Corriger pente tuyau EP dans VS dû à affaissement regard pour limiter eau stagnante

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 230 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

Je ne trouve pas de réponse à ma question dans ce forum même si j'ai beaucoup appris en lisant plein de sujets sur des VS, des tuyaux d'EP mal fixés etc... mon problème n'est pas exactement le même car il concerne un affaissement qui a des conséquences sur un tuyau d'EP et indirectement sur l'eau dans un VS.

Le dessin de 2 vues permettra d'aider à comprendre



Lors d'une visite du VS sous garage de la maison individuelle de ma sœur pour fibrage télécom (gaine télécom était déconnectée), j'ai constaté 20 cm d'eau.
Les posts du forum expliquent que cela n'est pas un vrai problème, sauf qu'il ne semble pas y avoir d'arase étanche et le VS n'est pas ventilé. Peut-être que je tenterais de résoudre la ventilation mais ce n'est pas ma question actuelle.
J'ai tenté de comprendre pourquoi il y a tant d'eau.

L'eau s'infiltre par la partie basse du mur touchant l'extérieur de la maison (avant et surtout arrière), et on voit vraiment l'eau ruisseler une fois le VS vidé par une pompe vide cave.

video ruissellement

La maison a été achetée déjà construite il y a 11 ans donc plus de garantie décennale, le constructeur a liquidé sa société et n'est plus joignable, et de toute façon des tuyaux dans VS ne sont pas couverts par l'assurance d'après ce que j'ai lu ici.

On ne sait pas si le VS a été imperméabilisé (j'ai lu que ce n'est pas obligatoire), cependant on voit la nappe de protection qui dépasse un peu (jusqu'où elle descend, mystère pour le moment car pas encore creusé à l'extérieur)


et un tube de drainage jaune débouche dans le regard EP à l'arrière de la maison, justement de l'autre côté du mur où ruisselle l'eau.
Le soucis, c'est que le tuyau de drainage et celui de sortie EP dans ce regard sont constamment sous l'eau, qui ne s'évacue pas bien.


Le tuyau EP passe à travers le VS vers le regard à l'avant de la maison puis vers l'évacuation EP communal.  Après inspection et mesures, je sais qu'il n'est pas bouché mais on voit que le tuyau d'EP dans le VS est tordu.


Attention, contrairement à plein de gens avec des VS dans le forum, il ne "pend pas" mais est tordu vers le haut créant une pente dans le mauvais sens en sortie du regard arrière, empêchant celui-ci de bien se vider vers le regard avant puis vers l'évacuation communale.
Ainsi avec le regard arrière ne se vidant pas bien, je soupçonne l'effet inverse d'un drainage: l'eau de pluie du toit, va dans le drainage et "irrigue" ainsi la parois du VS au lieu d'évacuer l'eau du drainage.

La raison probable du tuyau EP tordu vers le haut est que le regard arrière a dû s'affaisser comme l'ensemble d'une terrasse derrière la maison, et a poussé vers le bas le tuyau EP dans le regard, qui a basculé dans son trou vers le VS, entraînant un point haut dans le VS.



Corriger ce tuyau tordu supprimerait peut-être le ruissellement d'eau dans le VS.

La question est la suivante, que suggérez-vous pour corriger la pente du tuyau EP dans le VS ?

Faut t'il décaisser le regard, casser le béton qui le maintien en place, et tenter de remonter (et pas juste réhausser) le regard en espérant que le tuyau reprenne sa pente/forme initiale ? Cela corrigera peut-être la sortie des eaux de pluie, mais sans décaisser également le drainage, celui-ci sera plus bas que l'évacuation vu que tout s'est affaissé.

merci d'avance pour vous suggestions d'une solution à minima.



en aparté avant que certains voient une autre source de l'eau du VS sur les photos : dans le VS, le tuyau d'EU venant de l'étage semble aussi avoir des problèmes mais rien de visible/déconnecté/accessible, juste humide autour et sous le coude et n'a pas d'odeur d'EU non plus dans le VS. Cela sent l'eau stagnante mais pas les EU.


merci.

GuiHome
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
D'après tes photos, je ne pense pas que ton regard c'est affaissé mais que c'est une malfaçon du constructeur.

Pourquoi; c'est par ce que le passage dans l'agglo est déjà mal situé donc la pente ne peut être respectée (ton constat)

Vérifies la position sur l'autre mur et calcules la pente.

Je ne vois pas d'autre solution que de casser et refaire le tout correctement sauf que tu auras toujours le souci du drain et que ne peut être résolu qu'en installant une pompe de relevage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour w36xb2w, merci pour votre réponse.

Je ne comprend cependant pas ce que vous indiquez en disant que le passage d'agglo est mal situé pour que la pente soit respectée. Sans effort vers le bas sur le tuyau à l’extérieur du VS, je ne vois pas comment le tuyau peut être courbé vers le haut.

J'ai retrouvé une image de la partie avant du VS de 2014 lors de l'installation de l'ADSL hélas je n'ai pas d'image de l'arrière pour voir si c'était déformé ou non à l'origine, mais en alignant les images actuelles de l'arrière et celle de l'avant on peut faire des estimations de la pente.


Je calcule en pixels avec la référence de 20 cm de hauteur d'agglo, je trouve des mesures approximatives de la pente:

Position par rapport à l'agglo de référence 18.2 cm à l'arrière, 5.4 cm à l'avant, sur 6.6 m de longueur, donne une pente de 1.93 cm par mètre. Ça me semble correct vu ce que j'ai lu sur le forum.

Vous pensez donc que le constructeur a "forcé" le tuyau dans cette position tordue vers le haut (banane inversée) lors de l'installation ? Il est vrai que le regard est peut-être assez lourd en soi pour avoir pesé sur le tuyau et donc avoir déformé le tuyau d'EP dès la pose du regard, avant que le béton ne saisisse.

Il est vrai que le tuyau EP est aussi fixé depuis l'origine avec un fil électrique (pas très pro) au tuyau d'EU mais ce n'est pas le point haut de la "banane" qui est à près d'1 m vers l'arrière du VS donc je n'avais pas rejeté la cause à cette fixation.




S'il y avait eu une fixation correcte du tuyau d'EP depuis la dalle ou le mur (comme c'est le cas pour le tuyau d'EU), peut-être que la banane vers le haut ne serait pas apparue à la pose du regard...

Il y a peut-être de l'espoir de faire reprendre sa forme initiale au tuyau d'EP en relâchant cette fixation sommaire et/ou en ajustant la position au passage d'agglo. Il reste 6.6 cm de marge en hauteur pour encore avoir une pente de 1cm/m.

S'il y a d'autres conseils, je suis preneur pour avoir toutes les clés en main d'ici 1 mois pour tenter de corriger ceci.

merci
GuiHome
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
13cm de pente sur 6.6m de long, c'est peut-être rattrapable sans modifier le regard dehors. Mais on ne peut pas se fier à l'alignement des parpaings, il va falloir descendre un niveau laser là dedans et faire des mesures précises, car vous n'avez que très peu de marge.

peut-être en fixant au mur du fond des colliers au bon endroit (mais avec le tuyau devant, il faudra peut-être le déboiter pour travailler, et je ne sais pas trop comment vous pourrez faire). Ou alors en pendant des tiges filetées aux hourdis au-dessus (attention on ne perce pas les poutrelles en béton, seulement les hourdis entre les poutrelles) et en pendant le tuyau aux hourdis (une fixation tous les mètres ou tous les 1m20 par exemple).

Sur la photo du regard, le drain est tout en bas ? Du coup les eaux de pluie alimentent le drain plutôt que de s'évacuer non ?

Ah et dans la vidéo on voit un poteau en bois (ou quelque chose en bois), faut virer ça sinon vous allez avoir de la moisissure (voire de la mérule). Pas de bois ou de matériaux qui peut pourrir dans le vide sanitaire.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Vu que dans le regard l'évacuation qui pose souci et la couleur bleu foncé.

Tu devrais essayer de rabaisser ce dernier en coupant en sifflet l'autre qui arrive a 90° , mais ta vas avoir surement le souci de passage dans l'agglo ainsi que le piquage de 50 mm .

A essayer
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour Woofy, re w36xb2w

D'accord, je prendrais un niveau laser pour mesurer la marge.

Le tuyau d'EU (au dessus de celui d'EP sur les 3/4 de la longueur) est fixé au mur du fond à 3 endroits par des colliers à charnière en PVC.
Donc sur les 3/4 de la longueur on ne peut que fixer le tuyau EP au mur du fond, pas aux hourdis. Déboîter étant compliqué sans casser des choses, il existe peut-être des doubles colliers pour tenir le tuyau d'EP à celui d'EU. J'ai fait une recherche rapide et ne trouve pas de produit avec les mots clés "double collier" pour diamètre 100, peut-être que cela existe sous un nom spécifique.
Mais j'ai encore des colliers simples d'un autre projet et je me demande si je peux utiliser deux colliers à charnière attachés ensemble par une tige filetée via la partie habituellement dans le mur. Photomontage pour illustrer



Cela permettrait de régler proprement l'écartement entre les 2 tuyaux pour bien régler la pente du tuyau d'EP.

Vers le regard arrière, il est possible de fixer aux hourdis si nécessaire.

Citation: Sur la photo du regard, le drain est tout en bas ? Du coup les eaux de pluie alimentent le drain plutôt que de s'évacuer non ?


C'est un peu trompeur mais quasi juste. Je remet une photo récente du regard à sec mais le drain jaune et l'autre gouttière est à peine 2 cm au dessus de l'évacuation (bleue foncée), donc, oui, c'est, je pense, la cause de l'alimentation du sol en masse d'eau de pluie du toit du garage et maison alimentant le VS en eau ruisselant entre les agglos au lieu d'évacuer proprement.


Citation: Tu devrais essayer de rabaisser ce dernier en coupant en sifflet l'autre qui arrive a 90° , mais ta vas avoir surement le souci de passage dans l'agglo ainsi que le piquage de 50 mm .


Oui, je sens qu'on converge vers une méthode.

1) confirmer la marge de manœuvre sur la pente du tuyau EP avec niveau laser
2) décrocher le fil électrique attachant EP à EU et voir si la forme de banane diminue.
3) si marge de pente suffisante ET banane encore présente, voir à rabaisser le tuyau d'EP dans le passage d'agglo et le regard, en surveillant le piquage de 50 mm
4) mettre des colliers pour tenir le tout en place.

Citation: Ah et dans la vidéo on voit un poteau en bois (ou quelque chose en bois), faut virer ça sinon vous allez avoir de la moisissure (voire de la mérule). Pas de bois ou de matériaux qui peut pourrir dans le vide sanitaire.

Tout a fait, il y a bien une structure en bois tout le centre du VS et le bois en 11 ans a déjà pourri et ne tient donc déjà plus rien.

Je vais donc le retirer aussi.

Merci pour vos conseils

GuiHome
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bon courage.
Ce qui me fait peur si tu (je me permet de te tutoyer) remontes le tuyau d'évacuation d'eau dans le regard ... C'est que finalement il passe au-dessus du drain.
Le double collier tel que tu le proposes pourquoi pas ... sauf que j'ai peur que ça ne passe pas, les 2 colliers seraient trop écartés.

Mais le faire tenir au tuyau EU au-dessus pourquoi pas, le fil de fer c'est mieux que rien.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Moselle
En tant que nouveau membre je ne tutoie pas d'office les gens mais c'est ok.

Il y a sûrement de la marge pour descendre un peu le tuyau évacuation si j'arrive à creuser un peu sous le tuyau dans le passage d'agglo, donc il serait plus bas que le drain au final.
Au pire, je peux décaisser tout l'arrière du garage car il y a une bordurette et des petits cailloux, et pourquoi pas remonter un peu le drain aussi si nécessaire. C'est plus de travail mais plus simple que casser et refaire du béton. Cela permettrait aussi de voir si la nappe de protection va très bas.

Pour les colliers, j'analyserais en fonction de la position finale. J'ai vu des photos utilisant du feuillard perforé qui semble plus résistant qu'un fil de fer.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Commences par creuser dans l'Agglo tu verras si tu récupères le bonne pente.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Le drain ne doit pas être très profond malheureusement, il serait juste au-dessus de cette évacuation. Je l'aurais plus mis au pied de ce mur, mais ça l'empêche de venir se jeter dans ce regard.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Moselle
Oui le drain n'est pas profond, très haut par rapport au fond du VS ça c'est sûr.

La seule chose que je souhaite améliorer c'est l'évacuation de ce drain et qu'il assure sa fonction de drain au lieu d'irriguer le sol !

Si ça ne fonctionne pas, il faudra se contenter de vider régulièrement l'eau du VS, avec un puisard et un raccord vers le tuyau d'EP, probablement via le piquage qui est plus facile à bouger que le reste pour y mettre un raccord Y en plus.

Je voulais en premier utiliser ce que j'ai noté "trop plein" = tuyau marqué en vert sur le schéma, mais il est si bas qu'il ne doit pas être relié à une quelconque évacuation. Je vais pousser une caméra endoscopique la prochaine fois pour voir où cela mène.

Dans 2-3 semaines je serai à nouveau sur place et ne manquerai pas de donner des nouvelles.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Je me permets d'apporter une suggestion.
En m'attardant sur "le regard", qui en fait est une rehausse, je remarque qu'il n'y a pas de fond.
Si vous refaites "le regard", prenez en un avec un fond.
Ça limitera la présence d'eau.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'apporte également ma contribution:

Avez vous une photo de l'intérieur du regard situé devant la maison? Il serait intéressant également de voir si c'est possible (en fonction du niveau du fil d'eau de chaque tuyau) de baisser le tuyau d'evac pluvial au plus bas possible sur le regard coté avant maison.
A minima il faut maintenir un delta de 1cm si possible dans le regard entre fil d'eau amont (tuyau qui pose problème) et fil d'eau aval (tuyau qui va se jeter dans un réseau EP de la ville ou une noue ou autre...

Et en respectant une pente d'environ 1.5-2cm par mètre vous pourrez determiner à quel hauteur se situera (avec laser ou autre) le fil d'eau de ce tuyau au niveau du regard arrière.

Par chance inouïe, vous pourriez arriver en dessous du drain (en terme de fil d'eau) peut être....?

Essayez également comme vous l'avez dit de creuser et voir si le drain est plongeant au niveau du regard arrière et si oui peut être possibilité de le faire arriver plus haut?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir jeremmarion13 et ddm

ddm : J'ai lu des sujets avec le mot "regard" pendant mon exploration du forum et vu qu'il y a des avis mitigés sur les fonds, que certaines voulaient bétonner pour éviter de la boue etc... Pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour mais je garde cette question à l'esprit s'il faut refaire ce "regard".

jeremmarion13 : Le regard avant de la maison est plus profond que celui à l'arrière (heureusement), mais l'arrivée du tuyau EP depuis l'arrière via le VS est également quasiment au niveau de l'évacuation du réseau EP de la commune (j'ai noté égout mais c'est bien l'évacuation EP de la commune), il y a peut-être les 1 à 2 cm de différence, je n'ai pas mesuré encore. Il n'y a donc pas de marge à l'avant de la maison.



A l'avant, c'est bien plus compliqué de creuser, avec des pavés déjà posés dans l'entrée de garage, alors qu'à l'arrière, dans le jardin c'est plus simple. Donc, oui, creuser à l'arrière reste une des options pour améliorer la situation au niveau du drain, mais d'abord il faut que le regard arrière se vide correctement.

merci pour les commentaires.

GuiHome
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Combien de cm as tu entre le tuyau DEP garage et évacuation EP ?

Si en les mettant en contact ca ne suffit pas a remonter la partie en désordre il faudra bien tout casser et je ne suis pas certain que ca suffira puisque c'est le niveau du tuyau du garage qui va te dicter ta démarche.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

Je ferais les mesures précises une fois sur place, j'ai confiance en la marge de manoeuvre côté arrière du garage, car actuellement l'eau coule, mais mal car il faut que le regard soit très rempli pour passer la "banane" inversée.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis avant-hier à 19h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir