Retour
Menu utilisateur
Menu

Gâche électrique qui ne fonctionne pas Résolu

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour.

Actuellement, je suis dans une copropriété avec un interphone. La porte s'ouvre à l'aide d'une serrure munie d'une gâche électrique contrôlée par un interphone avec badge VIGIK.
La gâche est morte (le pêne reste bloqué car ce qui le bloque à l'intérieur de la gâche de se lève plus). J'ai donc bidouillé pour que l'on puisse ouvrir la porte même sans passer le badge (sinon, on reste bloqué dehors).


J'ai acheté une gâche à LEROY MERLIN (lien). Lorsque je l'ai branché, d'une part j'ai constaté qu'elle chauffait énormément, mais aussi qu'elle fonctionnait "à l'envers", c'est-à-dire que lorsque l'on passe le badge, ça bloque alors que lorsque l'on ne le passe pas, ça ne bloque plus.
La tension des deux fils reliant l'interphone à la gâche est bien de 12 V a priori.

Suite à cet échec, nous avons fait appel à un serrurier, qui a eu aussi des problème pour installer sa gâche, et au final, n'a rien installé car il n'a pas su dire d'où venait le problème.

Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
En vous remerciant par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Rfcosaura vous en dire plus. Mais à mon avis, il vous faut une cache à rupture, et vous avez dû en prendre une à émission !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Vérifier la tension sur la gache en temps normal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Il me semble que le serrurier l'a fait et a bien constater que 12 V arrivait à la gâche.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
AVDARES Avez-vous lu ma réponse ? Quel modèle de gâche avez-vous acheté ? à rupture ou à émission !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
plaquisteheureux a écrit:AVDARES Avez-vous lu ma réponse ? Quel modèle de gâche avez-vous acheté ? à  rupture ou  à émission !

J'ai bien lu votre message, qui indiquait qu'une autre personne pouvait éventuellement apporter une réponse plus pertinente, donc j'ai attendu en effet une autre réponse.

Dans mon premier message, il y a un lien vers la gâche achetée, ce qui vous aurait peut-être apporté l'information souhaitée.
Il est indiquée nulle part dans le descriptif, ni la documentation, s'il s'agit d'une gâche à rupture ou à émission. N'y connaissant rien (c’est bien pour ça que je demande de l'aide, sinon, je me débrouillerais seul, bien sûr), je ne peux aporter de précision supplémentaires, si ce n'est ce qui est écrit dans la doc:
Citation: Déclenchement permanent après l’impulsion électrique. La fermeture se réenclenche une fois que la porte a été ouverte puis refermée.


La gâche actuelle, qui fonctionnait correctement se comportait ainsi: quand on passe le badge, le courant passe et déverrouille la gâche (mais c'était dit dans le premier message).
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Y a-t-il une autre porte pour pouvoir entre dans votre immeuble ? Avec votre 1er, gâche quand elle fonctionner  que se passait-il s'il y a une coupure d'électricité ?

La gâche que vous avez achetée est à émission !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Citation: j'ai constaté qu'elle chauffait énormément,


et donc quelle est la tension en temps normal 

et quand on passe le badge
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Est-ce du continu ou de l'alternatif (dans ce cas on entend la gâche ronfler)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
AVDARES a écrit:Il me semble que le serrurier l'a fait et a bien constater que 12 V arrivait à la gâche.

12V oui, mais tout le temps? alternatif ou continu?
et quand on passe le badge?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Rfco a écrit:Est-ce du continu ou de l'alternatif (dans ce cas on entend la gâche ronfler)

Dans la documentation de la gache de Leroy Merlin on peut lire : Tension : 12V AC ou DC. Donc elle devrait être prévue pour les 2.

En revanche j'ai l'impression que selon son fonctionnement, elle doit recevoir une impulsion qui va la déverrouiller. Puis c'est l'action d'ouvrir la porte PUIS de refermer la porte qui va appuyer sur le téton au milieu de la gache et la refermer. Mais ça doit seulement être une impulsion qui arrive, pas une alimentation permanente.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Tout à fait Woofy d'où mes questions

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, exact, il existe 2 type de gâches. rupture et émission.
c'est toujours marqué su la notice. les gâches a ruptures étant principalement utilisées sur les issues de secours. il est important d'acheter le bon modèle.
les gâches a ruptures étant alimentées en permanence il est normal qu'elles chauffent.
La panne la plus courante sur celle qui est en photo c'est la bobine qui se dévisse et du coup elle ne joue plus sont rôle d'électro aimant. il faut la retirer et démonter la plaque du coté.
sur le lien Leroy pinpin il s'agit d'une gâche à émission type portillon ext mais vu la configuration des lieux, je pense que le modèle en place était a rupture pour faciliter l'évacuation en cas de coupure électricité et ou d'incendie
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
Je n'ai aucune informations supplémentaires ni aucun appareil pour pouvoir répondre à vos questions. Si le peu d'informations ne permet pas d'apporter une réponse, ce n'est pas grave, je comprends bien sûr.

Rfco
* Courant alternatif ou continu ? Je ne sais pas.
Il ne me semble pas entendre ronfler la gâche (quand je colle l'oreille, je n'entends pas de petit bruit). Donc ce serait de l'alternatif.


* 12V tout le temps ? Je ne sais pas. A priori, il ne devrait pas y avoir les 12V en continue, mais c'est ce qui se passait sans doute avec la gâche de Leroy Merlin (vu qu'elle fonctionnait à l'envers de ce que l'on attend).


Woofy C'est aussi mon avis de néophyte, et c'est le comportement que l'on attend; c'est celui de la gâche actuelle (quand elle fonctionnait normalement).

Désolé de ne pas pouvoir apporter plus d'informations précises.
Je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème (de gâche qui fonctionne à l'envers). Vu que le serrurier était perdu, j'imagine que c'est un problème peu répandu.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Je connais bien ces gaches, la marque c'est eff/eff
Si elle fonctionne a l envers c'est qu' il faut l'autre modele, je vous ai tout expliqué.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
mistergues a écrit:Je connais bien ces gaches, la marque c'est eff/eff
Si elle fonctionne a l envers c'est qu' il faut l'autre modele, je vous ai tout expliqué.

Et  tu n'es pas le seul à lui avoir expliqué  !!!
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
mistergues a écrit:Je connais bien ces gaches, la marque c'est eff/eff
Si elle fonctionne a l envers c'est qu' il faut l'autre modele, je vous ai tout expliqué.

Hello

Tu est bien gentil, mais 

Il n'y a pas que EFF-EFF dans la vraie vie.
Je ne voit pas comment tu reconnais une gâche à rupture rien que sur une photo.

Oui pour une gâche à émission deux temps apparents (comme sur le lien LM) c'est évident pour celui qui s'y connais.

Non, une gâche à rupture ne chauffe pas spécialement contrairement à une gâche à émission constamment alimentée.

Merci de respecter/citer les précédents intervenants au lieu de s'attribuer la seule bonne réponse (si c'en est une).

@+ 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour,
les gaches a rupture fonctionnent en 12 vcc pour les entrées d'immeuble(je ne posait que ça je crois que c'est une norme)le cc est fournie par une armoire avec batterie incorporée pour éviter que la porte reste ouverte en cas de panne secteur, la porte peut être ainsi ouverte a partir d'un systeme d'alarme incendie,interphone,vigik,bp etc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Rfco a écrit:
mistergues a écrit:Je connais bien ces gaches, la marque c'est eff/eff
Si elle fonctionne a l envers c'est qu' il faut l'autre modele, je vous ai tout expliqué.

Hello
salut

Tu est bien gentil, mais 

Il n'y a pas que EFF-EFF dans la vraie vie.
Je ne voit pas comment tu reconnais une gâche à rupture rien que sur une photo.
c'est simplement écrit dessus sur la photo .

Oui pour une gâche à émission deux temps apparents (comme sur le lien LM) c'est évident pour celui qui s'y connais.
vu la configuration de la porte qui doit aussi servir d'issue de secours, la gâche mentionnée ne peut être qu' a rupture pour permettre au gens de sortir quand même en cas de coupure de courant ou d'incendie.
en ERP il est même interdit de les réparer soi même ou de les bricoler. elles sont livrée avec un RVAT contrairement aux autres.

Non, une gâche à rupture ne chauffe pas spécialement contrairement à une gâche à émission constamment alimentée.
désolé de te contredire mais c'est l'inverse, la gâche a rupture est alimentée en permanence (c'est la "rupture" de courant qui libère la clenche) et elle chauffe forcement même des fois pas mal.

Merci de respecter/citer les précédents intervenants au lieu de s'attribuer la seule bonne réponse (si c'en est une). (pour le coup c'est le cas)

désolé je ne sais pas comment on fait pour citer les gens (quand le nom apparait en bleu) mais je veux bien apprendre, je ne sais citer que des messages.


@+ 
ps: je ne répond sur les post qu' en cas de certitude
@+
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
Beaucoup d'informations (qu'il m'est difficile de trier car, ne l'oubliez pas, je n'y connais pas grand-chose, et d'ailleurs, c'est pour cela que je suis à l'origine venu sur un forum).

Quand j'ai posté mon précédent message, c'est au même moment que
mistergues, donc je n'ai bien sûr pas pu prendre connaissance des infos apportées.

Vous avez écrit : "Je connais bien ces gaches, la marque c'est eff/eff
Si elle fonctionne a l envers c'est qu' il faut l'autre modele, je vous ai tout expliqué."
Je ne suis pas familier du vocabulaire (ça paraît peut-être évident pour vous, mais pas pour moi...).
Ce que je retiens, c'est que j'avais acheté une gâche à émission, et que c'est une gâche à rupture qu'il faudrait. Quand vous dites que c'est toujours marqué sur la notice, je n'ai rien vu de tel. Seule la phrase "Déclenchement permanent après l'impulsion électrique. La fermeture se réenclenche une fois que la porte a été ouverte puis refermée." était indiquée sur le mode d'emploi, ce qui ne m'apportait pas grand-chose pour moi, néophyte.

La porte est celle d'une petite copropriété de plein pied, seule issue, et de l'intérieur, on l'ouvre à l'aide d'un loquet.
Quand la gâche fonctionnait, si on fermait la porte de l'extérieur, bien sûr, la gâche se bloquait. Si le courant était coupé, la gâche était déverrouillée.

J'espère avoir apporté un peu plus d'informations utiles. Le problème est que lorsque je reçois beaucoup de réponses, il faut que je prenne le temps de tout lire et que je digère les infos. D'où le fait d'être passé à côté d'infos précédemment.

Donc, pour résumer, il faudrait une gâche à rupture ? Dans ce cas, comment se fait-il un serrurier n'a pas pu en installer ? Comme indiqué dans mon premier post, il a installé sa gâche et s'est pris la tête car il ne savait pas pourquoi elle n'allait pas. Du coup, on ne sait plus trop quoi faire pour installer une gâche qui correspond à notre installation. Il a démonté l'interphone mais n'a rien vu qui pouvait expliquer le dysfonctionnement. Il a juste émis la folle hypothèse que le système VIGIK devait inverser le courant... ce qui me semble peu probable vu que la première gâche fonctionnait bien.

Bref, ce problème me semble difficile à résoudre, pour moi qui n'y connais pas grand-chose, et pour vous qui êtes victimes du manque de précisions de ma part.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
La gâche que vous avez acheté ferme tout le temps, et elle s'ouvre dès qu'elle reçoit de l'électricité.

La gâche que vous devez installer est alimentée en permanence en électricité, tant qu'elle est alimentée elle ferme, et si jamais le courant se coupe alors elle s'ouvre. Un peu comme les ventouses magnétiques sur certaines portes.

C'est juste le fonctionnement inverse de celle que vous avez, donc vous pouvez renvoyer celle-ci et trouver une gâche à rupture de courant. Il doit y avoir des magasins qui vendent ça, ou sur Internet, pas forcément besoin de passer chez Leroy Merlin (je ne sais pas ce qu'ils ont fait en SEO mais ils sont toujours en top des recherches de matériaux).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Woofy a écrit:La gâche que vous avez acheté ferme tout le temps, et elle s'ouvre dès qu'elle reçoit de l'électricité.

La gâche que vous devez installer est alimentée en permanence en électricité, tant qu'elle est alimentée elle ferme, et si jamais le courant se coupe alors elle s'ouvre. Un peu comme les ventouses magnétiques sur certaines portes.

C'est juste le fonctionnement inverse de celle que vous avez, donc vous pouvez renvoyer celle-ci et trouver une gâche à rupture de courant. Il doit y avoir des magasins qui vendent ça, ou sur Internet, pas forcément besoin de passer chez Leroy Merlin (je ne sais pas ce qu'ils ont fait en SEO mais ils sont toujours en top des recherches de matériaux).


Merci. En effet, j'ai rendu la gâche deux jours après l'avoir acheté, voyant qu'elle ne fonctionne pas. Je vais attendre des nouvelles du serrurier (car nous avons tout de même signé un devis) puis, si aucun résultat probant n'en sort, je ferai cela.

Merci aux différents intervenants.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Pour vérifier avec un multimètre, vous avec bien un courant permanent sur les fils de la gâche tant qu'elle est fermé ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Je n'ai pas de multimètre, mais je pense qu'il y a bien un courant permanent sur les fils de la gâche quand elle est fermée, sans quoi celle que j'avais mise n'aurait pas chauffée.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Gironde
Pour l'instant, nous sommes encore sous le joug du devis, mais si le serrurier ne donne pas signe de vie, j'ai vu sur Amazon qu'il y avait un large choix de gâches à rupture, dont celle-ci: lien

Merci à tous pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 10h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir