Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle terre conserver pour mon tableau principal ? Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour,

Je suis en train de refaire complètement l'électricité de ma maison, qui est réparti pour l'instant entre un tableau principal et un tableau secondaire. J'ai installé un tableau principal plus "spacieux" et je vais supprimer le tableau secondaire pour tout regrouper sur le tableau principal.

Le tableau principal est dans l'habitation, le tableau secondaire dans un atelier qui est dans le même corps de bâtiment que l'habitation. Il n'y a pas de séparation entre les deux hormis une porte (en fait le tableau secondaire est l'ancien tableau principal avant la construction de l'habitation actuel, autant vous dire que ce n'est plus du tout aux normes : plombs, tous les neutres sur le même bornier, évidemment pas d'interdiff...).

Bref, mon problème est le suivant : j'ai deux mises à la terre : le tableau principal est relié à un piquet de terre, installé près du disjoncteur général et du compteur (qui se trouvent hors de la maison, contre le mur) ; le tableau secondaire est lui relié à une terre qui part sous une dalle, donc j'imagine en fond de fouille. Les deux terre sont séparées d'une trentaine de mètres à peine.

Quelle est la meilleure option : je ne garde que le piquet ? Que la terre en fond de fouille ? Je branche les deux sur le futur tableau unique en me disant que ça ne fera qu'améliorer la mise à la terre ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
RELIEZ  les deux terres , et gardez les , puisqu'elles existent.
Surtout ne les exploitez pas séparément
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vienne
poiluu a écrit:Bonsoir
RELIEZ  les deux terres , et gardez les , puisqu'elles existent.
Surtout ne les exploitez pas séparément


Ah, merci poiluu ! Donc pour être bien sûr de comprendre correctement : je les branche toutes les deux au bornier de terre du futur tableau unique ?

Edit : le fil de terre qui part en fouille est en 16 carré.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
-mettez une barrette de terre
-sur la borne du bas mettez le câble qui va au piquet avec celui qui va dans vos sous bassement
- sur la borne du haut de la barrette de terre mettez les câble qui vont à vos tableaux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vienne
poiluu a écrit:- mettez une barrette de terre
-sur la borne du bas mettez le câble qui va au piquet avec celui qui va dans vos sous bassement
- sur la borne du haut de la barrette de terre mettez les câble qui vont à vos tableaux


Super, merci Poiluu, je n'avais pas pensé à la barrette de terre, c'est pourtant assez évident une fois dit...

Questions bêtes : il se trouve que toute l'alimentation électrique de la maison arrive dans le grenier (via la grange mitoyenne). Toute la distribution des circuits électriques passe aussi par le grenier (j'en profite, il est haut et c'est super confortable de tout pouvoir distribuer au rez-de-chaussée depuis les plafonds, sans avoir à traverser de murs, et que tout reste bien accessible), par contre le tableau électrique lui est au rez-de-chaussée. Du coup :

- ai-je le droit de mettre la barrette de terre dans le grenier (a priori oui de ce que je viens de lire, mais je préfère quand même demander),

- ai-je le droit de monter un bornier de terre hors du tableau électrique principal, en l'occurrence dans le grenier à côté de la barrette de terre (quitte à le monter dans un mini tableau électrique) ? Juste pour m'éviter de faire faire un aller-retour "pour rien" aux fils de terre des différents circuits vers la GTL à travers le plafond du rez-de-chaussée ? Là aussi j'ai un peu cherché, mais je n'ai pas trouvé de réponse.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous pouvez mettre la barrette de terre où  vous voulez ,
Vous pouvez y associer un bordier pour distribuer vos terres, bien que je ne vois pas trop l’intérêt car en général le bordier de distribution se trouve dans le tableau, mais ce n’est pas interdit 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la terre, il me semble qu'on ne peut mettre qu'un fil par borne de connexion.

Du coup peut-être plus simple d'amener chaque terre au tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Oui,  carminas,  mais il existe des barrettes avec des bornes multiples et il existe aussi les "" morpions "" , donc notre ami a quand même la possibilité d'en faire comme c’est le plus pratique pour lui
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vienne
poiluu a écrit:Oui,  carminas,  mais il existe des barrettes avec des bornes multiples et il existe aussi les "" morpions "" , donc notre ami a quand même la possibilité d'en faire comme c’est le plus pratique pour lui


Merci poiluu et carminas pour vos réponses, et désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt.

En postant ma dernière question j'avais oublié un gros détail : le parafoudre... Du coup pas le choix, la terre doit arriver dans le tableau.

Au final et en prenant en compte vos dernières remarques, j'aboutis à ce montage :

- les deux câbles de mise à la terre (en 16²) arrivent dans le grenier,
- j'installe une barrette de terre en T dans le grenier, en haut je fixe les deux câbles de mise à la terre, en bas je fixe les liaisons équipotentielles + le câble de 16² qui part au tableau.
- les câbles de terre des différents circuits arrivent séparément sur le bornier du tableau. J'ai bien pensé à mettre un répartiteur de terre dans le grenier et faire partir un seul câble vers le tableau, mais on s'éloigne de la norme, on rajoute des connexions et on fait des frais supplémentaires pour gagner pas grand chose, donc bof...
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 04 juillet 2024 à 17h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir