Bonjour.
Je me permets de solliciter vos conseils suite à la découverte d'une problématique avec un hydrofuge ciment intérieur et deux sabots supportant les poutres du plancher.
J'ai constaté récemment que l'enduit hydrofuge se décollait de mon pignons sauf que j'ai deux sabot de charpente fixé dans ma maconnerie avec des tiges filetés et scellement chimique avec le dit enduit entre la maconnerie et le sabot.
Pour le moment tout va bien et l'enduit est toujours bien accroché entre le sabot et la maconnerie mais je me demande quoi faire si cet enduit avait la bonne idée de foutre le camp.
Est t'il envisageable de positionner une cale en bois entre le sabot et la maconnerie pour compenser l'écart et resserrer ensuite les boulon des tiges fileté du sabot?
Dans tous les cas je confierai cette intervention à un professionnel mais je souhaiterai savoir quelles solutions sont envisageables techniquement.
Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
je n'ai pas compris, le sabot est à l'intérieur ou l'extérieur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Le sabot est à l'intérieur de la maison, l'enduit hydrofuge est entre la maconnerie et le sabot, son épaisseur est de 10 à 20 mm.
Tous les travaux ont été effectué par des entreprises. Je n'ai rien fait moi même étant novice.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ok, je suis assez surpris que ça soit un enduit hydrofuge, pourquoi?
et le sabot a été rajouté pour une extension? post construction?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Oui les sabots a été ajouté post construction pour un plancher de comble via une société spécialisée dans ce type d'intervention (procédé breveté tout ça tout ça)
Il s'agit d'une construire en maxibrique et il est visiblement courant de faire l'étanchéité à l'eau par l'intérieur avec ce type d'enduit, c'était noté dans mon cahier des charges.
N'étant pas doué je passes par des grosses société pour mes travaux.
Pour le moment je n'ai pas de problème, mais je voudrais anticiper les solutions possibles. 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ils auraient pu supprimer l'enduit sur la surface d'appui du sabot, mais bon....
ça aurait permis aussi que les mouvements du sabots ne viennent mettre l'enduit sous contrainte latérale.

- d'ailleurs, l'enduit qui tombe est éloigné du sabot?
- vos poutres sont juste posées sur le sabot, pas de fixation poutre/sabot?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Oui je suis d'accord avec vous et ça m'aurait éviter des inquiétudes. L'enduit est tombé loin du sabot, à peu prêt à deux mètres. Les poutre sont fixées latéralement avec des pointes dans le sabot et ça complique les choses je pense.
Je me dis presque que le plus simple si ça arrivait serait de mettre des étais sous la poutre, enlever l'enduit, mettre un mortier de réparation et mettre un coup de clé pour remettre le sabot en contact. 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Quel épaisseur d'enduit il y a?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Entre 10 et 20mm selon les coups de taloche des maçons et de l'heure qui les séparait de l'apéro lors de la construction. 
Fun fact certaines maisons de la résidence ont un écart d'au moins 5 cm par rapport à l'aplomb au niveau des pignons.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
à court terme pas grand chose à faire.
Mais si l'enduit finit par partir derrière, le mieux sera de meuler l'enduit autour du sabot, dégager tout l'enduit derrière, coffrer, et faire un mortier de scellement.

un coup de rotation sur les écrous seraient un plus pour assurer un minimum de compression de serrage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Merci beaucoup pour votre réponse. Ça me permet d'avoir une solution si le problème survenait.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

C'est déjà étonnant, un enduit hydrofuge intérieur (façon cuvelage) sur de la brique creuse. Normalement, ça ne se fait pas parce que ça tend à se décoller avec l'humidité. Voire à arracher une partie de brique elle-même avec la contre pression.

Sinon, les fixations des sabots se font dans la brique, pas dans l'enduit, lequel fait lui-même calage. Même s'il n'est pas collé, tant qu'il ne s'effrite pas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Nord
J'ai découvert beaucoup de choses étranges avec cette maison vous savez Blush
J'essaye de gérer les anomalies au fur et à mesure. Pour le moment le gros oeuvre à été plutôt bien fait et les fondations sont bonnes, c'est déjà ça.
Et en plus c'est le mur exposé aux intempéries et tout se décolle. Les joints de briques ont été fait au mortier de montage et je pense que c'est pour ça qu'ils ont hydrofugé par l'intérieur.
J'ai fait refaire les joints la semaine dernière autour des rives de dalle et j'en ai profité pour  faire hydrofuger le mur par l'extérieur. 
A noter également que le décollement de l'enduit a peut être été amplifié par le mouvement de la cloison qui a été mal collé au mappe sur ce mur. Les ouvriers ont mal collé la cloison polystyrène/placo et à chaque courant d'air la cloison bougeait et heurtais le mur. Bien évidemment le constructeur a refusé de prendre en charge à ma remise des clé ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Nord
Ilovir si je puis vous poser une question, comment gère t'on l'étanchéité avec les murs de briques perforée ?
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Dans ce cas, l'étanchéité se fait par l'extérieur, sachant qu'une vraie étanchéité ne s'applique pas sur du creux, même depuis l'extérieur.

Mais pour une façade, si ce n'est pas ici un mur enterré, l'enduit extérieur est tout à fait indiqué pour obtenir l'imperméabilisation nécessaire.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Nord
Merci beaucoup, je cherche une solution pour rendre ce mur de pignon étanche aux intempéries.
J'envisageais soit un enduit extérieur soit un bardage.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Nord
Ilovir a écrit:Bonjour

C'est déjà étonnant, un enduit hydrofuge intérieur (façon cuvelage) sur de la brique creuse. Normalement, ça ne se fait pas parce que ça tend à se décoller avec l'humidité. Voire à arracher une partie de brique elle-même avec la contre pression.

Sinon, les fixations des sabots se font dans la brique, pas dans l'enduit, lequel fait lui-même calage. Même s'il n'est pas collé, tant qu'il ne s'effrite pas.

Et du coup pour répondre l'enduit ne s'effrite pas il tombe par morceaux de quelque centimètres qui se décollent du support. 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir