Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur installation neuve

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous .
Après de nombreuses heures à vous lire , voila arrivé pour moi le temps des questions . Je remercie par avance ceux qui prendrons du temps à me lire et me répondre .
Il s'agit donc d'une construction neuve , maison à deux niveaux dont 3 chambres +sdb+wc à l'étage.
Tous mes réseaux sont tirés avec comme petite particularité comme l'autorise la norme ; les réseaux prises de courant des chambres sont en 1,5mm² .
Mes interrogations concernent la distribution au niveau du tableau .Je pense partir sur 6 rangées de 13 modules chacune alimentées par un 30mA type A ( comme évoqué par certains lors d'autres conversations l'écart de prix entre un type A et un type AC n'est pas si énorme ). J'envisageais de faire les deux rangées du haut pour l'étage, du coup ce seraient les moins chargées et les 4 suivantes pour le rez de chaussée .
Le tout sur 2 goulottes ; une pour linky et cb abonné et communication plus haut et l'autre pour la distribution.

RANGEE 1 -> 30mA type A                                                       RANGEE 2 -> 30mA type A
C2-> vmc                                                                               C10-> sèche serviette
C10-> volets roulants couloir+ch2+ch3+ch4+sdb ( 5 volets )     C10-> ecl ch3
C10-> ecl ch2 + ecl ch4                                                           C10-> ecl couloir + sdb + wc
C16-> pc couloir + pc sdb (3+3)                                              C16-> pc ch2 ( 4 )
C16-> pc ch3 + répétiteur wifi ( 4+1)                                       C16-> pc ch4 (4)
                                                                                              télérupteur couloir

RANGEE 3 -> 30mA type A                                                       RANGEE 4 -> 30mA type A                          
C10-> volets roulants  ( 5 volets )                                             C10-> ecl cuisine + ecl salon + ecl escalier
C10-> ecl extérieur terrasse + salle à manger + couloir              C10->  caméras + interphone   
C10-> sèche serviettes                                                             C16-> pc extérieures terrasse
C16-> PC moteur garage ( 2 )                                                   C16-> pc SDB + pc couloir + pc cellier ( 9)
C16-> pc salle à manger (4)                                                      C16-> pc plan de travail cuisine ( 4 )
C20-> pc machine a laver garage                                               C20-> sèche linge
C20-> four                                                                               C32-> plaque à induction
2  télérupteurs  ( salle à manger + couloir )                                 2 télérupteurs ( cuisine + salon )

RANGEE 5 -> 30mA type A                                                        RANGEE 6 -> 30mA type A
C10-> volets roulants ( 3)                                                         C10-> ecl entrée+garage+extérieur arrière
C10-> ecl cellier + ecl extérieur garage                                      C10-> store banne
C10-> ecl ch1 + ecl sdb + ecl wc                                               C16-> pc garage (3)
C16-> pc entrée (5)                                                                  C16-> pc salon (7)
C16-> pc cuisines (3)                                                                C16-> pc ch1 ( 6)
C16-> pc tableau comm. (2)                                                      C16-> PAC ECS
C20-> machine à laver cellier                                                     C16-> PAC unité extérieur
C20-> lave vaisselle                                                                  C32-> PAC APPOINT
2 télérupteurs (terrasse + ch1 )                                                  2 télérupteurs (garage + entrée )

question 1 : est ce judicieux d'avoir prévu les 2 rangées pour l'étage et les 4 suivantes pour le RDC ?
question 2 : la  répartition des réseaux vous semble t-elle correcte ?
question3 : en tout 60 modules de pris sur 78 est-ce mieux de passer sur 7 rangées au lieu de 6?
question 4 : qui fournit le disjoncteur d'abonné edf ou moi ?
Si vous avez d'autres conseils ou remarques n'hesitez pas  

En attendant je vous remercie de vos retours .
bonne soirée à tous.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Faites comme vous le sentez.
Perso, j'aurais dédié une rangée au circuit extérieurs : éclairage, prises, portail...

2/ Si les ID sont des 63A, faites comme vous le sentez

3/ Vous avez les 20% de libre, donc pas de soucis pour rangées

4/ ENEDIS (si on parle bien du disjoncteur d'abonné et pas d'un privatif).

5/ 4 PC par chambre, cela me semble peu (même si le mini de la norme est à 3).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir carminas et merci de votre reponse.
Mes id seront tous des 63A type A.
Pour la dernière question oui je parlais bien du disjoncteur d'abonné ( celui qui se trouve a côté du linky).
Je vais voir si je peux refaire une autre distribution avec un 30mA dédié aux circuit extérieurs.
En tous cas merci de vous être penché sur mon sujet .
Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

5)Perso, des prises doubles en tête de lit (donc 2x2 prises pour un lit double) par exemple en cas de lit électrique (pas besoin d'être vieux ou handicapé pour en avoir un) plus prise pour chargeur téléphone ou lampe de chevet.
prise à l'entrée de la pièce pour brancher l'aspiro
prise sur chaque pan de mur

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir rfco et merci de votre reponse.
Il y a 6 prises dans le chambres parentale au rdc dont les deux chevets avec prise usbC intégrées.
Par contre je retiens volontier la tres bonne idée des doubles prises en tête de lit pour motoriser ce dernier , vu que le réseau est en 1,5mm2 je peux rajouter 2 prises pour êtreau maximum autorisé.
Seules les chambres a l'étage ne sont pour l'instant équipées que de 4 prises , il m'est roujous possible d'en rajouter ou d'en "doubler" certaines .
Merci également a vous davoir pris de votre temps sur mon post.
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous
Concernant mon installation, j'ai donc rajouter 2 prises par chambres a l'étage et 2 dans la chambre rdc pour une éventuelle motorisation du lit .
Me revoila a nouveau avec quelques interrogations.
Il me semblait avoir lu dans un post que la barette de coupure basse de terre pouvait être dans la goulotte mais je ne retrouve plus ce post ;pouvez vous me confirmer que c'est bien réglementaire?
Je souhaite mettre la barette de coupure basse de chez eurohm qui est en forme de T avec 4 "départs "et ainsi partir directement de la barette vers les tableaux .
Pour chacun des 2 tableaux en 16mm2 souple avec cosse a trou de 5 et 6mm2 souple également avec cosse pour le tableau de communication, est-ce correct niveau section ?
Côté tableau faut-il que je mette des embouts de cablage ?
Concernant les prises pour la gtl , est-ce que celle-ci peuvent être dans le tableau de communication ou impérativement dans un des deux tableaux de distribution ?
Par avance merci de vos reponses .
Bonne soirée à vous
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La barrette de coupure n'est pas obligatoire.
Vous la mettez où vous voulez, du moment qu'elle est accessible

Les sections sont correctes

Si c'est du souple, il faut des embouts si serrage sur vis (pas nécessaire si serrage à cage)

Les prises GTL, n'ont nulle besoin d'être dans le tableau de répartition.
La dernière version de la norme en demande seulement une près du tableau de communication.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir carminas et merci pour vos reponses.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde.
Concernant les prises dans la gtl , il me semblait qu'il en fallait 2 pour que ce doit ok niveau consuel .
Bonne journée à vous
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
CPASMOICLUI a écrit:Bonjour tout le monde.
Concernant les prises dans la gtl , il me semblait qu'il en fallait 2 pour que ce doit ok niveau consuel .
Bonne journée à vous


Bonjour

Ces prises n'ont jamais été demandées dans le tableau c'est une erreur d'interprétation

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

CPASMOICLUI a écrit:Bonjour tout le monde.
Concernant les prises dans la gtl , il me semblait qu'il en fallait 2 pour que ce doit ok niveau consuel .
Bonne journée à vous

Plus depuis 2015 

"Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;"

Donc ce n'est pas obligatoire de les installer.


Par contre a été ajouté en 2016 :
"• Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
• A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."


Mais de toute façon, le consuel s'en fiche de tout cela, c'est du confort, pas de la sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 11h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir