Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur Tétra pour protéger plusieurs circuit, comment gérer le neutre? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 70 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Il y a un sujet similar https://www.forumconstruire.com/construire/topic-422834-disj[...]ra-proteger-circuit.php mais je n'ai pas compris comment gérer le fils neutre.

Puis-je raccorder 2 ou 3 circuits dans les disjoncteurs tétrapolaire 3P+N ? Doivent-ils avoir le même neutre en commun ?
Je sais que n'est pas l'idéal car en cas de surcharge je ne serai pas quel circuit est en cause.

Dans mon cas, j'ai une plaque de cuisson biphasée et j'ai un ID triphasé + un disjconteur tétrapolaire 3P+N et je voudrais utiliser deux phases pour la plaque de cuisson et la troisième phase pour le four.

Dans ce cas, le four et la plaque de cuisson doivent-ils être sur le même neutre ou je il faut brancher deux fils neutre sur le disjoncteur directement? Si j'ai 2 ou 3 neutres provenant de différents points de la maison, est-ce que je les connecte tous directement au disjoncteur ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser un wago ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mettre un disjoncteur par appareil permettrait de les dissocier.
En cas de défaut de l'un, l'autre ne pourra plus fonctionner

Mais si vous y tenez, peu importe pour le neutre.
Soit vous mettez vos 2 fils de neutre directement sur le disjoncteur (pas plus de 2 fils par borne)
Soit vous mettez un Wago avant
Cela revient au même
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Bonjour

Mettre un disjoncteur par appareil permettrait de les dissocier.
En cas de défaut de l'un, l'autre ne pourra plus fonctionner

Mais si vous y tenez, peu importe pour le neutre.
Soit vous mettez vos 2 fils de neutre directement sur le disjoncteur (pas plus de 2 fils par borne)
Soit vous mettez un Wago avant
Cela revient au même


Merci Carminas, j'imagine que c'est pas au norme?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non
Il faudrait un disjoncteur par circuit pour que ce soit aux normes

Néanmoins c'est sécurisé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 18h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir