caractéristiques.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Aube






Je n'ai pas du tout la place de rajouter une deuxième ligne. Et je n'en ai pas vraiment envie de rajouter un deuxième tableau a côté.

Voici des photos plus précises : les éléments a droite du tableau viennent de ce bloc qui était posé auparavant
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Personnement, je ne vois qu'un seul interrupteur différentiel 30mA sur ces photos
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Jeanb92
Bonsoir
Je ne vois qu un differentiel 63A 30mA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Aube
En effet maintenant que vous le dites... Mais du coup, j'ai un peu de mal à comprendre comment on passe de 7 fusibles à 9 disjoncteurs, vous avez une idée ? De plus, qu'est ce que le dernier que l'on voit tout a droite et qui est différent des autres ?
Et celui en rouge est un disjoncteur comme les autres ?


Et dernière question, que pensez vous de mon dernier point avec le gros fil sur le disjoncteur en 16A ?

Merci beaucoup !
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Aube
En fait ce qui me perturbe, c'est que l'artisan m'a clairement dit que le disjoncteur en rouge (ou alors un a côté, peut être que j'ai mal compris) protégeait celui juste a côté... J'ai donc assimilé ça a un différentiel. Du coup je suis vraiment perdu.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: j'ai un peu de mal à comprendre comment on passe de 7 fusibles à 9 disjoncteurs, vous avez une idée ?

Je n'ai pas compris votre interrogation

Citation: De plus, qu'est ce que le dernier que l'on voit tout a droite et qui est différent des autres ?

C'est un module DCS qui coupe la chaudière si la VMC collective est arrêtée

Citation: Et celui en rouge est un disjoncteur comme les autres ?

Oui

Citation: je suis surpris de voir un fil électrique de 6mm2 branché sur le disjoncteur en 20A et pas sur celui en 32A.
Est ce qu'il y a une anomalie ici selon vous ?

Je ne vois pas cela.
Le 6² me semble raccordé sous le 32A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Vous avez une chaudière au gaz?
si oui, l'élément bleu est peut-être un élément de sécurité qui coupe la chaudière lorsqu'il y a une panne de VMC dans l'immeuble. C'est pour cela qu'il était mis hors tableau (donc plus tard par rapport au tableau initial qui était encore plus vieux), sûrement pour une mise au norme.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Aube
Citation:
j'ai un peu de mal à comprendre comment on passe de 7 fusibles à 9 disjoncteurs, vous avez une idée ?

Je n'ai pas compris votre interrogation

=> J'aurais logiquement pensé que ce qui était protégé par un fusible serait protégé par un disjoncteur. Donc 7 fusibles deviennent 7 disjoncteurs ? J'en compte 9 et je vois d'ailleurs que le 20A du lave linge a été remplacé par un 16A...

Citation:
De plus, qu'est ce que le dernier que l'on voit tout a droite et qui est différent des autres ?

C'est un module DCS qui coupe la chaudière si la VMC collective est arrêtée

Est ce que je peux m'assurer que tout est bien en sécurité ? Est ce qu'il doit être branché au disjoncteur de la chaudière ? Parce que le disjoncteur de la chaudière gaz n'est pas situé juste à côté et l'artisan avait l'air surpris quand je lui ai dis que c'était lui celui de la chaudière, et pas celui a côté mais il n'a rien modifié, donc ça me fait peur.




Citation:
je suis surpris de voir un fil électrique de 6mm2 branché sur le disjoncteur en 20A et pas sur celui en 32A.
Est ce qu'il y a une anomalie ici selon vous ?

Je ne vois pas cela.
Le 6² me semble raccordé sous le 32A

-> je parle de ce fil là mais je dois me tromper ? 


Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas !!
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Le différentielle est en tête, il ressort de la phase et neutre qu'on retrouve en entrée du second disjoncteur. Le 6mm2 est le même. Puis de ce second disjoncteur il y a aussi en entrée des barrettes qui viennent renvoyer phase et neutre sur tous les autres disjoncteurs sur la droite.

En regardant de plus près j'ai l'impression que votre 32A le premier disjoncteur à gauche ne reçoit rien! Il y a un tout-petit fil bleu ciel? Et je vois effectivement la phase dans un wago. Donc celui-là ne semble pas utilisé.

Et vois êtes sûr que celui que vous entourez "chaudière" est bien celui de la chaudière? J'aurais dit celui à sa droite plutôt.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Aube
president13 a écrit:Le différentielle est en tête, il ressort de la phase et neutre qu'on retrouve en entrée du second disjoncteur. Le 6mm2 est le même. Puis de ce second disjoncteur il y a aussi en entrée des barrettes qui viennent renvoyer phase et neutre sur tous les autres disjoncteurs sur la droite.

En regardant de plus près j'ai l'impression que votre 32A le premier disjoncteur à gauche ne reçoit rien! Il y a un tout-petit fil bleu ciel? Et je vois effectivement la phase dans un wago. Donc celui-là ne semble pas utilisé.

Merci pour votre observation ! Ce qui expliquerait que ma prise 32A pour plaque ne fonctionne plus ... ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Jeanb92 a écrit:
president13 a écrit:Le différentielle est en tête, il ressort de la phase et neutre qu'on retrouve en entrée du second disjoncteur. Le 6mm2 est le même. Puis de ce second disjoncteur il y a aussi en entrée des barrettes qui viennent renvoyer phase et neutre sur tous les autres disjoncteurs sur la droite.

En regardant de plus près j'ai l'impression que votre 32A le premier disjoncteur à gauche ne reçoit rien! Il y a un tout-petit fil bleu ciel? Et je vois effectivement la phase dans un wago. Donc celui-là ne semble pas utilisé.

Merci pour votre observation ! Ce qui expliquerait que ma prise 32A pour plaque ne fonctionne plus ... ?

Voilà.
Et à mon avis ça a été fait par mesure de sécurité car les fils sont vraiment trop petits.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Et vois êtes sûr que celui que vous entourez "chaudière" est bien celui de la chaudière? J'aurais dit celui à sa droite plutôt.
0
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Aube




Ci-joint une photo du dessus et du dessous.
Est ce qu'il est possible selon vous de débrancher tous les fils de ce disjoncteur en 32a pour faire repartir un nouveau câble avec de la terre, plutôt que de rajouter un nouveau 32A neuf ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Aube
president13 a écrit:Et vois êtes sûr que celui que vous entourez "chaudière" est bien celui de la chaudière? J'aurais dit celui à sa droite plutôt.
0

En effet vous avez raison, j'ai entouré a la hâte, mes excuses.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je suis étonné que personne ne vous est signaler que vous devez changer votre interrupteur différentiel! Car il est de type AC, alors qu'il devrait être de type A .

De plus sur votre 10 A ( le 7em ) vous avez qu'un fils de brancher dessus, de plus c'est un fils rouge, qui est branché en neutre ! Cela n'est pas conforme, et pas compréhensible .

Autre remarque, je crois que votre 32A n'est pas alimenté en phase
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Aube
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je suis étonné que personne ne vous est signaler que vous devez changer votre interrupteur différentiel! Car il est de type AC, alors qu'il devrait être de type A .

De plus sur votre 10 A ( le 7em ) vous avez qu'un fils de brancher dessus, de plus c'est un fils rouge, qui est branché en neutre ! Cela n'est pas conforme, et pas compréhensible .

Autre remarque, je crois que votre 32A n'est pas alimenté en pase

Bonjour, 

Merci pour votre message.
Pour le AC, on m'a dit que le A n'était pas nécessaire car je n'ai pas de four.. j'ai pas cherché plus loin. 

Pour le 7eme, je pense que c'est une question d'angle de vue, j'ai l'impression qu'avec la dernière photo que j'ai mise du bas, on voit bien le rouge en phase et le bleu en neutre ? 

Dernière question, pour le 32A, je vais tirer un nouveau câble 3Gs en 6² dans la cloison a côté pour mettre aux normes la prise 32A qui ne dispose pas de terre. Est ce que je peux purger le disjoncteur de ses fils actuels, brancher la phase et le neutre du différentiel dessus et raccordée la phase et neutre de mon 3G ? 

Désolé si mes questions semblent un peu bêtes.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Avez-vous un lave-linge ? Une plaque de cuisson ?

et montrez nous une photo plus claire de cet endroit 

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Aube
plaquisteheureux a écrit:Avez-vous un lave-linge ? Une plaque de cuisson ?

et montrez nous une photo plus claire de cet endroit 



Oui pour les 2. Et je compte mettre un four finalement, donc le remplacement sera inévitable.

Je ne peux plus faire de photo actuellement je n'y vis pas encore je suis toujours dans la phase rénovation. 
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
On n'a pas besoin d'un interrupteur différentiel de type A pour un four, mais pour un lave-linge, et une plaque, c'est obligatoire !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Il faut retrouvé le disjoncteur auquel appartient le fil rouge de celui entouré par plaquisteheureux.
De la vous aurez votre disjoncteur supplémentaire et reviendrez à l'état initial 8 disjoncteurs pour 8 fusible.
petite remarque, c'est quoi c'est artisan qui refait un tableau avec un mélange de disjoncteurs, des barrettes coupées et fils en amont des disjoncteurs?
Du même avis que mes collègues c'est un type A 63A qui aurait dû être installé, mais quand on récupère on monte ce que l'on a...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Aube
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Il faut retrouvé le disjoncteur auquel appartient le fil rouge de celui entouré par plaquisteheureux.
De la vous aurez votre disjoncteur supplémentaire et reviendrez à l'état initial 8 disjoncteurs pour 8 fusible.
petite remarque, c'est quoi c'est artisan qui refait un tableau avec un mélange de disjoncteurs, des barrettes coupées et fils en amont des disjoncteurs?
Du même avis que mes collègues c'est un type A 63A qui aurait dû être installé, mais quand on récupère on monte ce que l'on a...
Steph


Bonjour,

Vous parlez de ce disjoncteur ? 

Comme dis plus haut, il me semble que c'est celui de la chaudière à gaz. 

Pourquoi est il si important ? Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Le 7eme disjoncteur semble passer par le contacteur de sécurité qui redistribue les p/n à la chaudière
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Pour le 32A méfiez-vous les connectiques ne sont pas claires. J'espère pas monté à l'envers
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Jeanb92 a écrit:
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Il faut retrouvé le disjoncteur auquel appartient le fil rouge de celui entouré par plaquisteheureux.
De la vous aurez votre disjoncteur supplémentaire et reviendrez à l'état initial 8 disjoncteurs pour 8 fusible.
petite remarque, c'est quoi c'est artisan qui refait un tableau avec un mélange de disjoncteurs, des barrettes coupées et fils en amont des disjoncteurs?
Du même avis que mes collègues c'est un type A 63A qui aurait dû être installé, mais quand on récupère on monte ce que l'on a...
Steph


Bonjour,

Vous parlez de ce disjoncteur ?

Comme dis plus haut, il me semble que c'est celui de la chaudière à gaz. 

Pourquoi est il si important ? Merci 

C'est le neutre ABB qui est entouré il doit être accouplé avec un autre disjoncteur pour le neutre.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Aube
Merci pour tous vos messages !

J'ai contacté l'artisan pour qu'il revienne corriger ses erreurs.

Il va remplacer le 63A AC par un A
Il va corriger le branchement sur le disjoncteur 32A
Il va remplacer le premier 16A par un 20A (machine a laver)

Est ce que vous voyez d'autres choses que je pourrais lui faire remarquer quand il va venir ?

Merci encore pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Aube
stephdespieds a écrit:
Jeanb92 a écrit:
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Il faut retrouvé le disjoncteur auquel appartient le fil rouge de celui entouré par plaquisteheureux.
De la vous aurez votre disjoncteur supplémentaire et reviendrez à l'état initial 8 disjoncteurs pour 8 fusible.
petite remarque, c'est quoi c'est artisan qui refait un tableau avec un mélange de disjoncteurs, des barrettes coupées et fils en amont des disjoncteurs?
Du même avis que mes collègues c'est un type A 63A qui aurait dû être installé, mais quand on récupère on monte ce que l'on a...
Steph


Bonjour,

Vous parlez de ce disjoncteur ?

Comme dis plus haut, il me semble que c'est celui de la chaudière à gaz. 

Pourquoi est il si important ? Merci 

C'est le neutre ABB qui est entouré il doit être accouplé avec un autre disjoncteur pour le neutre.
Steph

Bonjour, 

Merci pour votre message.

Je suis désolé, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire.

Qu'est ce qu'un neutre "ABB" ? 
Quand vous dites "il doit être accouplé avec un autre disjoncteur pour le neutre", c'est une supposition, ou c'est une règle qui doit être respectée ? Et si c'est une règle, pourquoi doit-il être couplé et pourquoi lui ? 

Merci pour votre patience, vous m'en apprenez beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Perso je mets du 20A principalement sur les circuits cuisines et four (toujours peur que la pyrolyse ne fonctionne pas)
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Aube
stephdespieds a écrit:Perso je mets du 20A principalement sur les circuits cuisines et four (toujours peur que la pyrolyse ne fonctionne pas)
Steph

C'est une construction assez ancienne, j'ai deux ou 3 prises sur le circuit de la machine a laver et je ne peux pas créer un circuit encastré à coter donc je le conserve (pas envie de faire de la saillie). D'où le fait que j'insiste pour avoir 20A sur ce circuit.

Je sais que c'est pas la norme d'aujourd'hui, mais j'ai cru comprendre que c'était toléré et aux normes de l'époque...
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Aube
Bonjour !

Je suis désolé, je reviens vers vous pour une question de dernière minute !

Je dois faire marcher la gazinière avant le passage de l'électricien.

La gazinière est branchée sur la prise reliée au disjoncteur 32A, celui que vous avez identifié comme non relié à la phase.

Est ce que je peux moi même le relié à la phase pour faire fonctionner une gazinière ? Il n'y a pas encore de plaques à induction installées.

Si oui, quel diamètre de fil je dois utiliser ? Et est ce que vous pourriez me dire si je dois connecter au disjoncteur qui est juste a côté et qui est lui alimenté en phase ?

Merci beaucoup !
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Jeanb92 a écrit:Bonjour !

Je suis désolé, je reviens vers vous pour une question de dernière minute !

Je dois faire marcher la gazinière avant le passage de l'électricien.

La gazinière est branchée sur la prise reliée au disjoncteur 32A, celui que vous avez identifié comme non relié à la phase.

Est ce que je peux moi même le relié à la phase pour faire fonctionner une gazinière ? Il n'y a pas encore de plaques à induction installées.

Si oui, quel diamètre de fil je dois utiliser ? Et est ce que vous pourriez me dire si je dois connecter au disjoncteur qui est juste a côté et qui est lui alimenté en phase ?

Merci beaucoup !

bonsoir
si c'est une prise standard 16A: non, car il faut une prise 32A.
Le neutre ABB c'est le neutre du disjoncteur ABB. Vous faites entrer du courant par la phase du disjoncteur ABB et par la phase d'un autre disjoncteur mais cela ne ressort que par 1 seul neutre danger par exemple 16A+16A=32A sur un fil de neutre....
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Aube
stephdespieds a écrit:
Jeanb92 a écrit:Bonjour !

Je suis désolé, je reviens vers vous pour une question de dernière minute !

Je dois faire marcher la gazinière avant le passage de l'électricien.

La gazinière est branchée sur la prise reliée au disjoncteur 32A, celui que vous avez identifié comme non relié à la phase.

Est ce que je peux moi même le relié à la phase pour faire fonctionner une gazinière ? Il n'y a pas encore de plaques à induction installées.

Si oui, quel diamètre de fil je dois utiliser ? Et est ce que vous pourriez me dire si je dois connecter au disjoncteur qui est juste a côté et qui est lui alimenté en phase ?

Merci beaucoup !

bonsoir
si c'est une prise standard 16A: non, car il faut une prise 32A.
Le neutre ABB c'est le neutre du disjoncteur ABB. Vous faites entrer du courant par la phase du disjoncteur ABB et par la phase d'un autre disjoncteur mais cela ne ressort que par 1 seul neutre danger par exemple 16A+16A=32A sur un fil de neutre....
Steph

Bonsoir merci pour le retour mais je pense que je n'ai pas été clair : 
Sur les photos vous voyez le disjoncteur 32A est tout a gauche. Il n'est pas alimenté en phase. Mais il y a bien un neutre et une phase en bas reliée a une prise sur laquelle est branché ma gazinière. 

Est ce que je peux mettre la phase sur ce disjoncteur 32A pour alimenter ma prise ? 

Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:bonsoir
si c'est une prise standard 16A: non, car il faut une prise 32A.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Aube
Bonsoir,
Mais je ne comprends pas ce que vous dites par "prise 32A". Il y a des prises 32A ? Ça ressemble à quoi ?

Encore une fois c'est pour une bête gazinière, pour allumer le feu..
Ce sont des fils 6² qui sortent du disjoncteur 32A (voir la photo que j'ai posé juste au dessus)
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Moteur de recherche: "prise 32A"
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Aube
Ok donc j'ai bien une prise de 32A.
Je peux donc faire mon montage. Est ce que je peux faire le liaison entre les neutres et phases des deux disjoncteurs côté a cote ? Avec un fil rouge et un bleu en 6² c'est ok ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
De ce que j'en vois la liaison doit être effectuée par une barrette de pontage il n'y a pas de vis sur votre 32A c'et un disjoncteur automatique.
C'est vraiment bizarre ce fil bleu qui arrive sur le dessus !?!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir