Tableaux électriques en cascade Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour,
J'ai une grande maison sur 2 étages (27 m de long), que je rénove à mon rythme, en particulier l'électricité.
Disjoncteur de branchement et tableau principal sont à une extrémité de la maison.
Pour refaire la cuisine, et au passage les pièces RDC et étage voisines, qui sont à l'autre extrémité, j'ai besoin de tirer un nouveau cable depuis le tableau principal.
Je souhaiterais faire le montage suivant :
Un cable 3G16 (compte tenu de l'intensité nécessaire et de la distance) traverse le RDC, du tableau principal protégé par un disjoncteur 40A, vers un tableau intermédiaire :
1) qui protégera quelques circuits prises à proximité (inter diff 40A + 2/3 disjoncteurs 16 ou 20A)
2) d'où repartira aussi un cable 3G6, protégé par un disjoncteur 32A, qui traversera la dalle, en provision  pour alimenter l'étage quand je le rénoverai de ce côté
3) et d'où repartira aussi un autre cable 3G16 (ou 3G10), sur 10 m environ jusqu'au tableau cuisine (qui protégera les circuits classiques d'une cuisine autour (interdiff type A + disjoncteurs qui vont bien).
J'aimerais avoir confirmation que ce type de montage avec des tableaux en cascade est autorisé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun soucis



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse. Pour tout vous dire, c'est grâce à vos réponses passées sur ce forum (qui m'ont beaucoup aidé) que j'en suis arrivé là. Je connaissais le premier schéma. Merci pour le second que je ne connaissais pas.
En fait, ce qui me gênait dans ma proposition, c'est que du 1er tableau divisionnaire (que j'appelle intermédiaire), vont partir deux cables vers deux autres tableaux (étage et cuisine), cette fois-ci en parallèle et non plus en cascade : je n'avais pas encore vu ça sur vos précieux schémas !
Donc vous me confirmez qu'on peut combiner comme je le fais un premier tableau en série puis 2 tableaux qui partent en parallèle ? (bien-sûr dans la mesure où l'on fait tout bien côté câblage et disjoncteurs associés ...).

J'en profite pour vous demander une autre confirmation : dans le tableau intermédiaire je mets un disj. 32A pour protéger la ligne en 6mm2 qui part vers l'étage. Mais je n'ai pas besoin d'y remettre un autre disj. 40A pour protéger le câble qui repart vers le tableau cuisine en 10 ou 16mm2 ? (dans la mesure où il y a déjà un disj. 40A dans le tableau principal)

Merci à nouveau pour vos réponses !
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de soucis pour mettre des tableaux en parallèle depuis un tableau divisionnaire
Je vous donne un exemple d'une installation complexe (c'est du tri, mais la logique d'enchainement des tableaux est la même)




Pour la protection contre les surcharges, le disjoncteur 40A ne serait pas nécessaire, mais il faut pouvoir pour couper l'alimentation du tableau au départ câble, donc la norme le demande.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loir Et Cher
Merci. C'est clair. Si c'est la norme, je remettrai un disj. 40A dans le tableau intermédiaire pour protéger le cable qui va au tableau cuisine.
Dernières questions (je profite ... ) :
- Je me dis que 40A ça suffit pour une cuisine bien que ça ne respecte pas la règle de l'aval !
Plaques (32A) + four (20A) + lave-vaisselle (20A) + prises (20A) + petit ballon 35l 2000W (16A) + lumières (10A) : la somme fait 118, c'est presque 3 fois 40 ...
Qu'en pensez-vous ?
- J'ai 10m en 16mm2 du disjoncteur de branchement au tableau principal puis 20+10=30 m du tableau principal au tableau Cuisine. J'ai prévu les premiers 20m en 16mm2 pour gagner un peu en chute de tension, puis 10m en 10 mm2.
Qu'en pensez-vous ? Aurais-je pu tout faire en 10 mm2 ? (ce qui me simplifierait la vie et soulagerait mon porte-monnaie !)
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ On s'en fiche :
- cela respecte la règle amont
- la règle aval est une règle approximative pas toujours pertinente : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.

2/ 40A sur 30m de 10² occasionne 2,4% de chute de tension.
Cela me semble acceptable, car la 2ème ligne ne sera jamais chargée à fond.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loir Et Cher
Merci Carminas pour toutes vos réponses !
Y a plus qu'à maintenant ...
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : moins d'1m
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir