Domotisation chauffe eau thermodynamique Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Hello à tous,

Je viens a vous avec une petite question/avis sur le cablage que je souhaite mettre en oeuvre pour domotiser mon chauffe-eau thermodynamique de marque Atlantic.
Je vais bientôt être équipé de panneau solaire et je souhaiterais pouvoir déclencher le chauffe eau en fonction de la production solaire. Pour ce sujet, je pense me tourner vers Home Assistant mais ça sera dans un second temps.

J'en suis actuellement a la réflexion sur le cablage domotique du chauffe-eau. Actuellement mon chauffe-eau dispose de 2 cables électrique 1 en diamètre 2,5 et l'autre en 0,75. Le 2,5 est pour la puissance et est relié a un disjoncteur 20A (pour la puissance). Le 0,75 lui est relié a un disjoncteur 2A avec un contacteur J/N le tout actuellement branché sur un gestionnaire d'énergie/délesteur deltadore qui reçoit les infos du LInky via i1 et i2 pour passer l'ordre aux chauffe-eau d'être en mode HP ou HC (pour le pilotage).

Je souhaite donc agit au niveau du câble en 0,75 pour bypass le contacteur qui lui serait toujours en position 1. (Cf photo)

Je vois partout l'utilisation de Shelly plus 1 mais étant donné que le signal HP/HC est fonction du fait que ce cable reçoit ou non 230V je me posait la question d'utiliser par exemple un module sonoff basic R2 par exemple pour faire tout bêtement du ON/OFF. 

Qu'en pensez-vous ? Vaut mieux utiliser le module Shelly car il s'agit d'un contacteur sec mais dans ce cas de figure le câblage de ce dernier me laisse perplexe ou 1 sonoff ça irait ?

Merci pour vos avis partage de configuration et retour d'expérience sur le sujet





 
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
OK j'ai trouvé ceci sur internet et je pense qu'il s'agit du câblage que je dois mettre en oeuvre au dire de la personne ayant ouvert ce sujet le câble qui arrive au shelly est relié comme moi sur un disjoncteur 2A.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Etes vous sur que provoquer une coupure de la puissance est une bonne méthode, et qu'elle ne sera pas préjudiciable au fonctionnement du compresseur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Etes vous sur que provoquer une coupure de la puissance est une bonne méthode, et qu'elle ne sera pas préjudiciable au fonctionnement du compresseur.

Bonsoir Hexamatic,

je n’agit pas au niveau de la puissance qui elle est reliée sur le 20A mais bien sur le cable relié au 2A qui permet au chauffe eau de savoir quand il est en hp ou hc. Le 20A restera alimenté en permanence. En faite l’idée est de substituer le signal hp/hc envoyé par le contacteur j/n 
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le problème que je vois, c'est que vous ne pourrez pas programmer le démarrage de votre chauffe quand la production sera suffisent. La production photovoltaïque n'est pas linéaire, mais en crêtes, à un moment vous ne produisez rien, et a un autre moment, vous pouvez avoir plusieurs kwh de production.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le problème que je vois, c'est que vous ne pourrez pas programmer le démarrage de votre chauffe quand la production sera suffisent. La production photovoltaïque n'est pas linéaire, mais en crêtes, à un moment vous ne produisez rien, et a un autre moment, vous pouvez avoir plusieurs kwh de production.

Hum c’est le deuxième sujet pour lequel j’allais ensuite me creuser la tête ^^ dans le pire des cas ça me permettra ce câblage de prioriser la chauffe en journée au moment ou les panneaux sont censés produire plus et de lui simuler des HP la nuit pour l’empêcher de se déclencher.
Du coup @plaquisteheureux pas de remarque particulière/suggestions/mise en garde vis à vis de ce câblage ? 

Merci pour ton retour  
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
C'est ce que je fais chez moi, avec le chauffe-eau, recharge de voiture, ect, mais je n'utile pas de Shelly, et ne fonctionne pas avec des panneaux solaires. Mais  les branchements sont identique.

j'utilise un Newgoal Module de relais de commutateur intelligent WiFi 4 canaux
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
plaquisteheureux a écrit:C'est ce que je fais chez moi, avec le chauffe-eau, recharge de voiture, ect, mais je n'utile pas de Shelly, et ne fonctionne pas avec des panneaux solaires. Mais  les branchements sont identique.

j'utilise un Newgoal Module de relais de commutateur intelligent WiFi 4 canaux

Ok super merci pour ton retour  
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
clementd1384 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Etes vous sur que provoquer une coupure de la puissance est une bonne méthode, et qu'elle ne sera pas préjudiciable au fonctionnement du compresseur.

Bonsoir Hexamatic,

je n’agit pas au niveau de la puissance qui elle est reliée sur le 20A mais bien sur le cable relié au 2A qui permet au chauffe eau de savoir quand il est en hp ou hc. Le 20A restera alimenté en permanence. En faite l’idée est de substituer le signal hp/hc envoyé par le contacteur j/n 

Bonsoir,
Je disais cela parce que le schéma proposé avec l'encadré rouge , lui, coupe bien la puissance du thermo dynamique via le shelly. 
Si vous voulez piloter les HC par le shelly, il suffit de remplacer le contact du linky par le contact sec du shelly. L'alimentation  L et  N shelly étant elle aussi reprise sur le disjoncteur 2A  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonsoir @hexamatic,

La photo manque de contexte car je suis pas certain d’avoir le droit de copier/coller le lien d’un autre forum ici. Mais dans le topic initial, la personne précise bien qu’elle a tiré un cable électrique dédié depuis son tableau sur un 2A et si vous suivez le fil au départ du shelly on voit qu’il part sur le bornier HC/HP au dos du chauffe-eau. Je ne suis pas certain du coup que ça coupe la puissance. Mais je me trompe peut être ? 
En tout cas en terme de test de mon coté le câblage existe déjà si manuellement je passe le contacteur j/n sur 1 le chauffe eau passe en HC si je disjoncte le 2A mon chauffe-eau réagît bien en passant en HP et repasse en HC quand je le remet le courant. 
Le shelly viendrait simplement sur ce circuit reproduire ce comportement et pour moi c’est a l’image de cet exemple. 
Merci pour votre réponse

hexamatic a écrit:
clementd1384 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Etes vous sur que provoquer une coupure de la puissance est une bonne méthode, et qu'elle ne sera pas préjudiciable au fonctionnement du compresseur.

Bonsoir Hexamatic,

je n’agit pas au niveau de la puissance qui elle est reliée sur le 20A mais bien sur le cable relié au 2A qui permet au chauffe eau de savoir quand il est en hp ou hc. Le 20A restera alimenté en permanence. En faite l’idée est de substituer le signal hp/hc envoyé par le contacteur j/n 

Bonsoir,
Je disais cela parce que le schéma proposé avec l'encadré rouge , lui, coupe bien la puissance du thermo dynamique via le shelly. 
Si vous voulez piloter les HC par le shelly, il suffit de remplacer le contact du linky par le contact sec du shelly. L'alimentation  L et  N shelly étant elle aussi reprise sur le disjoncteur 2A  
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Oui exact, j'ai trouvé l'image du bornier et le fil en question. Les bornes 11 et 12 sont les hc/hp à commander en 230v.
La puissance est en 9 et 10. Donc pas de souci, pour faire comme sur ce schéma
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Super merci pour votre retour
J’avais peur d’être passé à côté de quelque chose.

Merci beaucoup 
hexamatic a écrit:Oui exact, j'ai trouvé l'image du bornier et le fil en question. Les bornes 11 et 12 sont les hc/hp à commander en 230v.
La puissance est en 9 et 10. Donc pas de souci, pour faire comme sur ce schéma
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je viens donner un peu des news de ce sujet avant de le clôturer pour les prochains qui passeraient par la et auraient le même projet. Le câblage fonctionne parfaitement ce qui me permet de gérer une automatisation via home assistant qui fait croire au CE qu'il est en HC (contact on) dès que les panneaux solaires nouvellement posés commence a produire et une autre automatisation qui lui fait croire (contact off) qu'il est en HP dès que la production solaire baisse en fin de journée.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir