Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation électrique : remplacement du tableau et mise à la terre des prises.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 80 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous, 

Je prépare la rénovation d'un studio de 22 m2 et je veux débuter par la mise au norme de l'électricité. Il s'agit d'un studio construit dans les années 70/80. 
Je souhaiterai doubler certaines prises (par repiquage), remplacer un radiateur par une prise destiné à brancher une machine à laver et relier à la terre les prises existantes qui ne le sont pas ainsi que  changer le tableau. 

J'ai essayer d'examiner le tableau actuel et il y a certaine chose que je ne comprend pas dans les branchements et certains ponts effectués. Bref, je précise que c'est ma première expérience de rénovation électrique et que je me dirige vers les plus connaisseurs afin de me préparer au mieux. Je souhaiterai réalisé le schéma électrique pour savoir pouvoir savoir comment faire la composition de mon futur tableau.

Je vous joints une photo et le schéma de ce que j'ai pu observer pour que vous puissiez au mieux m'aider.

Je vous remercie par avance à toutes les réponses que vous pourrez m'apporter. 



Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

le diff doit être un 63A

Il faut appairer les neutres aux phases et les mettre sous les disjoncteurs
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Bonjour

le diff doit être un 63A

Il faut appairer les neutres aux phases et les mettre sous les disjoncteurs


Merci pour votre retour. 

J'ai fait ce schéma qui représente le futur tableau, pouvez vous me dire si cela est correct et sécuritaire ? 

Merci beaucoup 

Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui cela convient
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
une protection 2A sur la bobine du chauffe eau serait la bien venue surtout si les fils sont en 1.5mm2 (en noir). le chauffe eau reste sur sa valeur vous pouvez même descendre selon la puissance de ce dernier.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui stephdespieds

Mais il n'y avait pas de contacteur jour/nuit, pourquoi?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 04h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir