Inconvénients de mettre des embouts sur des câbles rigides à partir de 6mm2

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J’ai constaté que dans mon tableau électrique, certains câbles rigides en 6mm2 ou 10mm2 avaient des embouts. 
Est ce un problème ? 
En lisant sur le forum, j’ai bien compris que seuls les câbles souples nécessitaient des embouts mais y a t il un inconvénients à avoir des câbles rigides avec des embouts (borniers de phase et neutre ou sur amont d interrupteurs différentiels) ?
Faut il que je supprime ces embouts (uniquement sur câbles rigides) ?

Merci. 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

il n' y a aucune utilité à mettre des embouts sur des fils rigides puisque le cuivre est massif
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
phil-decuivre a écrit:Bonjour,

il n' y a aucune utilité à mettre des embouts sur des fils rigides puisque le cuivre est massif

Bonjour,
je parle ici de fil à partir de 6mm2 qui sont même en « rigide » multibrins, 7 brins je crois. 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Multibrins, ca n est pas rigide, rigide c est quand l n y a qu un fil

Sur du multibrin, surtiut de forte puissance c est bien de mettre des embouts pour eviter qu un des brins ou meme plusieurs soient mal pris dans le serrage et creent un risque d incendie
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Les fils de 6mm2 en un seul brin n'existent pas à fortiori en 10mm2 ou plus ....
À partir de 6 mm2, il existe des fils souples et des fils dit rigides mais ils sont tous multibrins. Les fils souples ont des dizaines de brins fins tandis que les rigides ont en général 7 ou plus.

Cependant comme je le précise les embouts ne sont requis que pour les fils souples. Ma question est de comprendre s il y a des inconvénients à avoir des embouts sur des fils dit rigides à partir de 6mm2. Je pose la question car c'est le cas dans mon tableau.
Si cela pose un souci j'aimerais le savoir et si nécessaire enlever ces embouts inutiles.
Si en revanche ce n'est pas nécessaire d'avoir ces embouts mais ne pose pas de problème particulier sur des fils dit rigides alors je laisse ces embouts en place.
J ai essayé d'être le plus clair possible.
Merci de m'éclairer.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Moi je ne mets pas d'embout pour éviter la multiplications des contacts (fil direct sur disjoncteur et non pas fil sur embout et embout sur disjoncteur) qui sont surement des zones d'échauffement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour 
au delà  de la norme il faut se poser la question du besoin technique des embouts .
Quand le serrage se fait directement par une vis , celle ci agraisse les multiples brins jusqu'à frequemment en couper ce qui entraîne une diminution de section et en plus tous les brins ne font pas contact donc besoin d’un embout . Celui ci sera plus resistant à l’agression et tous les brins seront pris.
quand on a un contact avec une cage , le serrage est réparti sur les différents brins , donc embout inutile ( mais pas interdit)
LE 6mm ou superieur est à  considérer comme un multibrin , car réellement  il est constitué  comme cela  , donc à  traiter comme tel , et surtout pas comme un rigide car ce n’est  pas un rigides
un fil rigide n’à pas besoin d’embout car le but d’un embout est de se rapprocher d’un rigide . Dans ce cas l’embout devient absurde 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 11h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir