Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide branchement prise voiture electrique

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 288 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous! 
voilà j'ai comme projet d'installer une prise p17 ( à vérouillage) pour recharger ma voiture électrique en 32 A , a 7,4 kwh, je comptais donc tirer une ligne dédiée de la prise p17 a mon tableau en 6mm² rigide en passant dans les combles de ma maison ( il y a 6 mètres de distances en totalitée).
puis dans mon tableau installer un disjonteur différentiel type A de 40 A (30ma) et disjonteur 32 A que je souhaite installer au niveau du  cadre en bleu sur la photo.

mais je voudrais savoir comment alimenter tous cela en amont : 
je m'explique , 
sur mon tableau electrique j'ai un système de broches , faut t'il que je prenne des disjoncteurs a "embrocher" ou bien il faut que je prenne des disjoncteurs classique ( sans système de broche) que je raccorde avec du 6 mm² souple de mon différentiel 40 A au bornier que j'ai entouré en jaune.
je me demande si l'alimentation du système de broches" peut encaisser  les 32 ampères supplémentaires 

merci pour votre aide

Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

bizarre ce tableau

que se passe t'il si on coupe le peigne de la première rangée?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Rfco a écrit:Bonjour

bizarre ce tableau

que se passe t'il si on coupe le peigne de la première rangée?

J'ai pas tester mais logiquement cela va couper tous le reste du tableau , enfin je pense
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
L'installation n'est à faire que par un installateur agréé pas d'assurance en cas d'incendie.
sinon c'est du 10mm2 qu'il faut
je vous déconseille les bornes automatiques, la P17.
comme pas de borne de recharge je pense que le type A 30mA n'est pas adapté mais je peux me tromper puisque je n'installe pas de P17. mais des bornes avec détection, de 6mA.
Steph
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
vince66170 a écrit:
Rfco a écrit:Bonjour

bizarre ce tableau

que se passe t'il si on coupe le peigne de la première rangée?

J'ai pas tester mais logiquement cela va couper tous le reste du tableau , enfin je pense

je voulais dire couper le différentiel

Où arrive l'alim depuis le DB?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Si je coupe le différentiel de la première ligne et bien cela coupe que la première ligne,les autres lignes sont alimentés par les broches verticales entourés en bleue, l'arrivée de l'électricité est sur le bornier entouré en rouge
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
vince66170 a écrit:Si je coupe le différentiel de la première ligne et bien cela coupe que la première ligne,les autres lignes sont alimentés par les broches verticales entourés en bleue, l'arrivée de l'électricité est sur le bornier entouré en rouge



Je n'y crois pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales



Rfco a écrit:
vince66170 a écrit:Si je coupe le différentiel de la première ligne et bien cela coupe que la première ligne,les autres lignes sont alimentés par les broches verticales entourés en bleue, l'arrivée de l'électricité est sur le bornier entouré en rouge



Je n'y crois pas
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
vince66170 fais le test

Actuellement c'est raccordé en aval et pas en amont
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rhone
stephdespieds a écrit:Bonjour,
L'installation n'est à faire que par un installateur agréé pas d'assurance en cas d'incendie.
sinon c'est du 10mm2 qu'il faut
je vous déconseille les bornes automatiques, la P17.
comme pas de borne de recharge je pense que le type A 30mA n'est pas adapté mais je peux me trompé puisque je n'installe pas de P17. mais des bornes avec détection, de 6mA.
Steph


Bonjour,
Effectivement, il me semble qu'il faut dans ce cas un interrupteur différentiel type B car la protection n'est pas assurée par la borne.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Hormis le problème de ce tableau qui semble mal alimenté, je vous rappelle que les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)

"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."

Par ailleurs si je me souvient bien, les prises P17 ne sont pas conforme à la norme habitat (pas d'obturateur).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Pourquoi vous dites que le tableau est mal alimenté ?
Carminas a écrit:Bonjour

Hormis le problème de ce tableau qui semble mal alimenté, je vous rappelle que les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)

"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."

Par ailleurs si je me souvient bien, les prises P17 ne sont pas conforme à la norme habitat (pas d'obturateur).
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Juste que la première ligne de disjoncteurs en partant du haut semble ne pas être protégée par le différentiel 30mA.
Qui a réalisé ce tableau? Avez vous réalisé la coupure du différentiel du haut?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Installation faite par un pro sur une maison neuve 
Si je coupe le premier différentiel en haut a gauche, je coupe l'électricité de toutes la maison.
stephdespieds a écrit:Juste que la première ligne de disjoncteurs en partant du haut semble ne pas être protégée par le différentiel 30mA.
Qui a réalisé ce tableau? Avez vous réalisé la coupure du différentiel du haut?
Steph
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Ah non pardon cela ne coupe que la ligne ou il est installée
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
vince66170 a écrit:Ah non pardon cela ne coupe que la ligne ou il est installée

Bonjour.

Preuve est faite de la qualité des intervenants.

Donc croyez les sur l'aspect obligatoire de l'intervention d'un professionnel pour installer une prise de recharge de voiture.

Ne prenez aucun risque vince66170.

Et si votre tableau électrique est non conforme faites le remettre en conformité.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Et alors quoi ?? C'est normal qu'il ne coupe que la ligne ou il est installé, je viens ici pour demander conseil pas pour avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connais encore moins que moi...
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
vince66170 a écrit:Et alors quoi ?? C'est normal qu'il ne coupe que la ligne ou il est installé, je viens ici pour demander conseil pas pour avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connais encore moins que moi...

Le test demandé a-t-il été fait?

J'ai bien l'impression que non.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Rfco a écrit:
vince66170 a écrit:Et alors quoi ?? C'est normal qu'il ne coupe que la ligne ou il est installé, je viens ici pour demander conseil pas pour avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connais encore moins que moi...

Le test demandé a-t-il été fait?

J'ai bien l'impression que non.

Oui oui j'ai bien testé, cela me coupe la ligne là où il est installé, donc fonctionne normalement 
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
vince66170 regarde ce lien et tu verra ce dont je parle : https://www.se.com/fr/fr/pro[...]connecteur/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Bizarre bizarre ce connecteur Schneider R9EXHC05 ??

Et de plus avec les deux fils qui l'alimentes ??
( petite section )

Moi j'aurai brancher les deux fils qui sorte du,
disjoncteur de branchement sur les bornes de,
l'inter. dif. tout en haut à gauche,
avec le peigne verticale.

Un truc m’échappe !

Merci Monsieur Rfoc pour le lien.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Je ne suis pas électricien je ne vois pas le problème non plus. Pouvez-vous préciser SVP pour les novices ?Unsure
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Ce connecteur ne va que sur la phase ? Unsure

Vu le lien après avoir posté 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Non, phase et neutre c'est un repiquage bipolaire.

ZUT !!

Je doit filer un dépannage.
( ha! le téléphone ! )

J'espère être de retour vers 21 H,
pour lire la suite.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Le bornier sert à alimenter une rangée, il n'est pas lié à l'amont d'un diff que l'on installerait sur ce répartiteur

Sin on met un diff (alimenté par ses bornes amont) alors il y a du courant sur ce bornier si on enclenche le diff, sinon il n'y en a pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Oui effectivement...

C'est vrai que c'était le genre de broche que l'on avait sur les installations sans différentiels. J'ai pas cogiter assez 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Du coup la rangée n'est pas protégée par le différentiel ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Cartman44 a écrit:Du coup la rangée n'est pas protégée par le différentiel ?

uniquement par le DB
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

De retour.

Ben oui,

uniquement par le DB.

( bien écrie Monsieur Rfco )


De plus vous écrivez.
( Monsieur vince66170 )

( Installation faite par un pro sur une maison neuve
si je coupe le premier différentiel en haut à gauche,
je coupe l'électricité de toutes la maison )

De votre message de se jour à 17 H 03 mn.

Donc bourserie.

Ben oui,

le courant arrive sur les bornes de,
ce connecteur Schneider R9EXHC05,
qui alimente les disjoncteurs,
( de la rangée du haut )

MAI en plus l'inter. dif.,
( en haut à gauche )
à l’envers,

et quand vous disjonctez cette inter.dif.,
vous coupez le courant sur les autres rangées,

ET surtout pas sur la rangée du haut!

Donc nous allons attendre les autres suggestions,
des autres forumeur(s).

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
siegfrid a écrit:Bonsoir.

De retour.

Ben oui,

uniquement par le DB.

( bien écrie Monsieur Rfco )


De plus vous écrivez.
( Monsieur vince66170 )

( Installation faite par un pro sur une maison neuve
si je coupe le premier différentiel en haut à gauche,
je coupe l'électricité de toutes la maison )

De votre message de se jour à 17 H 03 mn.

Donc bourserie.

Ben oui,

le courant arrive sur les bornes de,
ce connecteur Schneider R9EXHC05,
qui alimente les disjoncteurs,
( de la rangée du haut )

MAI en plus l'inter. dif.,
( en haut à gauche )
à l’envers,

et quand vous disjonctez cette inter.dif.,
vous coupez le courant sur les autres rangées,

ET surtout pas sur la rangée du haut!

Donc nous allons attendre les autres suggestions,
des autres forumeur(s). 
 
Cordialement.

Siegfrid.

pas compréhensible par tous (mais l'ami siegfrid n'est pas totalement français donc on l'excuse (moi le premier), mais lui a compris ce que je disais depuis le début


ARFFF "bourserie"  j'adore ces locutions régionales (et là j'en connais le sens)



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
siegfrid a écrit:Bonsoir.

De retour.

Ben oui,

uniquement par le DB.

( bien écrie Monsieur Rfco )


De plus vous écrivez.
( Monsieur vince66170 )

( Installation faite par un pro sur une maison neuve
si je coupe le premier différentiel en haut à gauche,
je coupe l'électricité de toutes la maison )

De votre message de se jour à 17 H 03 mn.

Donc bourserie.

Ben oui,

le courant arrive sur les bornes de,
ce connecteur Schneider R9EXHC05,
qui alimente les disjoncteurs,
( de la rangée du haut )

MAI en plus l'inter. dif.,
( en haut à gauche )
à l’envers,

et quand vous disjonctez cette inter.dif.,
vous coupez le courant sur les autres rangées,

ET surtout pas sur la rangée du haut!

Donc nous allons attendre les autres suggestions,
des autres forumeur(s). 
 
Cordialement.

Siegfrid.

bah tiens, j'ai mal lu (pas  assez lu) et pourtant cela prouve ce que j'ai dit, comme quoi, je devrais bien lire et passer moins de temps à bosser, faire mes devis et mes factures, imprimer tout ce que me demande ma comptable avant de vouloir aider les internautes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonsoir.

OUI j'ai compris apprêt quelle que messages.
( double nationalité,
et le Français n'est pas ma langue natale
et encore merci le correcteur d’orthographe )

Mai vous Monsieur Rfco,
vous aviez compris tout de suite.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Non je ne coupe pas l'électricité de toutes la maison seulement la ligne ou il est installé! Ce qui est son fonctionnement normal
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Toujours moi.

Bon apprêt avoir relus tout les messages,
et regarder les photographies de plus prêt.

J'aime bien être précis,
surtout avec ce que je voie!

Alors bonne lecture à tousses.

Donc pour faire votre branchement.

1)

Retirer le connecteur Schneider R9EXHC05,
il est raccorder avec les fils de petite section,
et des embouts de couleur marron,

( ci vous ne savez pas à quoi cela ressemble,
chercher sur votre moteur de recherche,
Schneider R9EXHC05 )

brancher les deux fils qui vienne du disjoncteur de branchement,
( ENEDIS ) , avec des embouts de couleur blanc,

sur l'inter. dif.,
( tout en haut à gauche )
le fil bleu sur la visse à gauche,
et le rouge sur la visse de droite,

comme cela chaque inter.dif.,
coupera chaque rangées.
( et les 6 disjoncteurs de la rangées du haut,
seront protégés pare un inter.dif. 30 mmA )

2)

Pour pouvoir installer un nouveau disjoncteur différentiel,
( courbe C - 30mA - type F )

retirer les deux prises avec leur disjoncteur,
sur la rangée tout en bas,
( une chance sur deux que cela soit est un seul bloc )

et regarder si il y a un répartiteur Resi9 XE,
à la place des prises,

ci pas de répartiteur Res9 XE,
vous pourrez installer un,
l'inter. dif. à la place des prises,

utilisé du fil de section 10 ou 16 mm2,
pour le raccordé en partie haute du,
disjoncteur différentiel, vers,
l'inter. dif. de gauche de la même rangée,
( visse en partie haute )

et bien respecté,
la visse de gauche de l'inter. dif. est le neutre,
( fil bleu )
à branché sur la visse de gauche de votre futur,
l'inter. dif.,
et les visses de droite est la phase,

mai comme vous ne n'avez pas écrie la marque et le modèle,
de votre futur disjoncteur différentiel,
je ne peut pas vous affirmez les branchement,
de ce disjoncteur différentiel.

Attention,
il faut être précis en matière de référence,
dans le matériel électrique.

3)

Connaissez vous la valeur de la prise de terre,
de votre installation?

Certaine automobile(s),
font un auto test de l'installation électrique,
et ci la prise de terre n'est pas bonne,
cela ne recharge pas.

Bref,

simple comme choux,
comme on dit chez nous.
( pour des professionnels )

Et un grand merci ,
pour toutes les infos à,

Monsieur Calète,
Monsieur stephdespieds,
Monsieur Alexandre149,
Monsieur Rfco,
Monsieur Carminas,
( et lui aussi avais remarquer le problème,
avec le connecteur Schneider R9EXHC05 )

Et ci je me trompe,
Monsieur Carminas sera me corrigé.
( ou les autres forumeurs )

Re bref,

je ne veux pas vous faire peur,

mai vous comprenez pourquoi il est fortement conseillé,
de prendre des professionnels habilités.

( un fil de mauvaise section,
un disjoncteur pas bien calibré,
du matériel non conforme,
une prise de terre douteuse,
et hop c’est un départ d’incendie,
surtout avec 32 A,
et de plus je n'ai pas vue de parafoudre?
et vous n'en n'avez pas parler! )

ET BIEN ENTENDUS COUPER LE COURANT,

AVANT TOUTE INTERVENTION DANS LE TABLEAU ELECTRIQUE.

Pour l'histoire de votre dernier message,
( du 27 06 à 2H12 )
je n'est pas bien compris?

Une photographie en partie supérieur de ce,
connecteur Schneider R9EXHC05,
nous donnerais un coup de mai.

Ou, c'est un nouveau connecteur,
don je n'arrive pas à trouver la,
bonne référence.

A très vite de vous lire pour savoir,
ce que vous aller faire.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Savoie
Salut,

Mon avis ci-dessous, Mais j'aimerai avoir une photo avec les éléments autour pour vérifier qu'il y a bien un arrêt général
En 1er est ce qu'il y a une coupure général avant le tableau (entre le linky et le tableau) un équipement blanc avec un bouton rouge et un noir. Il faut qu'il soit présent, sinon le rajouter.





Le tableau est mal câblé de mon point de vue.







En effet enlever les câbles et la ref scneider R9EXHC05 qui n' arien a faire la.
Acheter du câble rouge et bleu en 16mm²
Partir du bornier (barre bleu et rouge), vers le dif du haut
Desserrer les vis passer les câbles en gardant bien les espèces de barre grise qui font la distribution vers les autres dif.
Et bien serrer. repasser au bout de 15 jour et revérifier le serrage

Pour le câblage de la prise, perso je repartirai du bornier, toujours en 16mm² et je viendrai directement chercher le 30mA. Raccordement ensuite entre 30mA et le disjoncteur (ne pas oublier la terre lors du raccordement de câble. Même chose vérifier les serrages au bout de 15jours (et une fois par an c'est pas mal)


Y a quand même un peu de boulot et si c'est mal fait (comme aujourd'hui) vous n'avez pas la protection des personnes... Donc peut etre que passer par une personne qualifiée peut etre interessante.

Bon courrage, et surtout n'hésitez pas a tester une fois recablé, on peut vous aider la dessus aussi

Bonne journée

Norbert
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir