Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation élec aux normes ? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,

Je suis locataire dans un appartement meublé et j'ai remarqué en m'intéressant à la norme NFC 15-100, que mon tableau électrique n'est peut-être pas aux normes (je ne m'y connais pas très bien en électricité).
En effet, la norme NFC 15-100 indique que l'intensité de l'interrupteur différentiel doit être supérieure à la somme des disjoncteurs divisionnaires qui lui sont associés. Or, si vous regardez l'image, vous pouvez voir que la somme des disjoncteurs divisionnaires est de 47A (selon la règle de calcul), sans compter le chauffe-eau. Mais vous voyez bien que l'intensité du disjoncteur différentiel n'est que de 40A. Mais je crois que certains circuits sont "vides", par exemple, le 3ème en partant de la gauche n'a pas l'air d'être relié à quoique ce soit dans l'appartement quand je le coupe.

Par ailleurs, la machine à laver est branchée dans la cuisine (appartement meublé), sur une prise électrique reliée à ce disjoncteur différentiel de type AC. Or, j'ai vu que la machine à laver devait être reliée au disjoncteur différentiel de type A. De plus, n'y a-t-il pas un risque que les fils électriques de cette prise soient de section 1.5 mm², ce qui peut être dangereux pour une machine à laver si j'ai bien compris ?

Qu'en pensez-vous ?

Je vous remercie pour votre aide.
 
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme évolue régulièrement et n'est pas rétroactive.

Par exemple la règle de calcul avec vos 47A est apparue an 2015.
Avant on faisait sans, donc la plupart des installations plus anciennes ne respectent pas cette règle qui est d'ailleurs peu pertinente, sans que cela pose de problème.

Ainsi vu la nature des circuits que vous avez en aval, aucun risque de tirer plus de 9kW.


Quand au lave-linge, effectivement un type A apporte en plus une protection contre les défaut d'isolements des composantes continues, mais ce n'est pas primordial.

Le 1,5² pour un lave-linge n'est pas conforme, mais il autorise 3600W ce qui suffit pour un lave-linge.


En résumé, cela ne respecte pas la dernière norme en vigueur, mais c'est suffisamment sécurisé pour être mis en location.
D'ailleurs si vous avez reçu un diagnostic sécurité électrique, il n'aura pas probablement relevé ces points là.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

La norme évolue régulièrement et n'est pas rétroactive.


En résumé, cela ne respecte pas la dernière norme en vigueur, mais c'est suffisamment sécurisé pour être mis en location.
D'ailleurs si vous avez reçu un diagnostic sécurité électrique, il n'aura pas probablement relevé ces points là.

Bonsoir ,
Pas sûr, mais peut être au moins un autre point.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,

Merci pour vos réponses et éclaircissements. J'espère qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter donc. Mais je trouve bizarre que la machine à laver ne soit pas connectée au disjoncteur de type A, surtout qu'il y a un disjoncteur 20A prévu pour dessus, avec le dessin de la machine à laver. C'est d'ailleurs en coupant ce disjoncteur que je me suis aperçu qu'elle n'y était pas reliée.

Je n'ai pas reçu de diagnostic sécurité électrique lorsque j'ai signé le bail de location ; j'imagine que ce n'est pas obligatoire ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le type A, ce n'est pas essentiel

Par contre s'il y a un disjoncteur 20A sur du 1,5², c'est potentiellement dangereux. Ceci dit, s'il n'y a que le lave-linge sur ce circuit, il n'y a pas vraiment de risque.

Le diag est obligatoire pour un bail de location, (même s'il s'agit d'un meublé) si le logement a plus de 15 ans.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 09h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir