Installation de têtes thermostatiques sur ancien circuit de chauffage

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Bonjour à toutes et à tous, et merci de prendre le temps de me lire. Je viens d’acheter une maison de 1968, équipée d’une chaudière à fioul De Dietrich GT 1100 V avec circulateur 3 vitesses, vanne 3 voies, et radiateurs avec vannes manuelles. Voir photos.








J’aurai besoin de quelques conseils pour améliorer cette installation. Je viens d’installer un thermostat connecté netatmo, ça fonctionne très bien, mais j’aimerai maintenant installer des corps de vannes thermostatiques (avec têtes thermostatiques netatmo)  pour remplacer les vannes manuelles des radiateurs.
Déjà, il paraît qu’il faut laisser au moins un radiateur avec une vanne manuelle (qui reste ouverte) afin de laisser une « soupape » pour la circulation de l’eau chaude, sachant qu’il n’y a pas de bypass sur mes radiateurs, vrai ou faux ? Une autre solution est-elle envisageable ? (circulateur géré par le thermostat netatmo ?)
Ensuite j’ai remarqué que les corps de vannes de marque Danfoss que j’ai acheté, sont des vannes à débit réduit fixe (peu de choix chez leroy merlin), et je ne sais pas si cela ira sur mon installation, je pense qu’il faudra que j’ajuste la pression dans le circuit, mais dans quelles proportions ? Mon vase d’expansion suffira-t-il à compenser la différence de pression ?
Et enfin, en tenant compte de ma nouvelle installation et de la pression, à quelle vitesse dois-je régler le circulateur ? Sachant qu’en position hiver, il tourne en permanence ?
Voilà, j’espère que quelqu’un pourra éclairer ma lanterne.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Il faut laisser un radiateur sans thermostatique en général celui qui est dans un endroit froid , chez moi couloir d'entrée.

La pression n'a rien à voir avec le changement de robinet.

la vitesse du circulateur sera réglée à ta guise.

J'avais mis le plus réduit possible puisque 24h/24

Avant il était commandé par la chaudière fioul et donc s'arrêtait et générait une sensation de froid dans la maison .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Merci pour votre réponse, ça répond déjà à certaines questions.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

La logique veut que l'on laisse sans tête thermostatique le radiateur qui est dans la pièce où il y a le thermostat d'ambiance. De cette façon, le thermostat d'ambiance sent réellement ce que fait la chaudière, sans un robinet thermostatique qui interfère.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Perso je supprime le thermostat d'ambiance
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Et le chauffage tourne en permanence ? Ça ne doit pas être bon pour la consommation, surtout en mi-saison.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Non ma chaudière fioul avait un thermostat électronique intégré donc une foi la température atteinte elle s'arrêtait .
Ensuite j'ai installé une PAC sans thermostat d'ambiance non plus seule une sonde extérieure.
Il suffit de regarder mes tableaux de conso sur ce forum.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Bonjour et merci pour vos remarques. Si je retire la sonde d'ambiance, le thermostat netatmo que j'ai payé un certain prix, je pourrai uniquement gérer la température de l'eau des radiateurs avec le thermostat de la chaudière, même si les têtes thermostatiques se ferment sauf 1, la chaudière se remettra en route dès que l'eau refroidira un peu, et ce même si la température intérieure ne le nécessite pas, donc consommation de fuel inutile? J'ai installé la sonde d'ambiance justement pour ça. Ma question concernait surtout les corps de vannes thermostatiques à débit réduit fixe, avec la vitesse du circulateur pour éviter les écarts de pression.
Mais merci quand même pour vos remarques, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres personnes.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Et que fait la sonde extérieure ?
Elle te lance la chaudière dès que dehors la température a un écart avec la consigne.
Donc les nuits fraîches en été sollicité la chaudière.
Moi j'arrête là chaudière.
Le thermostat intérieur lui lorsque tu as du monde a la maison, te coupe tous les radiateurs donc froid dans les autres pièces 
Edité 5 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Je n'ai pas de sonde extérieure, le thermostat qui est dans la chaudière commande la température de l'eau, j'ai fais le teste. Évidemment, plus il fait froid, plus vite la température de l'eau va descendre et donc relancer la chaudière.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
w36xb2w a écrit:Bonjour
Et que fait la sonde extérieure ?
Elle te lance la chaudière dès que dehors la température a un écart avec la consigne.


Non, il n'y a pas de "consigne" avec la sonde extérieure.
La sonde extérieure pilote, au travers de la loi d'eau, la température de chauffe de la chaudière.

Le thermostat d'ambiance détecte s'il faut chauffer ou non en fonction de s'il fait assez chaud ou non dans la maison. La sonde extérieure mesure à quelle puissance il faut chauffer, selon qu'il fait plus ou moins froid dehors. C'est complémentaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, le mieux pour optimiser cette installation serait de poser une régule avec sonde ext et thermostat pour le pilotage de vanne 3 voies (type honeywell hmc80)...(le thermostat pilote le circulateur et la sonde ext la V3V)..il est ensuite possible de poser des tètes thermostatiques classiques.
ces modification a moindre cout (entre 500€ et 700€) seront vite rentabilisées.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 03 aout 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir