Retour
Menu utilisateur
Menu

Correspondance disjoncteur et cable cuivre

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 78 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Annemasse (74)
Bonjour,

Je dois raccorder un spa à environ 40m du domicile et avant d'acheter le matériel, j'aimerai bien avoir votre conseil.

Sachant qu'il faut un disjoncteur 32A pour protéger le spa et que suivant les abaques de diametre de cable, il me faudrait un câble de 10mm2 pour cette distance.

Je vois partout que pour un disjoncteur de 32A, le diametre du cable devrait etre de 6mm2

Est ce que je pourrai mettre ce cable de 10mm2 sur ce disjoncteur, ou les trous du disjoncteurs n,acceptent pas plus de 6mm2 (plus une petite marge)?
Ou dois je faire différemment ?

Merci d'avance pour votre retour 

Sb
Messages : Env. 10
De : Annemasse (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
on ne fait pas les choses au pif. et dans le désordre
Vous dites ""sachant qu'il faut un disjoncteur de 32A""
-qui dit cela , et en fonction de quoi ???
-""on voit partout"" cela laisse supposer que vous regardez ailleurs les autres mais que vous ne savez pas la raison exacte
-quelle est la puissance de votre machine ??? , c'est cela qui va déterminer la section minimum de la ligne ainsi que le calibre du disjoncteur , ensuite on prendra en compte la longueur c'est 40m ou bien 50m , ""environ"" ne veut rien dire
-c'est du mono ou bien du tri ???
-Si vous avez opté (j'espère à juste titre)  pour 10mm² et que cela ne rentre pas dans le disjoncteur , il existe des ""fouets"" pour réduire la section à 6mm². Cela se pratique
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Annemasse (74)
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Donc pour le 32A, c'est une exigence du fournisseur de spa (max 28A)
Pour le "on voit partout" : je regarde sur les abaque que je trouve en ligne sur les sites de câblage ou comptoir électrique. Je n'ai pas de telles docs chez moi.
On parle de mono, et vu que le matériel n'est pas encore acheté, j'ai calculé 42m, mais cela risque de varier de 2 ou 3 metres en fonction du passage de gaine que je vais faire.

Merci pour l'information sur le fouet. Je ne connaissait pas et vais regarder.
Messages : Env. 10
De : Annemasse (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme autorise 5% maxi de chute de tension entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Si votre disjoncteur 32A est à côté du disjoncteur EDF, vous pouvez donc tabler sur cette valeur (et pas sur les abaques, en général faites avec 3%).

Tirer 32A sur 42m de 6² occasionne 4,5% de chute de tension, donc acceptable d'autant plus que votre SPA tirera 28A maxi.

Mais si vous voulez avoir plus de marge, cela reste possible de mettre du 10². En général les disjoncteur 32A acceptent cette section sur leur borne de sortie (avec du rigide).
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Annemasse (74)
Bonjour, beaucoup Carminas pour votre réponse. Voilà qui est précis et précieux.

Très bonne journée.
Sébastien
Messages : Env. 10
De : Annemasse (74)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 27 septembre 2024 à 14h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir