Retour
Menu utilisateur
Menu

Respecter normes et sécurité petits travaux

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

Je réalise des petits travaux dans ma chambre.

J'ai un mur en béton avec des prises encastrées dedans (Legrand). J'ai vissé des tasseaux de 5,4cm sur le mur pour visser sur ceux ci des panneaux décoratifs en feutrine et bois (voir photos 1 et 2).





J'ai besoin d'alimenter deux appliques Philips Hue Dymera (220-240V) ainsi que de créer une 3ème prise (en haut au centre du mur) afin d'alimenter un vidéo-projecteur.
Je pensais brancher une applique directement via une gaine préfilée sur la connexion secondaire de la prise A.
De créer la 3ème prise (C) en la branchant via une gaine préfilée à la connexion secondaire de la prise B.
Et de connecter la seconde applique à la connexion secondaire de la prise C (nouvellement créée, voir photo 3).




J'aimerais respecter les normes françaises afin d'assurer la sécurité de mon installation. Pouvez-vous m'indiquer si mon idée est correcte et si besoin comment l'améliorer ?

Merci beaucoup pour votre précieuse aide,
Louis
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas conforme à la NF C15-100 :
- les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
- vous n'avez pas de circuit de commande (je suppose que c'est du sans fil)


Mais ce sont des critères de confort de la norme et pas des critères de sécurité, donc pas essentiel en rénovation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Bonjour

Ce n'est pas conforme à la NF C15-100 :
- les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
- vous n'avez pas de circuit de commande (je suppose que c'est du sans fil)


Mais ce sont des critères de confort de la norme et pas des critères de sécurité, donc pas essentiel en rénovation.


Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est en effet ce que j'avais cru comprendre mais j'avais aussi lu que si l'éclairage était du même voltage que la prise c'était correct.

Donc l'installation, en l'état ne pose pas de questions de sécurité ?
En effet je n'ai pas prévu d'interrupteurs car ce sont des appliques connectées.

J'en profite pour vous poser des questions supplémentaires :
- pour les gaines préfilées il vaut mieux utiliser des câbles de 1.5mm ou de 2.5mm ?
- pour replacer sur le panneau décoratif les prises qui étaient avant encastrées dans le mur en béton, me suffit il juste de placer la prise sur le panneau et de la reconnecter ? Le "bloc" prise serait alors "dans le vide entre le panneau décoratif et le mur en béton...

Merci encore,
Louis
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
louisendl a écrit:j'avais aussi lu que si l'éclairage était du même voltage que la prise c'était correct.

Je ne sais pas où vous avez lu cela, mais c'est faux.


louisendl a écrit:Donc l'installation, en l'état ne pose pas de questions de sécurité ?

Non aucun, si le calibre du disjoncteur au départ est adapté à la section des fils (cf. réponse d'après)


louisendl a écrit:- pour les gaines préfilées il vaut mieux utiliser des câbles de 1.5mm ou de 2.5mm ?

Si le câblage actuel est en 1,5² : repartir avec la même section
Si le câblage actuel est en 2,5² : repartir soit en 2,5², soit en 1,5². Dans ce dernier cas assurez vous que le disjoncteur au départ est de 16A maxi.


louisendl a écrit:- pour replacer sur le panneau décoratif les prises qui étaient avant encastrées dans le mur en béton, me suffit il juste de placer la prise sur le panneau et de la reconnecter ? Le "bloc" prise serait alors "dans le vide entre le panneau décoratif et le mur en béton...

Oui c'est acceptable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
Bonne journée !
Louis
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 14h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir