Retour
Menu utilisateur
Menu

Connecter les cellules photoelectriques au moteur portail

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 23.310 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message Calvisson (30)
Bonjour,

J'ai un automatisme pour portail coulissant SOMFY SLD3000 ainsi que des cellules SIMINOR CDR841.

Voilà le schéma donné par SOMFY et les connections dispos sur la cellule réceptrice que j'ai :



J'ai essayé de mettre sur NA à la place de NO, ça ne marche pas ou plutôt, ça marche quand on est devant la cellule !
J'ai essayé sur NC à la place de NO et là ça ne marche pas du tout.
Comment dois-je brancher ?
Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
NC = Non Connecté, théoriquement... Mais vu tes schémas, c'est très bizarre!
NA sur NO
Et le but des cellules, c'est d'arrêter la fermeture du portail s'il y a du monde devant... Si ca ferme s'il y a quelque chose devant les cellules, essaie de mettre
C sur C
NA sur NO
NC sur NC?
Fais une recherche sur le net au cas où...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je viens de télécharger la notice, il faut bien enlever le shunt entre les prises 3 & 4 (C et NC) et je pense que NC est bien à ne pas connecter...

Si j'analyse les type de branchements
1 & 2 = antenne
3 = Alim
4= ?
5 = ouverture totale
6 = ouverture partielle
7 = ouverture totale (faible tension?)

Donc si le bornier du bas correspond à la prise de ta cellule CR:
CR bornier principal moteur
1 3
2 Non connecté
3 7
4 Non connecté
5 4
6 3

Essaie et vois si ca marche. Sinon, envoie un mail aux conseillers Somfy... Ils répondent vite, mais pas toujours très bien Sad
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Calvisson (30)
jeanlou a écrit:Je viens de télécharger la notice, il faut bien enlever le shunt entre les prises 3 & 4 (C et NC) et je pense que NC est bien à ne pas connecter...

Si j'analyse les type de branchements
1 & 2 = antenne
3 = Alim
4= ?
5 = ouverture totale
6 = ouverture partielle
7 = ouverture totale (faible tension?)

Donc si le bornier du bas correspond à la prise de ta cellule CR:
CR bornier principal moteur
1 3
2 Non connecté
3 7
4 Non connecté
5 4
6 3

Essaie et vois si ca marche. Sinon, envoie un mail aux conseillers Somfy... Ils répondent vite, mais pas toujours très bien Sad


Oui, j'ai bien enlevé le shunt.
Le schéma que tu me proposes correspond au premier essai où le portail s'ouvrait à condition d'être devant la cellule. Je réessayerai demain au cas où...
N'y aurait-il pas un problème d'inversion de fil quelque part comme un moteur qui ne tourne pas dans le même sens si on inverse les polarités ?
Je dis ça mais je n'y connais rien !
Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne sais pas trop, il n'y a aucun détail sur le bornier du moteur... Ni a quoi ca sert! Crying
Le seul truc qui peut etre essayé c'est de déplacer le 3 (du capteur) au 6 ou 5 du bornier moteur.
Est ce que tu as plus de détails du bornier moteur (nom, inscription...)?
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Calvisson (30)
Après avoir posé la question à Somfy, je viens de recevoir cette réponse :



Bien sûr, ils répondent à côté car ils ne reprennent pas le schéma de ma cellule (avec NC,NA,C)

Sinon, j'ai essayé en remplaçant NO par le NA de ma cellule mais je me retrouve confronté au même problème qu'avant, à savoir le portail qui s'ouvre seulement si on est devant la cellule...
Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Calvisson (30)
jeanlou a écrit:Je ne sais pas trop, il n'y a aucun détail sur le bornier du moteur... Ni a quoi ca sert! Crying
Le seul truc qui peut etre essayé c'est de déplacer le 3 (du capteur) au 6 ou 5 du bornier moteur.
Est ce que tu as plus de détails du bornier moteur (nom, inscription...)?


Aucune info sur le bornier du moteur. Et dire que ce moteur m'a été refilé par Somfy en échange de l'ancien (passeo 400) qui avait un problème électronique. Les cellules fonctionnaient avec l'ancien mais les borniers n'étaient pas les mêmes...
Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour,
Je ne connais pas trop les automatismes de portails mais,tu remplace le shunt entre 3 et 4 par le contact de la cellule ce qui est normal. Le portail ne fonctionne que lorsque tu coupes le faisceaux car tu est raccordé sur le mauvais contact NO (Normally Open) le contact se ferme a la coupure du faisceau et reforme le shunt. Il faut donc te raccorder sur le contact NC (Normally Closed) fermé au repos le "shunt" s'ouvre quand le faisceau est coupé et arrete le portail.
Il faudrait que tu teste a l'ohmétre la continuitée du contact entre C et NC il est possible que tes problémes de carte electronique ait endomagé le contact et que le courant (trés faible) ne passe plus.
En éspérant que cela puisse t'aider Wink .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Calvisson (30)
foues a écrit:Bonjour,
Je ne connais pas trop les automatismes de portails mais,tu remplace le shunt entre 3 et 4 par le contact de la cellule ce qui est normal. Le portail ne fonctionne que lorsque tu coupes le faisceaux car tu est raccordé sur le mauvais contact NO (Normally Open) le contact se ferme a la coupure du faisceau et reforme le shunt. Il faut donc te raccorder sur le contact NC (Normally Closed) fermé au repos le "shunt" s'ouvre quand le faisceau est coupé et arrete le portail.
Il faudrait que tu teste a l'ohmétre la continuitée du contact entre C et NC il est possible que tes problémes de carte electronique ait endomagé le contact et que le courant (trés faible) ne passe plus.
En éspérant que cela puisse t'aider Wink .


Ca commmence à devenir trop complexe pour moi qui n'y connaîs rien !
Si tu parles des problèmes de carte électronique de l'ancien moteur, il s'agissait en fait du feu clignotant qui ne voulait pas clignoter mais les cellules ont toujours marché avec l'ancien moteur. Ceci dit, le schema était différent :

Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Et sur ce schemas les fils sont bien raccordé entre "C" et "NC". La cellule fonctionne comme un interupteur a deux sorties. En position repos,quand le faisceau entre les cellules n'est pas coupé,le courant passe de "C" a "NC" ce qui est l'équivalant du shunt que tu a enlevé entre 3 et 4. Quand tu coupe le faisceau,le contact bascule et ouvre le circuit (shunt) ce qui coupe l'alimentation au moteur. A l'inverse au repos il n'y a pas de liaison entre "C" et "NO" ce qui explique que tu soit obliger de couper le faisceau et donc fermer le circuit pour que ça fonctionne.
Tu peut une fois raccordé et t'etre assuré du respect des polarités si ça ne marche toujours pas,faire un pont avec un fil (juste en contact avec les bornes) entre "C" et "NC" le portail doit alors fonctionner et s'arreter si tu l'enléve si c'est le cas il faudrait tester les cellules (font elles un "clic" lorsque tu coupe le faisceau ?). A voir aussi s'il ne faut pas réinitialiser le systéme pour qu'il prenne en compte le branchement des cellules.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Sympas les infos Foues! Je me coucherai moins con ce soir Laugh
Oui, le reset du système peut aider mais je ne suis pas sur... De toute facon, ça ne coute rien d'essayer!
Les manips sont interessantes à faire Cool
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message
jeanlou a écrit:NC = Non Connecté, théoriquement...

Tiens c'est nouveau ça.

NC = normaly closed
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Calvisson (30)
Moustique a écrit:
jeanlou a écrit:NC = Non Connecté, théoriquement...

Tiens c'est nouveau ça.

NC = normaly closed


Et NA ?
Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Calvisson (30)
Les cellules font bien le petit clic lorsqu'on passe devant.
Avec NC ça ne marche pas du tout.
Avec NA, ça fonctionne à l'envers (lorsque le faisceau est rompu)
Si je relie les bornes 3 et 4 du moteur (le shunt) le moteur fonctionne normalement mais les cellules ne sont pas activées (normal).
Je ne sais que faire...
Messages : Env. 700
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Moustique a écrit:
jeanlou a écrit:NC = Non Connecté, théoriquement...

Tiens c'est nouveau ça.

NC = normaly closed

En électronique en général, c'est bien Not Connected...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Eure (normandie) (27)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 09h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir