Bonjour à toutes et à tous,

Je vais refaire l'installation électrique d'une vieille maison. 

Je vais faire poser une pompe à chaleur qui nécessite 2 disjoncteurs de 32A qui comptent pour 1 dans les calculs. 

J'ai opté pour un tableau T6 évolué de chez Legrand, ( PJ photo ) 



Comment puis-je équilibrer ce tableau, sachant que j'aurais la PAC, plaque de cuisson, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, congélateur, tout ce qu'on peut trouver dans une maison 😁

Merci d'avance à toutes et à tous pour vos futurs conseils. 

Passez une agréable journée. 
Kams.
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec des ID 63A, vous n'avez nullement besoin d'équilibrer quoi que ce soit.

Seules obligations normatives :
- plaques, LL et IRVE sous le type A
- répartir circuits prises classiques et éclairage sous au moins 2 différentiels.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Bonjour

Avec des ID 63A, vous n'avez nullement besoin d'équilibrer quoi que ce soit.

Seules obligations normatives :
- plaques, LL et IRVE sous le type A
- répartir circuits prises classiques et éclairage sous au moins 2 différentiels.

Merci beaucoup pour ces précisions. 
Et ma PAC doit être branchée sur du type A ou AC. 
Merci d'avance. 
Kams 
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peu importe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Peu importe

Merci beaucoup Carminas toujours aussi réactif et sympa 👍
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Peu importe

Petite précision s'il vous plaît : concernant les 2 disjoncteurs de 32 pour ma PAC air / eau ( qui ne produit que du chauffage ) nous sommes d'accord que le disjoncteur compte pour 1 dans mes calculs ? 
Merci encore. 
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quels calculs ?

Si vous parlez de la règle aval sur le cumul des calibres, vous n'avez pas besoin de la faire avec des ID 63A (qui respectent la règle amont).

D'ailleurs je ne vous l'ai pas mis en contrainte plus haut.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Quels calculs ?

Si vous parlez de la règle aval sur le cumul des calibres, vous n'avez pas besoin de la faire avec des ID 63A (qui respectent la règle amont).

D'ailleurs je ne vous l'ai pas mis en contrainte plus haut.

Merci 👍
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 20 message Herault


Je vous embête encore une fois, après je vous laisse tranquille... 😅
Donc ce schéma est correct ? 
Merci encore pour votre temps. 
Carminas a écrit:Quels calculs ?

Si vous parlez de la règle aval sur le cumul des calibres, vous n'avez pas besoin de la faire avec des ID 63A (qui respectent la règle amont).

D'ailleurs je ne vous l'ai pas mis en contrainte plus haut.
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sans connaitre les sections difficile de vous répondre.

Je pense que vous avez inversé type A et type AC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Sans connaitre les sections difficile de vous répondre.

Je pense que vous avez inversé type A et type AC

Ah oui pardon j'ai inversé type A et AC 
Les 3 de 32 en 6mm2 
Prises en 2,5 
Lumières et volets roulants en 1,5 
Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'aime pas ces tableaux préquipés avec des calibres pas toujours pertinents.
Mais vu que vous l'avez faites avec.

Pas de remarque sur votre doc.
Vous n'avez pas de sèche linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Je n'aime pas ces tableaux préquipés avec des calibres pas toujours pertinents.
Mais vu que vous l'avez faites avec.

Pas de remarque sur votre doc.
Vous n'avez pas de sèche linge ?

Si j'ai un sèche linge, ligne dédiée également ? 
Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui obligatoirement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Oui obligatoirement

Ok ça me paraît plus clair à présent, merci pour toutes vos réponses et votre patience, je vais partir sur cette base du coup. 
👍
Kams
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 02h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir