Bonjour,

Je vous contacte car je ne suis pas rassuré et besoin de vos avis.

Notre maison a un sous-sol semi-enterré. La maison se trouve en contre-bas de la route. 
Le sous-sol prenait l'eau lors de grosses pluies. Alors nous avons fait les travaux nécessaires : mise en place d'un système de drainage tout autour de la maison, directement dans un puit avec pompes de relevage vers les eaux usées.

Le puit fait 3m de profondeur pour 80 cm de diamètre. Il est entouré de graviers jusqu'en bas. Il y a deux pompes :
- DAB FEKA 300 : débit 12.5 m3/h
- DAB FEKA 600 : débit 15m3/h

Une nuit nous avons eu 48mm de précipitation. Je me suis levé voir le puit, les pompes étaient totalement submergées, il devait y avoir 80/90 cm d'eau. (le drain arrive dans le puit a hauteur de 1m / 1m20). J'étais étonné que les pompes ne puissent pas évacuer plus rapidement. Il ne faudrait pas que l'eau monte jusqu'au drain, sinon l'eau va stagner et rentrer dans le sous-sol. 

Pensez-vous que les pompes soient assez puissantes? Jusqu'à quelle niveau de précipitations notre système reste efficace?

Dans l'attente de vos retours,

Bonne journée,
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est très largement dimensionné.

Si il pleut beaucoup disons 100 millimètres ce qui est exceptionnel et que vous avez 200 mètres carrés de toiture, les pompes sortiront tout en vingt minutes.

Si vous drainez sur 1000 mètres carrés qu il tombe 100 millimètres, en quatre heures c est sorti en ne comptant aucune absorption dans le sol

Compte tenu du délai pour que l eau arrive au puisard c est tranquille, sachant que 100 millimètres c est considérable et que c est en général le résultat de plusieurs jours de précipitations
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour CATERHAM,

Merci beaucoup pour votre réponse rassurante. Les toitures sont directement reliées aux eaux pluviales. Donc dans le puit ne tombe que l'eau allant au sol.

Je serai curieux de connaitre votre méthode de calcul.

Ce qui me rend septique, c'est que cette fameuse nuit il est tombé 48mm, certes, mais en 1 heure ou 2 tout au plus. Je suis très surpris que l'eau soit montée aussi haut dans le puit. Je m'attendais à ce que les deux pompes évacuent tout au fur et à mesure sans se "laisser deborder".

Une pompe ne fonctionne peut être pas, ou présente une fuite. Comment je pourrais tester l'évacuation d'une pompe sans avoir à remplir le puit ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Saint Raphael (83)
Bonjour,

D'après ce que j'ai vu vos pompes immergées ne se déclenchent que quand le flotteur est proche de la verticale soit entre 40 / 50cm d'eau (ils annoncent 36,5cm, bravo pour la précision de la mesure). Donc il faudrait expliquer pourquoi vous avez 40 à 50 cm de hauteur d'eau anormale même en cas de forte pluie. (il n'est pas rare que l'interrupteur dans le flotteur ne se déplace pas correctement pour enclencher la pompe).

Vous avez en tout 27 m3/h  d'évacuation théorique ce qui est largement suffisant même avec un déluge  mais tout dépend de la nature de la collecte,  de la hauteur de refoulement vers les eaux usées  et du bon amorçage des pompes (au passage ce n'est pas conforme de refouler les eaux de pluie dans les eaux usées, en général les PLU séparent ces 2 types d'eau).
Pour être plus tranquille, vous pouvez mettre les pompes en manuel (flotteur vers le haut) et installer un système à électrodes style WPS 1000 qui vous permettra d'avoir une hauteur constante dans votre puits (5 à 10 cm).

Pour ma part, j'ai un puits de décompression de 80 cm qui reprend l'eau autour de ma piscine et une pompe de refoulement de 4m3/h avec ce système (vers un bassin de rétention des eaux de pluie avec une hauteur de refoulement de l'ordre de 1m80) . 
Même avec 70mm de pluie en 4h, la pompe n'est pas saturée, mais chaque situation est différente et la collecte des eaux de pluie autour de votre maison n'est sans doute pas comparable avec celle de ma piscine.

GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
100 millimetres de hauteur d eau, ca fait 100 litres au metre carré

Vos pompes tirent en cumulé 27 metres cubes heure donc 27;000 litres

Si vous avez 1000 metres carres, avec 100 litres au metre, ca fait 100 metres cube,  soit 100.000 litres, moins de quatre heures

100 litres au metre carré, soit 100 millimetres de precipitation, il faut un tres tres gros orage qui dure tres tres longtemps, ET que le terrain n absorbe rien ET que tout revienne au drain

Apres comme le souligne GD83 il faut verifier que les flotteurs soient bien regles

Mais qu il y ait une certaine hauteur d eau dans le puisard apres un orage est normal, en reglant les flotteurs pour laisser une colonne d eau, on evite de les solliciter a la moindre averse, ceci les fait durer plus longtemps

Pour que le puisard deborde, il faudrait un torrent d eau considerable sur une duree tres longue, un evenement improbable

A noter que ce calcul n integre aucune infiltration, ce qui dans la realite est different.

Si on imagine que sur 1000 metres carrés vos drains peripheriques tirent 50% des precipations, et c est beaucoup moins, d autant que vos eaux pluviales de toiture s ecoulent ailleurs, vous etes non pas tres large, mais tres tres large
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Merci pour vos retours.

Pour répondre à GB83 il s'agit bien des eaux pluviales et non usées (faute de frappe). Justement nous avons profité de refaire tout le système et terrassement pour faire le séparatif bien que pas encore obligatoire dans ma petite commune.

Le terrain fait 1000m2, cependant la partie drainée ne correspondant qu'au tour de la maison, située à l'avant du terrain ne doit pas dépasser les 400m2 je dirais.

400m2 x 48litres = 19200L, donc normalement c'est bon mais aurais-je du avoir de l'eau au dessus des pompes? Après, il était difficile de juger la hauteur de l'eau dans le fond du puit. Si ça se trouve, il n'y avait que 20cm au dessus du flotteur ...

Concernant les flotteurs, après de nombreux essais ils ont l'air de fonctionné. Cette fameuse nuit, je suis resté à regarder les pompes fonctionner. La pluie a cessé et la, je dois avouer que l'eau est rapidement redescendue! Donc, je pense qu'elles fonctionnaient bien toute les deux.

Pour vous raconter l'histoire. Lorsque nous avons fait faire le système de drainage, la première fois, il s'agissait d'un regard de 50x50 avec 4 réhausses et une pompe. Une nuit de forte pluie, ce n'était pas suffisant, l'eau est montée jusqu'à hauteur du drain. Elle a donc fait demi tour, stagnée dans le drain, et au bout d'un moment rentrée dans le sous-sol.

C'est pour cela que je reste inquiet et septique. J'ai peur que la vitesse d'évacuation des pompes ne soit pas suffisante et que l'eau reparte dans le drain...! J'ai confiance en la capacité de mes pompes pour évacuer toute l'eau, mais il faut qu'elles évacuent cette eau plus vite, qu'elle ne rentre. Car cette nuit là, l'eau qui sortait du drain c'était un véritable torrent !
Certes c'était un déluge, c'est pas fréquent mais cela fait 3 ans que nous luttons contre les inondations alors le temps de reprendre confiance en ce système...je fais quelques nuits blanches.

Vivement les prochains gros orages, que je puisse me poster et surveiller de plus prés!

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 05 aout 2024 à 11h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir