Retour
Menu utilisateur
Menu

Baisse de pression sans fuite visible

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous,

Depuis l'hiver dernier j'ai un problème de baisse de pression au niveau de ma chaudière à condensation Frisquet Hydromotrix, sans aucune fuite apparente dans la maison. La société d'entretien a remplacé le vase d'expansion, sans effet visible. En hiver, selon la solicitation de la chaudière, la pression tombe à zéro à en un à deux/trois jours maximum. Il n'y a aucune fuite visible dans la maison, et vu la quantité d'eau réinjecté dans le circuit à chaque remplissage, je pense qu'on aurait déjà les pieds dans l'eau s'il y avait une fuite.

La chaudière est au sous-sol, les radiateurs les plus éloignés sont environ 10 mètres plus haut, il y a deux circuits de chauffage au niveau de la chaudière :
- un circuit A qui alimente 2 radiateurs (sous-sol et rdc)
- un circuit B qui alimente 6 radateurs (rdc, 1er et 2e étage)

Je profite de l'été pour faire une recherche de fuite/panne, je viens d'effectuer le test suivant : rouverture des circuits de chauffage (avec ces vannes fermées, je n'ai plus de problème de baisse de pression), mise sous pression du circuit puis fermeture de ces vannes au niveau de la chaudière. Puis 3 jours plus tard :
- J'ai rouvert le circuit A en premier, aucune incidence sur la pression à la chaudière.
- J'ai rouvert le circuit B, d'abord le retour, aucune incidence sur la pression, puis le circuit de chauffe, chute de la pression immédiate.

Le problème semble donc se trouver sur le circuit B, mais toujours sans fuite apparente.

J'ai plusieurs questions en tête :
-D'après vous, est-ce normal que la pression ne baisse pas quand j'ouvre le retour du circuit B au niveau de la chaudière, alors qu'elle chute instantanément quand j'ouvre le circuit de chauffe ?
-La soupape de supression de la chaudière pourrait-elle être la cause ? (bien qu'il n'y ait plus de baisse de pression lorsque le circuit est fermé)
-Avez-vous une autre idée de ce qui pourrait provoquer cette baisse de pression ?

Merci d'avance pour vos conseils!
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
A première vue si en isolant les circuits de la chaudière pas de baisse alors fuite sur le réseau. Le B a priori. A moins que fuite interne chaudière et eau de chauffage passe ds la prod eau chaude sanitaire.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonsoir,

J'ai également une Frisquet Hydromotrix Visio avec 2 circuits, l'un pour le PC, l'autre pour les radiateurs. Je constate une baisse de pression de l'ordre de 0.1 bar toutes les 3 semaines. C'est plus marqué lors de la période de chauffe. J'en ai parlé à la société qui a réalisé la première mise en marche et qui me fait l'entretien annuel : de leur point de vue, c'est normal. Ce serait une question de soupape interne... C'est bien la première fois que je dois faire l'appoint aussi régulièrement...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
ericStMalo a écrit:Bonsoir,

J'ai également une Frisquet Hydromotrix Visio avec 2 circuits, l'un pour le PC, l'autre pour les radiateurs. Je constate une baisse de pression de l'ordre de 0.1 bar toutes les 3 semaines. C'est plus marqué lors de la période de chauffe. J'en ai parlé à la société qui a réalisé la première mise en marche et qui me fait l'entretien annuel : de leur point de vue, c'est normal. Ce serait une question de soupape interne... C'est bien la première fois que je dois faire l'appoint aussi régulièrement...

Bonsoir,

Merci pour votre réponse, j'ai sensiblement la même baisse avec les circuits de chauffage fermés (0,1 bar toutes les 3 semaines), mais circuit ouvert, même avec le chauffage coupé, je perds facilement 0,5 bar par jour. 

J'ai peu de zones où la tuyauterie n'est pas visible du tout, et si ça fuyait à ces endroits, clairement je le verrai aux traces d'humidité (cloisons placo). J'ai déjà eu une fuite minime sur ce circuit B, je ne l'avais pas vu à la baisse de pression mais à la flaque d'eau provoquée au sous-sol.
Cette fois-ci, aucune trace d'eau nulle part, et vu la quantité d'eau que je remet chaque jour depuis des mois (plusieurs litres vu le temps de remplissage et la pression d'eau au sous-sol), je me demande bien où elle peut passer sans laisser de trace.

C'est pour cela que je soupçonne la soupape de surpression d'être fatiguée et de relâcher de l'eau dans l'évacuation de la chaudière, mais ce n'est pas cohérent avec le fait que le circuit A ne provoque pas de baisse de pression...
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Exocet a écrit:A première vue si en isolant les circuits de la chaudière pas de baisse alors fuite sur le réseau. Le B a priori. A moins que fuite interne chaudière et eau de chauffage passe ds la prod eau chaude sanitaire.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, je ne savais pas que c'était possible ça (l'eau de chauffage qui passe dans le prod sanitaire), savez-vous s'il y a un moyen de tester ça ?
En même temps si c'était le problème, j'aurais probablement la même baisse de pression sur le circuit A, hors ce n'est pas le cas (les deux circuits se rejoignent en un seul tuyau juste avant la chaudière, donc leur raccordement à la chaudière est identique).
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Qu alimente le circuit B?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Exocet a écrit:Qu alimente le circuit B?

Le circuit B alimente deux radiateurs au RDC, 2 au 1er étage, et deux au second étage (la chaudière étant au sous-sol).

J'ai remis sous pression le circuit B hier soir, en fermant avant les vannes du 2e étage pour n'avoir que le RDC et le 1er sur le circuit, et je rouvrirai entre ce soir et demain pour voir si la baisse de pression est toujours là (je ne peux pas isoler le RDC et le 1er, il n'y a pas de vanne prévue pour ça sur l'installation)


Merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir
Attention aux vannes d isolement , pas forceùent tres etanche
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour ,

si quand vous ouvrez la circuit B la pression chute c'est qu'il y a une fuite sur le circuit B , elle peux ce trouver malheureusement n'importe ou et n'es pas forcément visible , j'ai eu pas mal de client qui m'ont dit la même chose qu'il ne voyait pas d'eau mais après quelque recherche la fuite était bien présente !

aucun soucis de chaudière pour moi car sinon la pression aurait baissé même en isolant les deux circuits , reste plus qu'as la trouver sur ce fameux circuit B !

Bon courage !
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 17h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir