Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de débit sur un câble rj45

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message
Bonjour j ai acheter un câble et des fiches rj45 de cat 6a pour connecter ma console a mon modem mais en faisant des testes de connexion je n arrive pas a avoir plus que 100 mb mais quand je prend un câble mais de catégorie en dessous j arrive facilement a 500 mb voir 1gb.
merci de m aider.
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
revoir les branchements des fiches RJ45 et ça même si tu es persuadé que c'est bien fait.
une photo de ces fiches raccordées STP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message
Voici les fiches 

Messages : Env. 10

Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bonsoir, c'est un câble à paires torsadées ? Les fils ont l'air bien rectilignes... mais de toute façon ils ont été detorsadés sur un trop grande longueur et le blindage devrait couvrir les paires jusqu'au connecteur.
Connecteur blindé ? Si oui il faut soigneusement relier le blindage du câble à celui du connecteur.

Une fois posé il faut au minimum utiliser un testeur de câble pour vérifier qu’aucun fil n’est coupé ou en court-circuit…
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
je trouve bizarre ce câblage, je ne connais pas ce genre de fiche mais attention à la position des fils verts et oranges  si les N° sont bien de gauche à droite sur le 4 il ne doit pas y avoir le vert mais le bleu le vert doit être sur le 6 et c'est bien un câblage dit droit

en type B: 1= Blc orange / 2 = orange / 3 = Blc vert / 4 = bleu / 5 = Blc bleu / 6 = vert / 7 = Blc marron / 8= marron

en type A: 1= Blc vert / 2 = vert / 3 = Blc orange / 4 = bleu / 5 = Blc bleu / 6 = orange / 7 = Blc marron / 8 = marron

PS. ne pas réutiliser les fiches démontées les contacts des fils peuvent être mal refait 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 05 aout 2024 à 06h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir