Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis technique branchement prise recharge renforcée

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous
je veux brancher une prise électrique renforcée dans mon garage qui est situé loin de mon logement (environ 70mètres de câble à tirer).
Un ami électricien me propose le montage suivant :
Sur mon tableau général, mettre une protection disjoncteur 20A (avec un différentiel 30ma en amont), 
puis tirer les 70mètres de câble en 6mm² pour arriver dans mon garage avec un petit tableau électrique étanche où on retrouverait la protection prévue avec la prise renforcée de Legrand (disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF) puis repartir en 6mm² pour 1mètre environ jusqu'à la prise renforcée.

Est-ce nécessaire d'avoir une 2e protection dans le garage ? Je pense que c'est pour garantir la sécurité à cause des longueurs de câble mais je ne sais pas si c'est très utile. Cela peut me permettre de faire disjoncter le courant directement depuis le garage, en étant à côté de la prise.

Je me demandais également si c'était correct au sens de la norme, est ce que ce 2e tableau ne serait pas considéré comme un tableau divisionnaire avec obligation de l'alimenter en 16mm² ?
Ce 2e cas m'embêterait énormément car dans les gaines disponibles, il n'est pas possible de faire passer du 16mm².

Merci votre aide et bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, non, cela n'est pas bon, vous devez brancher le 1er disjoncteur en amont du 1er différentiel. Et 6 mm, c'est trop limiter, passer en 10 mm
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour et bienvenu.

Votre ami à raison,
sur quelle que points.

Je supprimerai le différentiel,
dans le tableau électrique général,
mai toujours avec le disjoncteur 20 A.

La 2e protection dans le garage,
20A - courbe C - 30mA - type F,
très importent,
pour protégé le chargeur de votre automobile.
( disjoncteur différentiel )

Merci Monsieur plaquisteheureux,
pour m'avoir mi le doute sur la section du câble.
( et oui 70 M )

Nous allons attendre Monsieur Carminas,
pour plus de précision,
pour la section du câble.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Celon mes calcul .3.66% de perte pour 20A, 2.93% pour 16A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonsoir
Merci pour vos réponses, 
j’avais calculé grâce à un formulaire en ligne que pour 16a (la voiture ne tire pas plus que cela), et cette longueur j’avais 3,73% de chute de tension (via le site https://www.schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html).
J’ai lu dans la norme et ailleurs qu’on ne devait pas dépasser 5% de chute.

Je comprends le disjoncteur 20a puis la protection différentielle prévue.

Pour assurer le coup, je voulais acheter un chargeur qui a une fonction de limitation de l’intensité pour ne charger qu’à 13A par exemple.

Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Alors ne posez pas une prise renforcée, poser en juste une normale ! Cela vous limitera à 10A .

Quand on fait une extension, électrique, il faut toujours prendre un peu de marge. Dans votre cas, vous n'en avez pas. Et il est bien dommage de faire une ligne aussi longue, et ce limité autant en puissance.
Ne venez pas me dire que vous ne seriez jamais tenté de poser une ou deux prises de plus, ou tout simplement une lumière !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Rhone
Vous avez raison, je n’ai pas précisé que cette ligne sera dédiée à la recharge électrique, j’ai déjà une prise standard et l’éclairage dans ce garage, cela arrive avec du 2,5 ou du 4mm2 je ne suis plus sur.
Je suis en copropriété, d’où la difficulté de tirer des câbles « gros ».


plaquisteheureux a écrit:Alors ne posez pas une prise renforcée, poser en juste une normale ! Cela vous limitera à 10A .

Quand on fait une extension, électrique, il faut toujours prendre un peu de marge. Dans votre cas, vous n'en avez pas. Et il est bien dommage de faire une ligne aussi longue, et ce limité autant en puissance.
Ne venez pas me dire que vous ne seriez jamais tenté de poser une ou deux prises de plus, ou tout simplement une lumière !
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 13h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir