Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur 16A courbe C saute au démarrage de la PAC

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,
Vendredi nuit le disjoncteur Disjoncteur 16A 1P+N 3kA courbe C. De ma PAC a sauté de façon subite apparemment car c'est hier tôt le matin que je me rendais compte. 
J'ai remis le disjoncteur en marche  mais celui ci saute a nouveau a chaque fois au démarrage de la PAC. 
Je dois rappeler que je suis en Triphasé pour toute la maison. Le local technique a un sous tableau qui sert aussi à alimenter le lave linge, sèche linge, adoucisseur quelques prises simple et 3 lampes.
De tous les disjoncteurs du dit sous tableau il Nya que celui de la PAC qui saute le reste ne saute pas. 
Quelqu'un peut me donner un piste comment remédier à cela. Je compte appeler l'installateur de la PAC pour lui faire part de la situation.

Merci pour les conseils.
Cordialement 
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Pour une installation de pompe à chaleur, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis pompe à chaleur» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php

Bonne journée !
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Pour le démarrage de la PAC, il est conseillé un disjoncteur courbe D, qui permet d'encaisser le surplus de puissance nécessaire au démarrage du compresseur.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photolover Env. 200 message Bas Rhin
amedee 47 a écrit:Bonjour
Pour le démarrage de la PAC, il est conseillé un disjoncteur courbe D, qui permet d'encaisser le surplus de puissance nécessaire au démarrage du compresseur.
cdt

Merci pour le retour,
Ok je vais demander l'installateur. 
Malheureusement même l'eau chaude sanitaire nous n'avons pas. C'est aussi ça l'inconvénient d'une PAC.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
 Bonjour
Normalement pour l'eau chaude , tu dois avoir une résistance électrique en dépannage, et si ton installateur a bien fait son boulot, elle doit être alimentée par un disjoncteur différent (en tout cas , c'est ce qui a été fait chez moi)
cdt
Citation: C'est aussi ça l'inconvénient d'une PAC.

Non, car si c'est bien conçu, c'est fait pour avoir de l'eau chaude en cas de panne de la PAC.
en tout cas j'ai une PAC qui fonctionne depuis 2008, et j'ai toujours eu de l'eau chaude, même si la PAC était en rideau.
cdt

Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu'ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d'un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur. Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.


Quelle courbe choisir pour un disjoncteur - Legrand
Legrand
https://www.legrand.fr › Questions fréquentes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photolover Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,
Merci pour les explications. D'après les dire de mon installateur un circulateur de la PAC serait défectueux. Il a commandé car encore sous garantie. 
Il a remis l'eau chaude en attendant la pièce de rechange.
Mais je pose toujours la question sur le comment cela a ou arriver car nouvelle installation moins de 2 ans en service.
Cordialement 
amedee 47 a écrit: Bonjour
Normalement pour l'eau chaude , tu dois avoir une résistance électrique en dépannage, et si ton installateur a bien fait son boulot, elle doit être alimentée par un disjoncteur différent (en tout cas , c'est ce qui a été fait chez moi)
cdt
Citation: C'est aussi ça l'inconvénient d'une PAC.

Non, car si c'est bien conçu, c'est fait pour avoir de l'eau chaude en cas de panne de la PAC.
en tout cas j'ai une PAC qui fonctionne depuis 2008, et j'ai toujours eu de l'eau chaude, même si la PAC était en rideau.
cdt

Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu'ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d'un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur. Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.


Quelle courbe choisir pour un disjoncteur - Legrand
Legrand
https://www.legrand.fr › Questions fréquentes
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

Il faut voir ce que dit la fiche technique de la PAC au sujet de la protection à mettre en oeuvre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 09 juillet 2024 à 21h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir