Perte de pression Pharos Green 25 avec flaque d'eau (fuite non apparente)

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous,

Je viens vers vous concernant ma chaudière au gaz à condensation Pharos Green 25 (au sol) de chez Chaffotteaux qui a 13 ans.

Je constate une baisse de pression sur celle-ci (-0.1 à -0.2 bar par jour) + une petite flaque d’eau claire au sol.

Logiquement j’ai pensé à une fuite mais je ne vois rien du tout, j’ai touché tous les raccords et les tuyaux à de nombreuses reprises (à chaud ou à froid en ayant coupé la chaudière et le circuit de chauffage) mais il n’y a même pas un suintement léger, j’ai regonflé le vase d’expansion sanitaire à 2,4 bars et le chauffage à 1,2 bars, changement des joints suspects…RAS.

L’année dernière j’ai changé l’échangeur à plaques + l’anode dans le ballon (très bon état à l’intérieur du ballon) + le tuyau d’évacuation des condensats qui part à l’extérieur + le circulateur sanitaire branché sur le ballon.

J’ai mis l’évacuation du corps de chauffe (qui goutte un peu), le limiteur de pression à 3 bars (qui goutte lorsque le ballon chauffe) et le limiteur de pression 8 bar dans un seau qui se remplit un peu.

La chaudière fonctionne mais cette baisse de pression et cette flaque d’eau en bas à droite me rendent perplexe car je dois remplir tous les 3 ou 4 jours.

Je vous remercie par avance pour vos éventuelles idées car je suis perdu.
Messages : Env. 60
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
C est beaucoup 2,4 du vase. Que donne la soupape de secu?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Le vase d'expansion du ballon à 2,4 bar est trop haut ? Il devrait être à combien ? J'ai lu qu'il devait être un peu plus bas que 3 bars (rapport à la soupape de sécurité).

La soupape de sécurité de 3 bar goute uniquement un peu lors de la chauffe du ballon mais j'ai placé le tuyau en sortie de celle-ci dans un seau...malgré ça j'ai quand même de l'eau (un peu) par terre.
Messages : Env. 60
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Dans le doute j'ai changé la soupape de sécurité de 3 bars...l'eau et la perte de pression est toujours présente :(
Messages : Env. 60
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Il s'agissait du corps de chauffe percé
Messages : Env. 60
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 19 février 2025 à 21h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir