J'ajoute une cuisine dans une maison. Quels circuits prévoir et comment les répartir

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 92 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 60 message Yvelines
Bonjour, 
J'aménage une cuisine dans une maison qui était une entreprise (donc n'avait pas de cuisine). 
Je prévois :
- des plaques électriques
- un four
- une lave vaisselle
- un lave linge
- un combiné réfrigérateur congélateur
- une hotte
- un micro onde
- 4 prises électrique sur plan de travail

J'avais pensé répartir les lignes: 
Est ce que je peux rassembler sur le même circuit 32A : Plaques et four ? Différentiel A
Est ce que je peux rassembler sur le même circuit 20A : lave vaisselle et lave linge  - Différentiel A ou AC
une ligne directe pour le combi congel/frigo 16A ou 20A - Faut il un différentiel en F? Ou un A ou AC suffit ?
une ligne pour la hotte, les 4 prises du plan de travail 16A ou 20A - Différentiel AC ou A

J'avais lu qu'il fallait du 20A et 2.5² partout dans la cuisine (même avec les prises en 16A). Est ce correct ?

j'ai une arrivée électrique qui était un chauffage électrique (que nous supprimons) et relié aux autres chauffages électriques (3) de la maison. Puis je ajouter un des électroménager sur cette arrivée ?

Pour les différentiels, est il plus économique d'avoir un seul différentiel A, ou plusieurs avec un différentiel A, un AC et un F ? 

Merci de votre aide.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour une installation aux normes :
- plaque : circuit 6² type A
- four : circuit 2,5² type A ou AC
- LV : circuit 2,5² type A ou AC
- LL : circuit 2,5² type A
- 6 prises maxi (pour plan de travail, frigo, hotte, micro-onde) type A ou AC
- 6 prises maxi (pour plan de travail, frigo, hotte, micro-onde) type A ou AC

Le mieux est de mettre un 63A type A pour l'ensemble
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Yvelines
Merci beaucoup Carminas ! Et pensez vous que je peux mettre une simple prise electrique à la place de l'ancien chauffage electrique (fils 2.5²) ?
Pour les circuits prises, je mets du 20 ou du 16A ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, pour la prise électrique si c'est le seul radiateur du circuit

Les prises 20A n'ont plus d'usage de nos jours, donc prises 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Yvelines
C'est un circuit avec 3 autres radiateurs. Du coup la prise doit etre condamnée purement et simplement ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Yvelines
C'est un circuit avec 3 autres radiateurs. Du coup la prise doit etre condamnée purement et simplement ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Yvelines
C'est un circuit avec 3 autres radiateurs. Du coup la prise doit etre condamnée purement et simplement ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Il n ' y a en ces temps Olympiques que le circuit pour un frigo a bières et a sandwichs énorme a prévoir , le reste est secondaire !BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Bon , je sors , j' suis plus là , chalut !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Déols (36)
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 60 message Yvelines
BiggrinBiggrinBiggrin
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
yodepi a écrit:C'est un circuit avec 3 autres radiateurs. Du coup la prise doit etre condamnée purement et simplement ?


Si vous voulez etre à 100% dans les clous de norme : oui

Mais c'est un point de confort pas essentiel donc  : éventuellement non
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 12h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques