Retour
Menu utilisateur
Menu

Chasse d'eau : niveau de coupure d'eau instable

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Yvelines
Bonjour,
Le mécanisme de chasse d'eau de mon WC coupe l'arrivée d'eau de manière instable : ça varie de 5cm sous le niveau du trop plein à subitement au dessus du trop plein laissant l'eau s'écouler à faible débit dans la cuvette.

Quand je tourne le vis du flotteur pour changer la hauteur du flotteur je vois bien le déplacement du flotteur mais ça ne resoud pas le PB, la coupure d'eau bascule aléatoirement & subitement entre 5cm sous le trop plein à au-delà du trop plein.

Voici les photos, y voyez vous une anomalie ?

5cm sous le trop plein :

au-delà du trop plein :
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le levier doit être entartré et coince.

Ne perdez pas de temps avec des remèdes à base de vinaigre qui ne font que retarder le remplacement par du matériel neuf.

Ça n est pas cher et facile à poser.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
CATERHAM a bien raison sur le principe.
Mais moi je n'aime pas trop notre société de consommation et je m'efforce à entretenir et/ou réparer ce qui ne fonctionne plus correctement.
Donc pour ton flotteur, tu déposes l'ensemble et tu le laisses tremper dans du vinaigre blanc tiède pendant 2 ou 3 heures ; ça devrait repartir à l'état de neuf.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Regardes La tige en dessous du flotteur il doit y avoir du calcaire dessus et donc ca freine la descente.
Exécutes ce que JCdu26 a écrit
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
JCdu26 a écrit:Bonjour,
CATERHAM a bien raison sur le principe.
Mais moi je n'aime pas trop notre société de consommation et je m'efforce à entretenir et/ou réparer ce qui ne fonctionne plus correctement.
Donc pour ton flotteur, tu déposes l'ensemble et tu le laisses tremper dans du vinaigre blanc tiède pendant 2 ou 3 heures ; ça devrait repartir à l'état de neuf.
JC

Bonjour.

Question du jour : Comment conserver tiède pendant 2 ou 3 heures du vinaigre ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ici pour cet exemple il y a le flotteur avec une matière qui pourrait fondre ; donc attention de ne pas trop chauffer

sinon je fais chauffer l'eau vinaigrée au micro-onde et je renouvelle la chauffe toutes les 1/2h quand l'eau est à peine tiède.
disons que la mixture chaude est bien plus efficace.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Bonjour,
Alors apparemment le PB vient de la nouvelle membrane d'obturation mal placé. J'étais étonné de voir que le levier du flotteur remonte bien à chaque fois & l'eau semble coupé puis en revenant plus tard l'eau déborde de nouveau : cela ne peut s'expliquer que l'eau continuait de sortir très légèrement non perceptible à l'oeil/oui par la membrane mal placé.

Merci à tous pour avoir essayer de m'aider.
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
pulsar78 a écrit:Alors apparemment le PB vient de la nouvelle membrane d'obturation mal placé.

Fallait-il savoir que tu avais préalablement remplacé et mal remonté cette membrane...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
On ne nous dit pas tout.

Comme d'habitude.

C'est vraiment lassant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Si j'avais constaté le PB tout de suite après avoir changé la membrane j'aurais relié le Pb, mais je l'avais constaté un peu plus tard
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 11h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir