Le tresse de terre a cet endroit, normal ?

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

J'ai Réceptionné ma maison en ccmi il y a un peu plus d'un mois.
Aujourd'hui sur mon terrain, j'aperçois au pied de ma maison une gaine verte avec un fil de cuivre qui en ressort et qui est à l'air libre d'un bon 30 cm puis repart dans la terre.

Mon chef de chantier me répond que c'est la tresse de terre.

Est ce que pour vous, c'est normal que la gaine soit apparente ainsi qu'une partie du fil de cuivre ?

Je vous remercie  
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Avec une photo ce sera mieux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques




Ah effectivement j'ai oublié Laugh
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il faut savoir où tout va
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
C'est à dire ? je me voit mal tout déterrer.
Est ce que déjà c'est normal que cette partie soit hors terre ?
Comme le chef de chantier m'indique juste que c'est la tresse de terre.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Où sont chaque bout?

Là on en voit qu'une petite partie
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Une partie ( la gaine verte ) part sous la maison donc ça va être difficile   
Avant de voir l'autre partie et vu la réponse du chef de chantier, on peut en Déduire déjà sa fonction non.
Cela rejoind la terre plus en profondeur ( par rapport à la foudre ) ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un côté cela rentre dans la gaine verte.
Mais de l'autre ? cela va où ?

La bonne solution est de l'enterrer.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Carminas a écrit:Bonjour

D'un côté cela rentre dans la gaine verte.
Mais de l'autre ? cela va où ?

La bonne solution est de l'enterrer.


C'était ma question

Vérifier que ce qui entre dans la gaine verte va bien directement au tableau (voir via barrette de coupure)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

Ce n'était pas ma question
Je parlais de l'autre partie de la tresse qui n'entre pas dans la gaine verte.Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Ben si pourtant

Citation: Où sont chaque bout?

Là on en voit qu'une petite partie
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement il y a 2 bouts :
- celui à l'extrémité de la gaine verte
- l'autre

Bref, dans tous les cas, il faudra en savoir plus sur ces 2 extrémités.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Bonjour,

Vous pouvez mesurer la tension entre phase et terre puis neutre et terre.
Egalement, mesurer la résistance de votre terre pour voir si les valeurs sont OK.

Ensuite, si les valeurs sont bonnes, vous devriez enterrer cette partie là. Si elles ne sont pas bonnes, faire jouer la garantie de parfait achèvement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Salut

Ce n'était pas ma question
Je parlais de l'autre partie de la tresse qui n'entre pas dans la gaine verte.Biggrin


Bonjour, l'autre partie va sous la terre, en essayant de tirer dessus, je sens que cela ne viens pas, c'est bien enterré.


@alex_V : Mais comment faire ça, faut faire appel à un électricien pour ça non ?



De base il y' a bien ça sur chaque maison j’imagine ?, ne peut on pas juste en déduire d’après ce que je lis, qu'ils se sont loupé sur cette partie, et qui ne l'ont juste pas enterré ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
spanks

Normalement, en neuf, la câblette de terre ne doit pas sortir puisque disposée à fond de fouille ce qui normalement donne une valeur de terre correcte

Apparemment, cela n'a pas été fait de la sorte
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
spanks

Normalement, en neuf, la câblette de terre ne doit pas sortir puisque disposée à fond de fouille ce qui normalement donne une valeur de terre correcte

Apparemment, cela n'a pas été fait de la sorte
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
spanks a écrit:
Carminas a écrit:Salut

Ce n'était pas ma question
Je parlais de l'autre partie de la tresse qui n'entre pas dans la gaine verte.Biggrin


Bonjour, l'autre partie va sous la terre, en essayant de tirer dessus, je sens que cela ne viens pas, c'est bien enterré.


@alex_V : Mais comment faire ça, faut faire appel à un électricien pour ça non ?



De base il y' a bien ça sur chaque maison j’imagine ?, ne peut on pas juste en déduire d’après ce que je lis, qu'ils se sont loupé sur cette partie, et qui ne l'ont juste pas enterré ?


Il faut un voltmètre pour faire les mesures

Aussi bien, vous avez une valeur de terre suffisante et donc écrire au constructeur pour un fil de terre qui dépasse à un endroit alors qu'il faut juste mettre un peu de terre dessus, ça fait un peu léger. 
Mais si la valeur de terre n'est pas bonne, alors là, vous écrivez au constructeur en disant à la fois que le fil de terre n'est pas enterré à un endroit et qu'en plus, la valeur de terre n'est pas suffisante. 

Ou alors, vous écrivez dans tous les cas au constructeur mais pour un fil de terre qui dépasse, il peut ne pas être motivé pour venir, et ne pas forcément contrôler la valeur de la liaison à la terre 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Euh, alex_V , un voltmètre ne sert à rien pour mesurer la valeur d'une prise de terre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Ça donne une idée quand même !
Si il y a pas mal de volts entre neutre et terre, ça sent la mauvaise terre.

Dans mon ancienne maison, j'avais 50 volts entre neutre et terre. Investigation faite, le fil de terre était en attente dans le vide sanitaire...

Une fois la terre proprement faite avec un piquet de terre, c'était descendu à quasi 0 volts.

Oui, ça n'est pas une valeur précise, mais ça donne une indication.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
J'ai un peu du mal à suivre. Faire une mesure doit être fait par un électricien ?
Puis je vois sur mon tableau électrique ce câble ? Vu que la gaine verte doit bien venir jusqu'au tableau électrique.

Et puis je me demande si cette mesure est vraiment nécessaire, ou même si il y a de quoi s'inquiéter ?

Si je n'aurai pas vu le câble je n'aurai jamais fait de test.
C'est pas juste un travail mal fait et une partie qui n'ont pas bien enterré ?


Merci
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
spanks a écrit:J'ai un peu du mal à suivre. Faire une mesure doit être fait par un électricien ?
Puis je vois sur mon tableau électrique ce câble ? Vu que la gaine verte doit bien venir jusqu'au tableau électrique.

Et puis je me demande si cette mesure est vraiment nécessaire, ou même si il y a de quoi s'inquiéter ?

Si je n'aurai pas vu le câble je n'aurai jamais fait de test.
C'est pas juste un travail mal fait et une partie qui n'ont pas bien enterré ?


Merci


Le plus simple : enterrez le câble de terre visible et n'y pensez plus.

Je vous disais juste ce que j'aurais fait dans votre cas, vu que le câble de terre est visible, j'aurais vérifié que la terre a bien été réalisée correctement. Mais je ne voulais pas vous embrouiller
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 10h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir