Env. 20 message Moselle
Bonjour 

Suite a l'installation d'interrupteurs différentiels, une erreur de câblage a été révélée
Dans une de mes chambres a l'allumage d'une lumière, je fais déclencher deux différentiels.
Deux disjoncteurs me permettent de couper la lumière, un du tableau du bas et un du tableau du haut
J'ai enlevé l'ampoule et plus de problème 
Je constate donc que un neutre est relié à un disjoncteur et une phase a l'autre.
Pour savoir comment les identifier je souhaite effectuer ce test :
-couper le disjoncteur du bas 
Mesurer la phase d'une lumière alimentée par le disjoncteur du haut avec le neutre dans la chambre concernée : si 230v, il s'agit donc du bon neutre mais mauvaise phase
Sinon mesurer entre le neutre d'une lumière alimentée par le disjoncteur du haut et la phase dans la chambre concernée : si 230v, il s'agit donc de la bonne phase mais mauvais neutre.

Validez vous ce test ?
Si besoin, je peux faire un schéma 
Merci d'avance 
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Combien de neutres et de phases sous chacune de ces deux protections?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Pour le disjoncteur du haut 3 éclairages (2 chambres l'une à côté de l'autre et un WC) celui du bas 4 éclairages + 1 VMC
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour
J'ai demandé le nombre de fils
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Chacun un fil phase et un neutre
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Donc, ne laisser que ces deux disjoncteurs alimentés


Puis
débrancher neutre1 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher neutre1
débrancher phase1 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher phase1

débrancher neutre2 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher neutre2
débrancher phase2 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher phase2
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Rfco a écrit:Donc, ne laisser que ces deux disjoncteurs alimentés


Puis
débrancher neutre1 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher neutre1
débrancher phase1 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher phase1

débrancher neutre2 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher neutre2
débrancher phase2 et voir ce qui n'est plus alimenté rebrancher phase2

Bonjour 

Il s'agit bien d'un mauvais neutre, ai je le droit de deraccorder mon neutre le mettre sous wagonnet ponter celui de la chambre à côté (phase issu même disjoncteur) voir schéma 



A noter que l'Id1 alimenté DJ 1 et ID2 le DJ 2


Flèche bleu luminaire avec mauvais neutre
Flèche rouge luminaire sans problème sur même DJ

Meeci d'avance 
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


si ça fait que phase et neutre soient bien appairés, pas de soucis
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Et surtout isoler le neutre "d'origine"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Rfco a écrit:Et surtout isoler le neutre "d'origine"

Bonjour 

Après d'autres investigation j'ai réussi à suivre les fils.
La phase de la lumière de la chambre (a l'étage) est prise sur la VMC alimenté par le tableau du bas.






 Ce qui donne ce schéma 


J'ai donc le choix de reprendre le neutre de la VMC et l'envoyer sur le culot de mon ampoule.
Mais ce qui veut dire qu'un éclairage de l'étage est alimenté par un disjoncteur du sous sol (qui alimente tout le bas de la maison)
Ou comme autre solution de tirer une nouvelle phase de mon disjoncteur de l'étage du haut (qui se situe a 2m de la boîte sur la photo qui va a l'interrupteur) pour remplacer celui repris sur la VMC mais j'aurais sous le même disjoncteur 2 fils phases et un neutre qui sortent, est ce autorisé ?

Merci encore pour votre précieuse aide
Cordialement 
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis avant-hier à 13h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir