Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème photocellule A20 sur motorisation BFT deimos ultra a400

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour,
J'ai installé une motorisation BFT deimos ultra a 400 sur mon portail coulissant, il fonctionne avec le pont entre 70 et 72 sans problème. Quand je souhaite retirer ce pont pour que les photocellules COMPACTA A20-180 remplissent leur rôle, à l'ouverture j'ai le message photocellule qui s'affiche. J'ai donc vérifié mon câblage qui est le suivant en mode non vérifié :
Sur le Tx, plot 1 sur le 51 en bleu, plot 2 sur le 50 en marron
Sur le Rx, plot 1 sur le 51 en bleu, plot 2 sur le 50 en marron, plot 3 sur le 70, plot 5 sur 72
Puis j'ai vérifié l'alignement avec un laser multi direction vert, il est bon pas besoin de jouer avec l'angle et pour information le Rx claque quand il rencontre un obstacle.

Cependant si je retire le pont le portail ne veut plus s'ouvrir il lance la demande mais le message photocellule apparait. J'ai donc vérifié la valeur SAFE1 dans le menu Logic qui doit être sur 0 dans ma configuration selon la notice, rien n'y fait le problème persiste. J'ai également essayé 1,2 et 3 pour voir mais idem même résultat.

Je tourne en rond, je vois pas d'où vient le problème, pour moi le branchement est ok, l'alignement aussi d'ailleurs le Rx rempli son rôle quand je passe ma main devant un clac se fait entendre.

Avez-vous une idée ?

Par avance merci
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
DIP3 est sur OFF?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour,

Merci pour votre retour. Par contre je ne vois pas ce qu'est le DIP 3 c'est sur le menu ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Au temps pour moi vous avez la version à écran.
je pense qu'il faut configurer aussi le SAFE 2, il a quel code?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise




alors en retirant le pont j'ai le message "Phot", si je lance une ouverture j'ai "Stre" puis "Phot"

Je suis étonné de faire un branchement en mode vérifié et donc 5 fils, pour info j'en ai que 4 alors que le mode non vérifié est disponible.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Alors j'ai tiré pour test un câble du plot 4 sur le Rx vers la borne 73 de la carte. Le problème reste identique par contre le message d'erreur change il est Er01 ou Er03 selon mon choix dans le menu logic entre 0,1,2 ou 3 et pourtant j'entend bien le clac en passant ma main devant....
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ok, en non vérifié il ne faut pas connecter le 73.
- vous avez contrôlé le sens de rotation du moteur?
- Stre c'est START E, donc normal
- Phot, a priori il voit un obstacle devant la cellule (généralement, quand le relais claque alors ça veut qu'il y a quelque chose entre les cellules (faudrait contrôler l'alignement, je crois que ça peut se faire au multimètre aussi).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
La rotation est nickel il part à droite c'est la configuration d'origine. ce qui m'étonne est le fait que le Rx claque uniquement quand je passe la main mais pas du tout si je passe rien devant ce qui semble logique. Pour l'alignement mon voisin électricien à vérifié avec un niveau laser vert qui prend plusieurs position il m'a confirmé l'alignement correct d'où le clac quand on place un obstacle devant l'une ou l'autre.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Pourquoi vous avez un fil sur 71?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
C'est un pont entre 71 (stop) et 74 (safe 2) il est d'origine, il est conseillé de le laisser en place sur la doc si on l'utilise pas et il concerne pour le 74 la barre palpeuse
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
sined95 a écrit:C'est un pont entre 71 (stop) et 74 (safe 2) il est d'origine, il est conseillé de le laisser en place sur la doc si on l'utilise pas et il concerne pour le 74 la barre palpeuse


ok, donc le safe 2 a quel code en programmation?

le sémaphore s'allume?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Le code 4 mais j'ai testé également le 5. du 6 au 14 ca concerne la barre palpeuse
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Le semaphore ? vous parlez du gyrophare avec antenne ? oui il fonctionne par contre sur les photocellules il y a pas de lumiere juste la carte et une lentille
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
sined95 a écrit:Le semaphore ? vous parlez du gyrophare avec antenne ? oui il fonctionne par contre sur les photocellules il y a pas de lumiere juste la carte et une lentille


oui le gyro, ok.
tentez avec SAFE 2 à 0.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Safe 2 sur la valeur 0 ne change rien en ouverture ou en fermeture l'obstacle est pas détecté, si je retire le pont j'ai toujours le message phot
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Mais le portail avance?
J'ai peut-être mal compris le pb.
En fait c'est simplement les cellules qui le font pas ce qu'il faut?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Voilà avec le pont 70/72 je peux utiliser le portail si je retire le pont j'ai le message phot malgré les tests differents
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
J'ai testé au hommetre en débranchant 3 et 5 sur le rx j'ai rien puis sur 70 et 72 débranchés mais en rebranchant 3 et 5 et j'ai rien
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ah ok désolé j'étais parti sur l'idée que le portail ne bougeait même pas.


A mon avis ça sent le problème de logique inversée de vos cellules.
Il faudrait qu'ils soient en NF et NO en cas de détection. Peut-être font-ils l'inverse.
Donc le pontage shunte le detecteur, le portail fonctionne mais les détecteurs n'ont aucun effets car shuntés.

Et sans pont, le système voit les détecteurs actifs comme si il y avait un obstacle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
C'est ce que je pense également je vais contacter le SAV du revendeur demain
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Si c'est des bft tentez de mettre le 72 sur la borne 4nde la cellule RX. Logiquement c'est l'opposé en terme de logique. Si ça marche c'est que soit le schéma bft est faux, soit votre cellule non bft marche en NO par défaut.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Je viens de voir que vous aviez un modèle A20 (écrit dans le titre).

En regardant la doc de la cellule A20 il y a effectivement inversion.
Le 72 doit se mettre sur la borne 4.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour, alors je l'ai testé également sans résultat.... J'ai contacté le SAV après qq tests il me demande de retourner les photocellules je reviens vers vous une fois le colis reçu et posé, merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir