Bonjour 
j’ai un soucis de pression trop haute sur une pac ariston nimbus. Après avoir changé le vase d’expansion a l’extérieur et le petit a l’intérieur de la pac tjs le meme pb
Si quelqu’un a une réponse 
merci d’avance 
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Quelles sont les valeurs de la pression ?
La pression augmente de combien en combien de temps ?
Cette PAC gère T elle un échangeur ECS ?
Causes probables hormis le vase:
- Défaillance du disconnecteur.
- fuite du serpentin de l'échangeur ECS si présent.
- défaillance du manomètre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Ytec a écrit:Bonjour,

Quelles sont les valeurs de la pression ?
La pression augmente de combien en combien de temps ?
Cette PAC gère T elle un échangeur ECS ?
Causes probables hormis le vase:
- Défaillance du disconnecteur.
- fuite du serpentin de l'échangeur ECS si présent.
- défaillance du manomètre.

la pression est de 2,9 bars je vide l’eau pour remettre a  1,2 et la pression remonte pour atteindre 3 bars au bout de 7 a 10 jours.
j’ai un ballon thermodynamique 200l atlantic
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
La pression est de 2,9 bars je vide l’eau pour remettre a  1,2 et la pression remonte pour atteindre 3 bars au bout de 7 a 10 jours.
j’ai un ballon thermodynamique 200l atlantic
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si les vases d'expansion ont été correctement gonflés.

Est-ce que cette augmentation de pression se produit aussi sans que le chauffage fonctionne ?
Si oui, alors peut-être le disconnecteur est fuyard.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Ytec a écrit:Si les vases d'expansion ont été correctement gonflés.

Est-ce que cette augmentation de pression se produit aussi sans que le chauffage fonctionne ?
Si oui, alors peut-être le disconnecteur est fuyard.

merci à vous pour les réponses 
quand ils ont changé les 2 vases je n’ai pas vu les techniciens gonfler les vases
oui la pression augmente même quand le chauffage ne fonctionne pas
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour, si elle ne fait pas l'ECS, votre PAC est en circuit fermé, sauf la vanne permettant le remplissage du réseau de radiateurs ou P.C, fort probable que ce soit la coupable.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
tout a fait d'accord avec kitus
C'est la chaleur qui fait varier le volume et donc la pression du circuit de chauffage, chaud ça augmente, froid ça diminue.
et le vase d'expansion est chargé de compenser ces variations.
Si la pression augmente en dehors des périodes de chauffe, c'est que le volume d'eau augmente à cause d'un apport par la vanne de remplissage (qui doit donc être défectueuse).
De quand date ton installation? je ne serais pas étonné que tes techniciens aient remplacé les 2 vases d'expansion alors qu'ils étaient encore en état et donc pas la cause du défaut constaté.
cdt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour
merci pour la réponse

l'installation date de février 2024
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Installation de février 2024 et en juin il faut changer 2 vases d'expansion !!!
C'est les techniciens qu'il faut changer.
J'espère que tout ça a été pris en garantie, sinon c'est de l'*********.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
amedee 47 a écrit:Installation de février 2024 et en juin il faut changer 2 vases d'expansion !!!
C'est les techniciens qu'il faut changer.
J'espère que tout ça a été pris en garantie, sinon c'est de l'*********.
cdt

oui heureusement encore mais la ca me prend la tête cette histoire 
donc pour vous c’est une vanne qui laisserait passer de l’eau ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C est une des possibilités. Sans doute la plus probable.

Ca ne montera pas plus car la soupape de secu va s ouvrir. D ailleurs pas de traces a ce sujet car elle doit ss doute deja un peu s ouvrir. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Exocet a écrit:C est une des possibilités. Sans doute la plus probable.

Ca ne montera pas plus car la soupape de secu va s ouvrir. D ailleurs pas de traces a ce sujet car elle doit ss doute deja un peu s ouvrir. 

Bonjour 
oui quand ça arrive a 2,9 bars l’eau s’évacue par la soupape de sécurité 
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 13h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir