Retour
Menu utilisateur
Menu

Surchauffe d’un disjoncteur 40a

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, 

J’ai installer une p17 avec un interdif de 63a et disjoncteur de 40a 6ka tout deux de la marque Legrand, pas de peigne, câble souple du bornier a un mini tableau, câble en 16 et 10. Seulement j’ai le 40a qui surchauffe énormément, il est brûlant. Je ne comprends pas ce que j’ai loupé, y’a t’il une solution pour ne plus que ça chauffe ? 

En vous remerciant, 

Vincent 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Les prises P17 sont interdites en domestique.
Seul un installateur agréé IRVE peut poser des prises de recharge >3,7kW

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, merci pour votre réponse, seulement le sujet est pourquoi mon disjoncteur surchauffe.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Le problème du C40 qui chauffe a déjà été traité ici, il y a peu de temps.
Voir la solution trouvée (19/12/2023 16h11)
https://www.forumconstruire.[...]p;start=135
Bonne lecture 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Leilou31 a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse, seulement le sujet est pourquoi mon disjoncteur surchauffe.
Merci

Un installateur IRVE aurait la réponse
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour 
Peu importe P 17 ou autre truc , le problème au fond des choses est toujours la chauffe du disjoncteur
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
Leilou31 a écrit:Bonjour à tous, 

Seulement j’ai le 40a qui surchauffe énormément, il est brûlant. Je ne comprends pas ce que j’ai loupé, y’a t’il une solution pour ne plus que ça chauffe ? 

 


voir dans un premier temps vérifier le serrage des fils , Legrand donne pour un disjoncteur 40A 6kA des T° de fonctionnement allant de -25° à +70°
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 05h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir