Retour
Menu utilisateur
Menu

Sections cable pour pac piscine et pompe

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 66 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Bonjour,

Je viens de faire un local technique pour ma piscine hors sol.
J'ai dans un autre abri un coffret secondaire electrique que j'avais tiré de mon coffret principal avec l'aide du forumconstruire.
Le local technique est a environ 25m du coffret secondaire.
J'ai prévu une gaine tpc de 40 enterré pour aller a ce local.
Dans ce local j'aurai de branché 1 pac piscine 5.5 kw (voir descriptif ci dessous), 

la pompe a piscine, et ponctuellement recharger mon robot de piscine ainsi que 2-3 prises ponctuelles (recharger telephone, charger batterie perceuse, ...) et 5 points luminaire.
Je voulais faire passer 3 cables dans ma gaine tpc de 40. 2 cables de 2.5 mm2 et 1 cable de 1.5 mm2 pour les luminaires.
Le cable de 1.5 mm2 sera sur un dijoncteur de 10a. Pour les 2 cables 2.5 mm2 je voulais mettre un avec un dinjoncteur de 20a pour la pac et 2 autres prises ponctuelles (j' ai en stock un dijoncteur 20a) et le 2e cable 2.5mm2 sur un dijoncteur de 16a avec 2 autres prises ponctuelle.
Vu la longueur je preferais mettre 2 cables de 2.5mm2.
Que pensez vous de vette installation et de la section des cables et puissance dijoncteur?

Merci a vous
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ok pour section de câble et disjoncteurs

Attention, pas évident de passer 3 câble dans une TPC de 40 si elle est déjà en place et qu'il y a des coudes.

Voir si pour les prises ponctuelles du 1,5² ne suffirait pas et vous poserait moins de difficulté.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Cette PAC de 5.5 kw de rendement ne consomme que 1.3 kw donc un 3G1.5 mm² et un disjoncteur 16A suffiront largement.
Sauf si il y a des résistance additionnelles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci a vous pour vos réponses.
Poir facilité le passage dans la gaine je peux mettre 1 cable 5g2.5 tout en sachant qu'il y a qu'un neutre il faudra que je prenne un fil d'une autre couleur comme phase?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Un fil d'une autre couleur poir le 2e neutre je voulais dire.
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est autorisé par la NF C15-100 :


521.6 Pose des câbles et conducteurs
521.6.1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

514.3.1 :
...
En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair.

242.1 conducteur de protection (PE)
...
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci avous
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Donc je peux passer un cable 5g2.5 dans ma gaine tpc et 1 cable 3g1.5.
Pour le 5g2.5, 2 fils phase et neutre sera branché a mon dijoncteur 20a et 2 fils phase et neutre sera branché sur mon dijoncteur 16a et le 5e fil sur la terre?
Et pour le 1.5mm je le brancherais sur mon dijoncteur 10a?
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
En utilisant le noir pour un des neutres.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci beaucoup.
Messages : Env. 40
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 14 aout 2024 à 15h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir