Puissance compteur et réglage disjoncteur de branchement Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Somme
Bonjour tout le monde !
Petite question peut-être bête mais est-ce normal qu'avec un compteur de puissance souscrite de 6kvA le disjoncteur de branchement soit réglé sur 60A ? Ce ne devrait pas être 30A logiquement ?

Question annexe pour que je comprenne mieux : ma puissance maximale de tirage est bien limitée par le disjoncteur de branchement et non par la puissance souscrite ?
Merci à tous pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
le disjoncteur de branchement n’a plu le rôle de limitation de contrat , c’est le rôle du compteur linky. son rôle  se limite à  une protection ultime , c’est pour cela qu’il est réglé  à  60 A
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Somme
Merci pour votre réponse !
Qu'est ce qui limite ma puissance maximale de tirage alors, ça m'arrive régulièrement de dépasser les 7000w sans pbm alors que je devrais être limité à 6000 vu mon contrat.
PS:ce n'est pas un compteur linky que j'ai.
Merci
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
Le compteur linky se comporte , dans son fonctionnement , comme partiellement un disjoncteur courbe "C " : si le cotrat est 30 A il va commencer à ’réfléchir  au declenchement à 1,1x30 soit 33A ce qui fait environ un peu plus de 7000 VA si vous avez 230 V chez vous
si vous n’avez pas de linky c’est le disjoncteur qui fait la limitation et s’il est sur 60A vous avez environ 12kVA de disponible , mais il y a  une anomalie par rapport à  votre cotrat de 6 kVA
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Rhone
JamesNovice a écrit:Merci pour votre réponse !
Qu'est ce qui limite ma puissance maximale de tirage alors, ça m'arrive régulièrement de dépasser les 7000w sans pbm alors que je devrais être limité à 6000 vu mon contrat.
PS:ce n'est pas un compteur linky que j'ai.
Merci


Bonjour,
Si vous n'avez pas de compteur Linky, un contrat à 6 kVA et un disjoncteur de branchement réglé à 60 A, ça s'appelle de la fraude. À votre place, je signalerais rapidement cette anomalie à Enedis pour qu'ils viennent rectifier. Car si c'est eux qui s'en rendent compte, vous risquez une amende.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Alexandre , ne nous emballons pas ,  attention au vocabulaire : fraude , anomalie , erreur , ........
Avant tout , il faudrait savoir si le disjoncteur de branchement est plombé comme cela
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Rhone
poiluu a écrit:Alexandre , ne nous emballons pas ,  attention au vocabulaire : fraude , anomalie , erreur , ........
Avant tout , il faudrait savoir si le disjoncteur de branchement est plombé 


À partir du moment où une personne sait qu'elle dispose de quelque chose qu'elle n'a pas le droit d'avoir et si elle ne fait rien pour régler la situation, ça s'appelle comme ça.  

C'est pour ça que je lui recommande de signaler le problème, comme ça il pourra démontrer sa bonne foi et ne il ne craindra rien.

Accessoirement, s'il y a eu en plus un refus de pose de compteur Linky, pas sûr que le plombage (s'il est encore présent) suffise à prouver la bonne foi en cas de contrôle.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous avez raison, il y a un proverbe qui dit ’ trop parler nuit’ donc à notre ami de voir....

Mais imaginons qu’il n’ait pas vu l’anomalie .......
, vous regardez votre dsjoncteur de branchement tous lesjours ??? Personnellement cela fait plusieurs années  que mon regard ne s’est pas porté  sur lui ....il vit sa vie dans sa logette au pied d’un poteau
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Somme
Si je pose la question c'est qu'à la base je ne sais pas si c'est normal ou pas donc en effet parler de fraude n'est pas le choix de mot le plus judicieux.
Au-delà de ça, c'est une maison que j'ai acheté, j'ai alors fait la demande à mon fournisseur de baisser la puissance du compteur qui était à 12kVA, il sont venus pr le changer et en mettre un plus moderne, c'est donc à ce moment là que le disjoncteur de branchement aurait dû être reréglé sur 30A par les techniciens ?! Sur mon contrat c'est bien stipulé Compteur de 6kVA et disjoncteur de 60A, étonnant que ça n'ait interpellé que moi.
Merci pr vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Somme
Et autre précision, je n'ai en aucun cas refusé un compteur linky, c'est un petit village où le seul fournisseur est la SICAE dont les compteurs sont différents tout simplement.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous nous dites tout au compte goutte.
il se peut que votre compteur ne soit pas un linky , mais qu’il ait les mêmes fonctionnalités,  c’est en fait ce qui est recherché 
par curiosité  est il possible d’avoir une photo de l’engin , en masquant les numéros bien sûre 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Somme
Parce que comme mon pseudo l'indique je suis un novice ?
Je vous envoie une photo du compteur qui indique bien "puissance de coupure 6000" et du disjoncteur (plombé ?) de 60A.
Donc en effet ce compteur fonctionne peut-être comme Poiluu l'a indiqué comme un Linky ac une marge me permettant parfois d'atteindre les 7000W.
Accordez-moi au moins le fait que ma question était légitime de savoir si la situation était normale et que tt le monde ne pense pas à cette possibilité de marge de déclenchement.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Somme
Pourquoi faut il masquer les numéros ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
JamesNovice a écrit:Si je pose la question c'est qu'à la base je ne sais pas si c'est normal ou pas donc en effet parler de fraude n'est pas le choix de mot le plus judicieux.
Au-delà de ça, c'est une maison que j'ai acheté, j'ai alors fait la demande à mon fournisseur de baisser la puissance du compteur qui était à 12kVA, il sont venus pr le changer et en mettre un plus moderne, c'est donc à ce moment là que le disjoncteur de branchement aurait dû être reréglé sur 30A par les techniciens ?! Sur mon contrat c'est bien stipulé Compteur de 6kVA et disjoncteur de 60A, étonnant que ça n'ait interpellé que moi.
Merci pr vos réponses.


Effectivement, avec toutes les informations ça change beaucoup de choses...  

Linky c'est la marque du compteur communicant d'Enedis, si vous faites partie des quelques pourcents de clients qui sont desservis par des régies c'est pas un Linky que vous aurez mais le compteur communicant choisi par la régie.

Et je vous confirme que c'est un compteur communiquant. Probablement le même modèle que le Linky mais peint en gris. 
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Somme

Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
JamesNovice a écrit:


Donc aucun problème, vous avez un compteur communicant, réglé à 6 kVA et le disjoncteur est réglé au maximum car il est désormais présent uniquement pour protéger contre les courts-circuits et défauts différentiel.

C'est normal que vous puissiez dépasser la puissance souscrite, les compteurs communicants ont une marge de tolérance relativement large.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
La marge n’ est pas nimporte quoi , c’est celle que j’ai décrite plus haut
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Somme
Ok merci pr les réponses. Juste pr clore, une question qui me paraît bête, si un jour je pousse trop la conso par exemple à 8000W, c'est le compteur qui fait déclencher le disjoncteur même si ce dernier est réglé pr plus de 12000 ou le compteur possède son propre dispositif de coupure que je ne vois pas ?
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
Il faut masquer les numéros pacequ’il y a tellement de petits malins mal intentionnés qui pourraient vous retrouver....et c’est la porte ouverte à  beaucoup de choses
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous avez un contrat de 6 kVA si vous consommez 8 le compteur ( et non pas le disjoncteur) déclenchera  au bout d’un ’’certain temps’’ (voir sa courbe)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Somme
Ah ok je ne voyais pas de dispositif de "réarmement" mais j'ai regardé comment fonctionne un Linky et ça doit être la même chose, en appuyant sur le +.
Bref merci bcp j'y vois bcp plus clair et la situation est donc "normale" !
Bonne fin de journée !
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 00h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir