Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement nourrice

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 76 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Correze
Bonjour,

J'aurais besoin de votre aide concernant le dimensionnement d'une nourrice pour le chauffage.

Je prévois un circuit chauffage en multicouche en pieuvre composé de 8 radiateurs avec robinet thermostatique :
4 d'environ 700W, 2 de 1500W et 2 de 2000W (à l'étage mais relativement proche de la PAC).

Au départ, je pensais faire chaque circuit radiateur en Ø20, pour une histoire de distance et vitesse de circulation, avec une nourrice en 26/34 et des départs en 20/27 (assez difficile à trouver). Mais ça me semble surdimensionné.
Les radiateurs de 700W ne sont pas très éloignés contrairement aux autres, et j'ai lu que du Ø16 serait suffisant pour cette puissance.

Du coup, que pensez vous qu'une nourrice 20/27 avec des départs 15/21, 4 raccords à sertir 15/21 Ø20 et 4 raccords à sertir 15/21 Ø16 ? Ou vaut il mieux rester sur une nourrice de 26/34 quel que soit le diamètre de tuyau derrière ?

J'ai vu qu'il existait aussi des nourrices 26/34 et départs 15/21, qu'en pensez vous ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 10 message Correze
En faisant les calculs, avec une eau chaude en sortie de PAC de 55°, il faut au minimum ce débit par radiateur :
Radiateur de 700W : D = P / (DeltaT * Ce * p * 10-3) * 1,2 = 700 / (15 * 1,1628 * 985.70 * 10-3) * 1.2 = 0,81 L/min
Radiateur de 1500W : D = 1,74 L/min
Radiateur de 2500W : D = 2,9 L/min

Donc en tout, j'ai besoin de 12.52 L/min dans le collecteur pour exploiter toute la puissance des radiateurs.

D'après la doc, le circulateur de la PAC que je prévois a un débit de sortie de 18 L/min à 70% de sa puissance, et le diamètre de tuyauterie entre le module hydraulique et le collecteur chauffage doit au moins être égal à 1 pouce (26x34 mm), équivalent à du multicouche Ø32.

Donc un collecteur en 20/27 n'est pas adapté ? Surtout que 18 L/min revient à une vitesse de 0.95m/s, ce qui est beaucoup il me semble.
Un collecteur 26/34 revient à une vitesse 0.56m/s, inférieur à la vitesse silencieuse.
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 06h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir