Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose tableau secondaire

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous
Tout d'abord merci de votre accueil et des échanges sur vos connaissances et compétences.

Mon projet est d'installer un tableau secondaire dans le garage situé à 25 mètres depuis l'habitation principale raccordée au réseau urbain comme il se doit.

Donc je voudrais une alimentation électrique dans le garage pour une utilisation courante avec de l'outillage électroportatif, rechargement des batteries des outils et un éclairage pour apporter du confort avec une fréquence relative.

Le câblage est déjà passé sous terre avec une gaine grise de 5 fils électrique (NVRB et Neutre).

J'en suis à l'étape du raccordement au tableau principal et l'installation dans le garage.
Le plus délicat est le raccordement sur les deux tableaux.

Mon panier est déjà rempli des articles nécessaire pour terminer l'installation.
J'ai besoin de vos directives et conseil avisé.

Je prévois un interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A au départ du tableau principal.
L'installation se détaille d'un interrupteur*pour le luminaire principal et d'une double prise en IP54 à l'entrée de la porte basculante.

Le tableau secondaire sera de type étanche.
Au centre sera installé le luminaire principal type tube led*.
Au niveau de l'établi sera installé un bloc de quatre prises pour la recharge des batteries ou certaine outils.
La gaine électrique sera conduite dans un tube IRL avec boite de dérivation si besoin.
Le câble pour alimenter les prise de courant sera du 1.5 mm² et un disjoncteur de 16A 
et pour le luminaire sera le même câblage mais avec un disjoncteur de 10A.

Voilà pour la pose de ma demande et suis à votre disposition.
Merci de votre aide.
Bien à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour commencer, je vous direz que quand on ne sait pas comment faire, on pose les questions avant de faire quoi que ce soit ! Vous avec déjà tirer votre câble, et cela, et votre 1er erreur.
Votre 2em erreur, c'est que vous parlez de poser un interrupteur différentiel sur le tableau principal ! Non, il ne faut pas faire cela ! Il vous faut poser un disjoncteur en amont de votre " ou de vos" disjoncteur "s" différentiel du tableau principal, et l'interrupteur différentiel dois être dans votre tableau secondaire.
Nous allons donc commencer par ce que vous auriez dû faire ! Quel est le diamètre des fils dans le câble que vous avez tirés ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pourquoi 5 fils ? Vous avez une installation triphasée ?
On ne sait rien de la section de ce câble de liaison, donc difficile de répondre à vos questions.

Dimensionner une alimentation de garage, sans se dire qu'un jour il y aura une recharge de véhicule électrique est peu pertinent.

L'interrupteur différentiel, c'est à l'arrivée qu'il faut le mettre, pas au départ.

Au départ vous devez mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble (dont on ne sait rien)

Vous inspirer de ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à vous et merci de votre intervention rapide et apprécie vos conseils.

Alors pour l'instant je n'ai rien commencé en câblage électrique, juste terminé l'étape de la tranchée et le passage du fourreau en terre.

Je vous avoue que le câblage d'alimentation ne me convient pas (il m'a était donné, 6mm²) du fait que ce soit un 5 fils j'avais l'intention de changer par un autre, ma présence sur le forum est justement pour avoir des infos.

1/ Un câble G3 fils 16mm² correspondrait mieux vu la distance ?

2/ Alors NON pour la recharge de véhicule électrique à cet endroit, ce garage ne sert qu'aux motos et si nécessité un jour cela se fera à l'avant de la maison donc depuis le tableau principal et d'ici là ...

3/ Je prends note pour la position du différentiel

4/ Donc quelle disjoncteur au départ ? Toujours du 40A ?

5/ Au niveau tableau garage, n'est utile qu'un seul disjoncteur 10A pour le luminaire mais faut-il deux disjoncteur 16A pour les prises ?

6/ J'imagine qu'un tableau étanche est impératif ? 

Merci de votre retour
Bien à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

En tablant sur une chute de tension maxi sur 25m de 2% comme il est d'usage en pareil cas :
- du 6² vous permettra 5,5kW (voire 7kW avec 2,7% de chute de tension)
- du 10² vous permettra 9kW
- du 16² vous permettra 14kW

Mais si du 6² vous convient, vous pouvez conserver votre câble 5G6² en n'utilisant que 3 fils sur 5.


4/ 32A maxi pour 6²
40A maxi pour 10²
63A maxi pour 16²


5/ 10A pour le luminaire et 16A pour les prises et 10A pour la porte électrique (s'il y en a une) est une bonne solution


6/ Cela dépend du niveau d'humidité du local, mais si ce n'est pas chauffé c'est sans doute pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci de votre retour, je prends des notes ...

1/  Abonnement de 9KW 

- oui c'est pour cela que j'ai déjà passé je ne comptais que sur 3 fils de toute façon
- l'essentiel est que ce soit sécurisé et suffisant pour mon utilisation
- mais si plus sécure et pratique le 10mm² je change sans problème

4/  C'est ce que je pensais pour du 6mm² ou du 10mm²

5/   - non juste un luminaire central au départ donc un seul 10A suffira
           *si je rajoute des réglettes au niveau de l'établi je rajouterai un disjoncteur
      - et je penses attribuer un disjoncteur par bloc de prises donc 2 unités

6/  C'est une ossature en bois et ce n'est pas assez isolé pour être chauffé ou maintenir une température raisonnable en rapport à l'extérieur (Région MARNE) donc je préfère installer un tableau étanche

Votre schéma est très inspirant et me semble correspondre à mon besoin en ne gardant que les raccordement me concernant bien sur ...
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Marne
- Donc si au départ je garde le câble de 6mm² c'est avec un disjoncteur de 32A et si je change pour du 10mm² c'est avec un 40A 

- A l'arrivée c'est un différentiel de 40A (pour du 6 comme du 10mm²) ?
- 1 tableau étanche pour 5 disjoncteurs
- 1 disjoncteur de 16A pour chaque bloc de prises donc 2 unités
- 1 disjoncteur  10A pour le luminaire principal et central 
*et 1 supplémentaire si besoin de luminaire à l'établi
- 1 bornier de terre 
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, prévoyez aussi un circuit lumière en va et viens entre les deux bâtiments.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à vous, c'est à dire ? Pourriez vous détailler davantage ?
Merci de votre attention
Bien à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je parle du besoin en puissance dans le tableau garage, pas sur l'ensemble de l'installation

6² 32A pour 5 à 7 kW maxi
10² 40A pour 9kW

Interrupteur différentiel 40A dans les 2 cas.

OK pour les disjoncteurs circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, prévoyez aussi un circuit lumière en va et viens entre les deux bâtiments.

Bonjour,
c'est à dire et dans quel but ?
merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Marne
Carminas a écrit:Bonsoir

Je parle du besoin en puissance dans le tableau garage, pas sur l'ensemble de l'installation

6² 32A pour 5 à 7 kW maxi
10² 40A pour 9kW

Interrupteur différentiel 40A dans les 2 cas.

OK pour les disjoncteurs circuits.

Bonjour Carminas
Avec tous les éléments et informations données je penses que mon schéma est réaliste et prêt à être réalisé.
Mais il me manque une précision concernant les liaisons, avec quel câblage R + B :
    au tableau principal  - reliant le bornier au nouveau disjoncteur 32A ?
    au tableau garage  - du différentiel 40A vers chaque disjoncteur (10 et 16A) ?

Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ 6² voire 10²

2/ 2 peignes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
Davt51 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, prévoyez aussi un circuit lumière en va et viens entre les deux bâtiments.

Bonjour,
c'est à dire et dans quel but ?
merci à vous

Si vous voulez aller dans votre garage, de nuit, c'est toujours bon de pouvoir s'éclairé !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Marne
A ok mais j'ai déjà des luminaires depuis la terrasse et des solaires à détection dans le jardin...
mais cela me donne une idée...

Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Marne
Carminas et plaquisteheureux je vous remercie de votre attention à ma demande, je prends note de tous vos conseils et directives pour me permettre une réalisation de mon aménagement dans les normes de sécurité et conformes.
Mise à jour de mon panier d'achat et je vais commencer mais je devrais finir fin août...
Bien à vous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 04h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir