Retour
Menu utilisateur
Menu

Altherma 2 - Pilotage chauffage appoint via routeur solaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 68 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour,

Je possède une Daikin Altherma Bi Bloc basse température EHVH08S18CB3V avec ballon ECS intégré.

J'ai récemment acheté des panneaux photovoltaïques et j'aimerai utiliser le surplus de production pour chauffer mon ECS, via un routeur solaire qui piloterai le chauffage d'appoint (résistance de 3kW).

Si je ne me trompe pas ce chauffage d'appoint peut-être utilisé dans plusieurs cas :

1. En fonctionnement normal, aller à une température au delà de 55 degrés (ou au delà de 50 degrés par temps froid). En effet la PAC seule semble pouvoir aller à ces températures



2. Booster ECS, et encore pas certain, j'attends un retour car dans la documentation il est indiqué que le booster ECS électrique n'est valable que pour les ballons ECS autonomes. Par contre ça me semblerait logique que cette résistance soit utilisé en mode "BOOST", en plus j'ai l'option disponible sur la PAC.



3. Dégivrage/dysfonctionnement de l'unité extérieure



Et c'est ici que c'est le plus problématique car si je déconnecte totalement la résistance d'appoint pour la piloter uniquement via mon routeur, en cas de problème ou de besoin de dégivrage je suis chocolat.

J'ai bien repéré sur les schémas électriques et physiquement comment était alimenté cette résistance.

La résistance (E3H) est alimenté lorsque le relais K1M est alimenté



La bobine K1M est alimenté quand le relais K1R est alimenté



Je cherche donc la meilleure solution afin de pouvoir alimenter la résistance via mon routeur solaire dès lors que j'ai un surplus significatif (à déterminer) sans pour autant l'effacer totalement coté PAC car je peux en avoir besoin en cas de dysfonctionnement de la PAC ou d'un besoin de dégivrage.

Je pense que je ne suis pas loin du but. L'idée serait de mettre un Shelly Pro EM avec une pince sur le circuit d'alimentation normale de la résistance (par la PAC) et, en cas de détection de passage de courant, interdire à mon routeur d'envoyer lui aussi du courant.

Qu'en pensez-vous ?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Faire un aiguillage avec un relais inverseur sans chevauchement.
Relai au repos (contact NF) le routeur peut débiter dans la résistance quand il veut. Lorsque la pompe veut alimenter la résistance, la tension en sortie de KM1 fait monter le relai qui connecte la resistance sur la sortie de KM1.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Pas De Calais
hexamatic a écrit:Bonjour,
Faire un aiguillage avec un relais inverseur sans chevauchement.
Relai au repos (contact NF) le routeur peut débiter dans la résistance quand il veut. Lorsque la pompe veut alimenter la résistance, la tension en sortie de KM1 fait monter le relai qui connecte la resistance sur la sortie de KM1.



Bonjour, et merci pour votre retour.

Pour information, voici le relais KM1 physiquement sur l'unité intérieure :




Voici sa description et sa fiche technique au passage

Et voici son frère jumeau avec un contact NF

il me faudrait donc le même relais mais avec au moins 2 contacts NF c'est bien ça ?
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Un contacteur 230v pour la commande avec 2 contacts NO et 2 contacts NF. Genre Schneider CA2KN223P7. (le 2O+2F n'existe pas dans le modèle que vous avez)
Attention quand même à mettre sur les contacts associés (NO NF) des tensions qui restent proches l'une de l'autre.
Exemple : le neutre en 3 de K1M associé au neutre du routeur :
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Pas De Calais
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Un contacteur 230v pour la commande avec 2 contacts NO et 2 contacts NF. Genre Schneider CA2KN223P7. (le 2O+2F n'existe pas dans le modèle que vous avez)
Attention quand même à mettre sur les contacts associés (NO NF) des tensions qui restent proches l'une de l'autre.
Exemple : le neutre en 3 de K1M associé au neutre du routeur :


Ducoup ça me donnerait :

Je sors de K1M-1 -> je vais sur la borne 13 du relais ;
Je sors de la borne 14 du relais -> je vais sur F1T ;

Je sors de K1M-3 -> je vais sur la borne 43 du relais ;
Je sors de la borne 44 du relais -> je vais sur E3H ;

--------------------

Je sors du l'alimentation routeur -> je vais sur la borne 21 du relais ;
Je sors de la borne 22 du relais -> je vais sur F1T ;

Je sors du neutre routeur -> je vais sur la borne 31 du relais ;
Je sors de la borne 32 du relais -> je vais sur E3H ;

--------------------

Je sors de K1M-3 -> Je vais sur A1 du relais ;
Je sors de A2 du relais -> Je vais sur K1M-1

--------------------

Par contre, j'y pense, si je fais comme cela, en alimentant via le routeur je perds mes protections :

Q1D1 : Disjoncteur de protection contre les fuites à la terre
F1B : Fusible de surintensité chauffage d'appoint
Q1L : Protection thermique du chauffage d'appoint

Est-ce que pour remédier à cela je peux :

- mettre un relais en utilisant 2 pôles NO et en alimentant sa bobine entre Q1L-12 et Q1L22 ;
- mettre les 2 contacts NO en série dans le circuit d'alimentation de la résistance par le routeur ?



Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Un contacteur 230v pour la commande avec 2 contacts NO et 2 contacts NF. Genre Schneider CA2KN223P7. (le 2O+2F n'existe pas dans le modèle que vous avez)
Attention quand même à mettre sur les contacts associés (NO NF) des tensions qui restent proches l'une de l'autre.
Exemple : le neutre en 3 de K1M associé au neutre du routeur :


Ducoup ça me donnerait :

Je sors de K1M-1 -> je vais sur la borne 13 du relais ;
Je sors de la borne 14 du relais -> je vais sur F1T ;

Je sors de K1M-3 -> je vais sur la borne 43 du relais ;
Je sors de la borne 44 du relais -> je vais sur E3H ;

--------------------

Je sors du l'alimentation routeur -> je vais sur la borne 21 du relais ;
Je sors de la borne 22 du relais -> je vais sur F1T ;

Je sors du neutre routeur -> je vais sur la borne 31 du relais ;
Je sors de la borne 32 du relais -> je vais sur E3H ;

--------------------

Je sors de K1M-3 -> Je vais sur A1 du relais ;
Je sors de A2 du relais -> Je vais sur K1M-1

--------------------

Par contre, j'y pense, si je fais comme cela, en alimentant via le routeur je perds mes protections :

Q1D1 : Disjoncteur de protection contre les fuites à la terre
F1B : Fusible de surintensité chauffage d'appoint
Q1L : Protection thermique du chauffage d'appoint

Est-ce que pour remédier à cela je peux :

- mettre un relais en utilisant 2 pôles NO et en alimentant sa bobine entre Q1L-12 et Q1L22 ;
- mettre les 2 contacts NO en série dans le circuit d'alimentation de la résistance par le routeur ?



Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 19h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir