Le nombre de disjoncteurs pour un differentiel et le nombre de spot par disjoncteur Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne


Je suis en rénovation d'un T4 , j'ai été surprise d'avoir ce tableau électrique qui est en cours : il y a des disjoncteurs qui manquent et qui sont marqué :
- est-ce que ça passe au consuel d'avoir un differentiel 63A pour 9 disjoncteurs (2ème rangée) ?
- est-ce que ça passe au consuel d'avoir un disjoncteur pour 8 spots et 2 DCL ?
- Finalement est-ce que c'est normal d'avoir deux differentiels pour un T4 de 70 m?
Merci pour vos réponses 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le nombre de disjoncteurs maxi est de 8 par interrupteur différentiel. Mais je ne suis pas certain que l'inspecteur relève ce problème .

Pas de problème pour les 8 spots et deux dcl sur un circuit

Oui, deux différentiels peuvent convenir pour un T4 de 70M² ci il n'y a pas plus de 16 disjoncteurs .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Citation: - est-ce que ça passe au consuel d'avoir un differentiel 63A pour 9 disjoncteurs (2ème rangée) ?

En théorie, il en faudrait 8 maxi.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité, donc a priori le consuel ne vérifie pas.
Encore moins en rénovation

Citation: - est-ce que ça passe au consuel d'avoir un disjoncteur pour 8 spots et 2 DCL ?

Pas de soucis. Les spots comptent pour un point d'éclairage par tranche de 300W.
Donc cela vous fait 3 points d'éclairage sur ce disjoncteur, loin des 8 permis.
De plus c'est un point de confort, pas de sécurité, donc le consuel s'en fiche

Citation: - Finalement est-ce que c'est normal d'avoir deux differentiels pour un T4 de 70 m?

Il n'y a plus de règle sur le nombre de différentiel en fonction de la surface (remplacée par la limite à 8 par disjoncteur)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Petit rectificatif 


Carminas a écrit:Bonsoir

Citation: - est-ce que ça passe au consuel d'avoir un differentiel 63A pour 9 disjoncteurs (2ème rangée) ?

En théorie, il en faudrait 8 maxi.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité, donc a priori le consuel ne vérifie pas.
Encore moins en rénovation

Citation: - est-ce que ça passe au consuel d'avoir un disjoncteur pour 8 spots et 2 DCL ?

Pas de soucis. Les spots comptent pour un point d'éclairage par tranche de 300W. 300VA dans la même pièce
Donc cela vous fait 3 points d'éclairage sur ce disjoncteur, loin des 8 permis.
De plus c'est un point de confort, pas de sécurité, donc le consuel s'en fiche

Citation: - Finalement est-ce que c'est normal d'avoir deux differentiels pour un T4 de 70 m?

Il n'y a plus de règle sur le nombre de différentiel en fonction de la surface (remplacée par la limite à 8 par disjoncteur différentiel)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Merci d'avoir rectifié, j'ai tapé un peu vite.
Mais cela ne change pas l'idée générale.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Merci d'avoir rectifié, j'ai tapé un peu vite.
Mais cela ne change pas l'idée générale.


Depuis le temps que l'on se connais, je sais que c'est la raison, tu ne peut ignorer ça

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, comme d'hab, 1er message : pas de merci, pas de bonjour et après  plus de nouvelle. Des fois, on n'a pas envie de répondre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, il faudrait faire une liste de personnes comme celles-ci, et quand elle repointerez leur nez pour poser une autre question, personne ne lui répondre !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

raym5108 a écrit:Bonjour, comme d'hab, 1er message : pas de merci, pas de bonjour et après  plus de nouvelle. Des fois, on n'a pas envie de répondre.



Mets tes lunettes, sa demande se termine par merci pour vos réponses

Cela excuse partiellement l'absence de bonjour
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne
Smi a écrit:

Bonjour,

Je suis en rénovation d'un T4 , j'ai été surprise d'avoir ce tableau électrique qui est en cours : il y a des disjoncteurs qui manquent et qui sont marqué :
- est-ce que ça passe au consuel d'avoir un differentiel 63A pour 9 disjoncteurs (2ème rangée) ?
- est-ce que ça passe au consuel d'avoir un disjoncteur pour 8 spots et 2 DCL ?
- Finalement est-ce que c'est normal d'avoir deux differentiels pour un T4 de 70 m?
Merci pour vos réponses 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne
Rfco a écrit:Hello,

raym5108 a écrit:Bonjour, comme d'hab, 1er message : pas de merci, pas de bonjour et après  plus de nouvelle. Des fois, on n'a pas envie de répondre.



Mets tes lunettes, sa demande se termine par merci pour vos réponses

Cela excuse partiellement l'absence de bonjour 


Bonsoir, 
Merci pour votre bienveillance. Effectivement, j'ai oublié le bonjour en faisant copier coller.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:Salut, il faudrait faire une liste de personnes comme celles-ci, et quand elle repointerez leur nez pour poser une autre question, personne ne lui répondre !

Bonsoir, je m'excuse. Je n'ai pas compris votre message 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne
Bonsoir, 
Merci pour votre réponse.
Rfco a écrit:
Carminas a écrit:Merci d'avoir rectifié, j'ai tapé un peu vite.
Mais cela ne change pas l'idée générale.


Depuis le temps que l'on se connais, je sais que c'est la raison, tu ne peut ignorer ça

@+
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre  réponse détaillée.

Carminas a écrit:Bonsoir

Citation: - est-ce que ça passe au consuel d'avoir un differentiel 63A pour 9 disjoncteurs (2ème rangée) ?

En théorie, il en faudrait 8 maxi.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité, donc a priori le consuel ne vérifie pas.
Encore moins en rénovation

Citation: - est-ce que ça passe au consuel d'avoir un disjoncteur pour 8 spots et 2 DCL ?

Pas de soucis. Les spots comptent pour un point d'éclairage par tranche de 300W.
Donc cela vous fait 3 points d'éclairage sur ce disjoncteur, loin des 8 permis.
De plus c'est un point de confort, pas de sécurité, donc le consuel s'en fiche

Citation: - Finalement est-ce que c'est normal d'avoir deux differentiels pour un T4 de 70 m?

Il n'y a plus de règle sur le nombre de différentiel en fonction de la surface (remplacée par la limite à 8 par disjoncteur)
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Haute Garonne
Bonsoir,
Merci pour les clarifications.

plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le nombre de disjoncteurs maxi est de 8 par interrupteur différentiel. Mais je ne suis pas certain que l'inspecteur relève ce problème .

Pas de problème pour les 8 spots et deux dcl sur un circuit

Oui, deux différentiels peuvent convenir pour un T4 de 70M²  ci il n'y a pas plus de 16 disjoncteurs .
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le vendredi 28 juin 2024 à 21h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir