Bonjour,

Suite à la réalisation de notre construction neuve avec ma femme, nous souhaiterions installer un spa rigide à l'extérieur, nous avons donc tiré un câble en 6mm² comme préconisé par le constructeur.
Je souhaite donc installer un nouveau DDR 63A dans mon tableau ainsi qu'un disjoncteur 32A pour repartir en 6mm² jusqu'à  mon SPA.
Sauf que je souhaiterai également alimenté de l'éclairage et peut être un store banne électrique.

D'où ma question, ai-je le droit de sortir de mon disjoncteur 32A afin d'aller "alimenter" un nouveau tableau dans lequel je pourrai y mettre un DDR 40A puis les départ dont j'aurai besoin (soit 32A pour mon spa et 2x16A pour des prises ou lumière) ?

Merci d'avance pour vos retour,
Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, mais ne pas mettre 2 DDR en cascade.
Vous inspirer d'une partie de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour et merci pour votre retour aussi rapide.

Mon disjoncteur de tête (EDF) est un 60A et j'avais entendu dire que les nouveaux compteurs distribué la puissance maximale constamment d'où le fait que pour se raccorder sur les barrette d'alimentation il faut se mettre en 16mm² d'où l'intérêt d'avoir un 63A (Et je crois même que c'est dans les règlementation d'avoir un disjoncteur d'alimentation supérieur ou égale à l'alimentation du compteur EDF) ?

Quel est le risque de mettre 2 DDR en cascade ? outre le fait que les deux disjoncterai en même temps ?
Selon le schéma que vous m'avez fourni est-on en accord avec la règlementation ?

Je ne voudrai pas faire n'importe quoi qui aurai un danger pour mon logement.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut mettre un disjoncteur 32A au départ, qui va limiter l'intensité possible afin que ce soit compatible avec le 6².
Ainsi le schéma est 100% conforme

Si vous mettez 2 différentiels en cascade, cela ne sert à rien.
Un différentiel cela sert à protéger des défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde et vous ne raccorderez rien entre les 2 différentiels.
Et en cas de défaut les 2 risquent de sauter simultanément.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 08 aout 2024 à 21h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir