Nouvelle révision de la NFC 15-100

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, à tous, j, ai  reçu un mail me disant que la NFC-100 allait subir quelques modifications, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur les avenants.
Entre autres.
- 2 nouvelles normes : NF C15-100-7-715 « installations d'éclairage à très basse tension », NF C15-100-7-722 « Alimentation des véhicules électriques » (en remplacement du guide UTE C 15-722)
- La partie 8-1 « Efficacité énergétique » (NF C15-100-8-1) est une nouvelle norme permettant de concevoir une installation électrique efficace énergétiquement (sans dégrader son niveau de sécurité) et d 'améliorer, de façon continue, son efficacité énergétique notamment en gérant l'énergie en fonction des besoins de l'utilisateur.
- La partie 10 « Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation » (NF C15-100-10) traite des installations électriques des bâtiments d'habitation, en complément de la partie 1
- La partie 11 « Installations des réseaux de communication dans les locaux d'habitation » (NF C15-100-11) fixe les règles d'installation permettant aux professionnels de réaliser un réseau numérique dans tous les bâtiments comprenant des logements résidentiels

Les dispositifs pour la détection de défaut d'arcs (AFDD ou DPDA), communément désignés sous la terminologie « Protecteur d'arcs », sont désormais notamment recommandés pour la protection des circuits « prises de courant » contre les arcs dangereux dans des lieux critiques .

Le DDR de type F garantit un niveau de protection au moins égal à celui de type A, et permet de protéger les circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé (553.2.6.1 de la NF C 15-100-1) (pompes de piscine, climatisation, pompe à chaleur…). Il est moins sensible aux déclenchements intempestifs.

La réglementation fixe les obligations en matière de pré-équipement et d’équipements en infrastructures de recharge pour véhicules électriques, obligations fixées en fonction des types de bâtiments et de parkings.

« Efficacité énergétique » (NF C15-100-8-1) est une nouvelle norme permettant de concevoir une installation électrique efficace énergétiquement (sans dégrader son niveau de sécurité) et d’améliorer, de façon continue, son efficacité énergétique notamment en gérant l’énergie en fonction des besoins de l’utilisateur.

La NF C15-100-11 fixe les règles d’installation permettant aux professionnels de réaliser un réseau numérique (depuis l’adduction jusqu’au socle de prise de communication) dans tous les bâtiments comprenant des logements résidentiels (voir article 1). Elle s’applique aux bâtiments neufs et peut servir de base pour l’amélioration de la qualité de connexion dans les bâtiments existants


Bonne lecture, et merci d'apporter vos commentaires, et ce que vous avais appris de votre côté sur ces nouvelles normes .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Pas été informé pour le moment

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'avais lu début mai qu'il allait y a voir une évolution de la norme, mais je ne l'avait pas trouvée dans la librairie AFNOR.
Je viens de revérifier ce matin mais elle n'y est toujours pas.

Donc à ce jour tes infos sont les plus précises que j'ai eues.



Concernant les disjoncteurs protecteurs d'arcs :
- j'espère qu'ils vont en baisser le prix, car à ce jour c'est un peu rédhibitoire
- cela va conduire à faire des tableaux plus gros, car cela prend 2 modules au lieu de un.

Quand aux DDR type F, s'il y avait obligation, ce serait bien que leur prix baisse également

Pour le reste, attendons la parution du texte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Concernant les disjoncteurs protecteurs d'arcs :
- j'espère qu'ils vont en baisser le prix, car à ce jour c'est un peu rédhibitoire

Je me suis dit la même chose à la lecture.

Il me semble que c'est déjà obligatoire dans certains pays, non ? Ou alors fortement recommandé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 30 juin 2024 à 02h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir