Demande d'avis et conseil concernant le schéma de mon tableau électrique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 187 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous ;
Je suis actuellement occupé de refaire ma maison dans sa totalité, j'ai donc passé tous mes réseaux et je termine donc en ce moment même les doublages pour accueillir les finitions. Je vais donc bientôt pouvoir m'attaquer à l'ETEL et installer mes GTL, tableau, coffret de communication. Je me suis donc pas mal renseigné à ce sujet pour le faire par moi-même, mais il me reste malgré tout quelque point que j'aimerais éclaircir pour être certain de ne pas faire de bêtises. J'ai créé un schéma de mon futur tableau et j'aurais aimé votre avis et vos conseils sur ce que je pourrais éventuellement améliorer pour avoir une installation relativement dans les normes et sécurisée.
Par exemple :
- Sur mon schéma, j'ai prévu 2 parafoudres alors que les 2 tableaux seront cote à cote ; est ce vraiment utile ?
- Certain de mes réseaux d'éclairage seront équiper d'un peu plus de 8 Spots Leds. D'après moi il n'y a pas vraiment de soucis sachant que les spots led ne consomme rien et me laisse une sacrée marge même sous un disjoncteur 10A mais la norme n'autorise que 8 points lumineux par disjoncteur. Je n'ai pas forcément envie de mettre moins de Spots car ce sera moins joli que prévu à l'origine; est ce vraiment grave d'en avoir un peu plus ?
- J'aimerais également savoir si je n'ai rien oublié d'important concernant mon réseau équipotentielle sachant que je ne compte pas raccorder ma plomberie étant donné qu'elle sera intégralement en multicouche.
- Concernant mon arrivée électrique général venant de l'extérieur; Elle traverse ma façade pour arriver a mon compteur linky. J'aurais aimé savoir si dans ma configuration, je pouvais faire passer ce fameux câble sous gaines derrière mon placo (comme sur la photo). Je compte faire décrocher mon tableau pour le fixer sur mon doublage par la suite. J'ai également prévu la gaine de ma futur arrivé fibre que l'on peut apercevoir sur la photo et je souhaite également la faire passer dans mon doublage pour la faire ressortir au niveau du coffret de communication qui se trouvera non loin du linky. Cela, pose-t-il problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos avis. N'hésitez pas me dire ce qui ne va pas dans mon schéma ou ce que je pourrais améliorer ; je suis novice dans le milieu, ce sera mon premier tableau.  (PS : tous les réseaux ont déjà était tirée ; je risque donc de ne plus pouvoir faire passer grand-chose. Sachant que les plafonds sont plaqué et les cloisons et doublages quasiment tous terminer ).





Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Le but d'un parafoudre est d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
Donc un seul pour l'installation

2/ Pour les spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans la même pièce.
Donc pas de soucis

3/ La résolution du doc n'est pas suffisante pour être lu

4/ Si le compteur est en place, je ne comprend pas ce que vous voulez changer
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour ; je vous remercie pour votre réponse.

Concernant le parafoudre ; tant mieux s'il n'en faut qu'un seul ; cela me fera faire des économies. J'avais juste un doute sur l'efficacité d'un seul parafoudre étant donné qu'il y aurait 2 tableaux cote à cote et que chacun d'entre eux aura sa propre arriver électrique partant du disjoncteur général.

À propos du nombre de spots ; impeccable si cela ne pose pas de problème si j'en possède un peu plus de 8 sur le même circuit, cela m'arrange.

Concernant le compteur ; il est posé sur le mur d'origine de la maison. Étant donné que je compte le doubler avec une bonne épaisseur de laine pour l'isolation de la maison ; il se retrouvera en grand parti derrière le doublage placo ce qui n'est pas terrible ; à moins de faire un coffrage tout autour mais je risque d'avoir un pont thermique à cet endroit d'où mon envie de faire décrocher mon tableau pour le refaire posée sur mon doublage placo une fois terminer.

Pour la résolution de mon schéma, je vais faire le nécessaire pour l'agrandir et que ce soit plus visible ; il est vrai que ce n'est pas terrible. Je m'en occupe en rentrant du boulot.


Wink
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Voici la tableau en plus gros plan; désolée je n'ai pas réussit a faire mieux. J'espere que ce sera suffisament lisible.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
AlexLaBricole a écrit:Bonjour ; je vous remercie pour votre réponse.


Concernant le compteur ; il est posé sur le mur d'origine de la maison. Étant donné que je compte le doubler avec une bonne épaisseur de laine pour l'isolation de la maison ; il se retrouvera en grand parti derrière le doublage placo ce qui n'est pas terrible ; à moins de faire un coffrage tout autour mais je risque d'avoir un pont thermique à cet endroit d'où mon envie de faire décrocher mon tableau pour le refaire posée sur mon doublage placo une fois terminer.



bonjour,
Il ne peut être posé sur un placo simple et voir si enedis est d'accord de le bouger c'est pas dans leur habitude de laisser une grand partie de leur alimentation à l'intérieur des logements.
Un bon et joli coffrage fera mieux l'affaire et plus esthétique.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, on peut poser un compteur Enedis sur du placo ! Soit vous posez deux épaisseurs de placo, soit vous posez un gtl sur le placo, et le compteur sur la gtl
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Nord






Bonjour ; Je vous remercie pour vos retours; Effectivement, il faudrait que je double le placo pour pouvoir y fixer mes GTL et donc mes tableaux électriques. Je vais me renseigner auprès d'enedis pour savoir si le déplacement de mon compteur est réalisable sans que cela ne me revienne a trop chère pour le peu de chose qu'il y à a faire. Je me suis permis de créer une vision de l'installation une fois terminée pour que cela soit un peu plus parlant ; je n'ai pas d'autre choix que de placer le tableau a cette hauteur et de crée un placard séparatif, car l'arriver d'eau générale se trouve juste en dessous de celui-ci et que je compte ajouter un adoucisseur dans ce même placard sous la tablette. D'après la norme, seul une cloison fixe peut me permettre d'installer mon tableau au-dessus d'une arrivée d'eau. Je vais donc devoir m'adapter pour la création de ce placard pour que mon tableau respecte les normes et qu'il ne dépasse pas la hauteur maximum autorisée. N'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose qui cloche dans ma représentation du tableau sur le croquis. En attendant, je vais essayer d'augmenter la résolution du schéma du tableau pour qu'il soit plus lisible ; dans l'ensemble, je ne pense pas avoir fait d'erreur, appart peut-être les 2 parafoudres ; mais je préfère tout de même avoir vos retours pour être certain de ne pas acheter de la fourniture inutilement. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bonne fin de journée à vous ; cordialement Alex
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Voici le schéma du tableau dans un format un peu plus lisible.
Surtout, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs dans celui-ci ; merci d'avance pour votre aide ! 

Bien cordialement Alex



Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Bon il y a du boulot,
bonne lecture.

Vous pouvez retire le parafoudre,
sur le tableau de droite.

Le parafoudre du tableau électrique de gauche,
déplacer le à droite du Netamo Legrand.

Et pourquoi un tableau électrique de trois rangées ?

Moi j'aurai poser un quatre rangées.
( je vous écrirais plus tard pourquoi )

Pourquoi un disjoncteur pour,
chaque petit électroménager.
( réfrigérateur, four micro-onde, hotte )
Un seul vous suffirais.

Le disjoncteur du chauffe eau,
avec le contacteur connecté Driva,
sur la même rangée que les radiateurs et VMC.

Le disjoncteur du lave vaisselle,
poser le à la place du chauffe eau.

Le disjoncteur du sèche linge,
poser le à la place de la hotte.
( ci vous regroupez les trois petits électroménager,
sur le même disjoncteur,
réfrigérateur, four micro-onde, hotte )

Le disjoncteur des prises appareille tableau électrique ,
poser le à la place du sèche linge.

Le disjoncteur,
protection module contrôle connecté Driva,
poser le à la place du lave vaisselle.
( à coté du module Netatmo Legrand )

Le disjoncteur,
sonnette visiophone,
poser le à la place de la,
protection module centriole connecté Driva.

Pour les volets roulants,
suivant le nombre,
deux disjoncteurs serai le mieux.

Pour le disjoncteur du grenier de 10 A ,
nous voyons une prise,
vous ne pourrez pas tiré plus de 2200 W,
sur cette prise!

Bon je revient sur le tableau électrique de droite.
( le trois rangées )

Moi je poserai un quatre rangées,
pour pouvoir placer un inter. diff.,
dédier pour l'éclairage et les prises extérieur,
suivi de leurs disjoncteurs,
ci problème à l'extérieur,
toujours du courant dans la maison.
Et de plus comme cela vous pourrez,
poser les prises appareille tableau électrique,
sur cette rangée.

Et équilibrer au mieux les circuits,
prises et lumières,
entre les 5 inter. diff..

Je ne voie pas bien la puissance des radiateurs?
Ne pas dépasser 4400 W pour un disjoncteur de 20 A .

Bref cela n'est que mon avis.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonsoir,

Merci beaucoup pour votre retour ; J'ai pris le temps d'étudier votre avis et j'ai donc refait mon schéma par rapport à certains de vos conseils.

- J'ai donc retiré le parafoudre de droite et laisser uniquement celui du tableau de gauche, mais pourquoi mettre le parafoudre à droite de la ranger sachant qu'il est censé être en tête de tableau dans l'idéal pour protéger l'ensemble des disjoncteurs en cas de surintensité si je ne dis pas de bêtises ? Étant donné que mon arrivée électrique général et diviser en 2 pour alimenter mes 2 tableaux cote a cote ; Je pensais que l'idéal était de mettre 1 parafoudre à chaque début de tableaux pour protéger l'ensemble des différentiels et disjoncteur ; le premier schéma en vue d'ensemble et peut-être plus parlant sur ma manière de voir les choses.

- Concernant les disjoncteurs pour les petits électro; je pense avoir vu les choses en grand pour ce qu'il est du four micro-ondes et de la hotte ; je les ai donc regroupées sur le même disjoncteur ; par contre j'ai préférer laisser le réfrigerateur/congelo sur le différentiel de type F avec son propre disjoncteur pour le protéger des micro-coupures comme la norme le conseil. J'ai trouver la plupart de mes infos sur https://izi-by-edf.fr/blog/inter-differentiel-calibrage/

- À propos du chauffe-eau et de son contacteur ; je n'ai pas plus les déplacer avec les radiateurs et VMC, car cette rangée représente déjà un total de 62 A; je ne peux donc pas me permettre d'en ajouter d'autres.

- J'ai également ajouté un deuxième module pour les volets roulants comme vous me l'avez conseillers; J'aurais peut-être dû le mettre sur une autre ranger pour éviter tous problème si jamais le différentiel déclenche et m'empêche de tous les ouvrir; autant les laissers sur le même disjoncteur a ce niveau la. 

- Concernant la prise se trouvant avec l'éclairage dans le grenier ; je compte la retirer du circuit et la brancher sur un circuit de prise d'une des pièces de l'étage, ce sera certainement plus sure au cas où j'y brancherais un appareil un peu trop gourmand.

- Je me suis permis d'ajouter une 8 éme rangée pour les quelques disjoncteurs qui serviront pour l'extérieur, il est vrai que ce sera plus pratique et étant donné qu'il me reste beaucoup de place, je pourrais toujours y ajouter d'autre disjoncteur à l'avenir en cas de besoin.
- Pour les circuits de chauffages ; J'ai détaillé le nombre de watts par disjoncteur ; Je ne peux pas faire autrement que de les diviser sur 3 disjoncteurs diffèrent pour ne pas dépasser les 4 400 W.

Voilà un peu près tout ; je vous laisse un croquis du schéma ci-dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ; Et encore merci pour vos conseils.

Alex.

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Avez vous achetez le matériel électrique ?

Pour le parafoudre.

Je vous invite à regarder le sujet,
de Monsieur Neto 06,
et bien regarder les dernières photographies.
( et surtout la rangée du bas )

Quand vous allez sortir du disjoncteur de branchement,
( ENEDIS )
vous raccorderez les fils de 16 mm2,
au bornes de répartition,
( bornes bleu et rouge dans le tableau
tout en bas, de Monsieur Neto06 )
et ensuite vous alimentez,
le deux peignes verticaux.

Pour le branchement du parafoudre,
il doit être au plus prêt des fils,
qui vienne du disjoncteur de branchement,
donc repris sur les bornes de répartition,
et les fils qui vont au parafoudre,
et doivent être le plus cour possible.
Donc le plus près des bornes de répartitions.
Pour capté les surintensités qui viendrai,
du disjoncteur de branchement.

Pour le chauffe eau.

Tient vous n'avez pas divisé pas deux,
l'intensité total des disjoncteurs,
qui sont sur la ligne chauffage et VMC,
et cela est pourquoi vos arrivez à 62 A .

Et sur les toute les autres lignes,
vous avez divisez l'intensité total des disjoncteurs,
pare deux.

Donc vous pouvez installer la chauffe eau sur la,
ligne chauffage.
Et il vous resteras 4 ou 5 places libre,
pour de futur disjoncteurs.
( 4 ou 5 cela dépendra de votre chois de inter. diff. )

Déplacer le disjoncteur prise,
appareille tableau électrique,
sur une autre ligne,
il est avec l'inter.diff. extérieur.

Très bien pour la prise du grenier.

Pour les volets roulants,
faite pour le mieux.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour c'est ce que j'allais écrire et qui est écrit dans le dernier message.

Sauf erreur il ne faut pas partir depuis le disjoncteur général en 2 vers les 2 tableau.

Il faut partir avec phase et neutre du disjoncteur général vers le tableau principal sur :

- le parafoudre
- du parafoudre vers les borniers tableau principal,
- des borniers tableau principal vers :
* Différentiels avec peignes verticaux du tableau principal
* Différentiels avec peignes verticaux du tableau secondaire (donc alimenter le second tableau) depuis les borniers du tableau principal.

Je ne suis pas un pro donc se faire confirmer que je n'écris pas de bêtises.
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonsoir ;

Pour le moment, je n'ai encore rien acheté non ; je préfère attendre d'avoir le schéma qui correspond le mieux à mon installation pour ne pas faire d'achat inutile.

J'ai suivi vos conseils en allant voir le tableau de Neto06 et je me suis posé la question de pourquoi j'étais partie sur le parafoudre à gauche plutôt qu'à droite comme vous me l'avez conseillé.

En regardant de nouveau quelque vidéo YouTube de Schneider et Legrand, je me suis souvenu que mon peigne se reprenait directement sur le parafoudre et j'ai donc compris mon erreur par la même occasion concernant les 2 parafoudres que je souhaitais installer à l'origine, il n'y avait aucun intérêt au final. 

Je peux brancher mon deuxième tableau en repiquant la barrette verticale du premier tableau au bornier et en branchant le deuxième tableau à ce même bornier si mon résonnement et le bon; à moins de brancher directement mon premier tableau au deuxième avec du fil de 16 m² de la barrette verticale, tableau 1 a la barrette verticale tableau 2 sans passer par le bornier, cela reviendrait au même et les 2 tableaux seront bien protéger par le même parafoudre. Merci à vous 2 pour vos conseils, cela m'a bien aidé à ce sujet.

Voici le lien de la vidéo Legrand :

 
 

; la vidéo de scheider et plutôt bien faite aussi, elle explique les 2 méthodes de pose, dont celle avec le parafoudre à droite.

J'ai repris mon premier schéma qui n'est pas le bon et j'y ai juste modifié la manière d'alimenter mes 2 tableaux en passant par 1 seul parafoudre ; Je pense avoir corrigé mon erreur si je ne me trompe pas. 



Concernant l'intensité totale des convecteurs ; je ne les ai pas divisées par deux par rapport à la norme. D'après ce que j'ai trouvé sur Internet, ce seraient les seules intensités à ne pas diviser par 2 en comptant le chauffe-eau et les prises de recharge pour voiture électrique, d'où les 62A pour seulement 5 disjoncteurs; à moins qu'il y ait eu du changement et que je ne soit pas au courant ou que ce ne soit pas obligatoire et que je puisse diviser par 2 leur intensité malgré tout.




Pour le disjoncteur des prises tableau électrique, je vais donc le replacer sur la rangée du différentiel Cat. F au cas où étant donné qu'il y a de la place et qu'il protégera peut-être un peu mieux la box, switch ethernet et autre appareil qui seront branché à cet endroit.

En attendant, je vous remercie pour vos conseils ; Je ferai les modifications du schéma demain ; j'espère avoir tous compris.
Dit moi si cela vous paraît correct.


Sur ceux, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci a vous pour le temps que vous me consacrée;

 Bien cordialement Alex
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 04h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir