Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour
Voilà le souci. 
J'ai un ballon sans vessie 200l +suppresseur. La pompe puisse dans un puit afin d'alimenter mes installations extérieures (Plymouth de 25).
Au début la pompe se mets en route, et s'allume quand je demande de l'eau. Mais elle se déclenche des 3bar et jusqu'à 4,5 bar puis coupé, se rallume, coupe... Etc mais au bout d'un moment 2min mon disjoncteur coupe (vieille installation avec bout vert et rouge). Je suis oblige de revenir enclencher pour rallumer la pompe....
Comment je peux régler ce problème 

Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il y a forcément une vessie dans le ballon
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

On peut très bien avoir un ballon à réserve d'air, sans vessie.

Le défaut est qu'il y a régulièrement une perte d'air par dissolution de l'air dans l'eau, et qu'il faut remettre de l'air dedans, avec un compresseur ou une pompe pour pneus.

Je pense que votre ballon est tout plein d'eau. Il faut le vider de son eau. Il suffit probablement d'arrêter la pompe, d'ouvrir le réseau, puis de mettre de l'air dans le ballon. Puis de remettre en route la pompe.

On doit pouvoir trouver quelque part un mode d'emploi, une méthode qui décrit plus en détail la procédure pour faire ça au mieux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Oui absolument, je voulais dire qu un ballon d eau ne peut fonctionner sans une reserve d air

L air est compressible, pas l eau

Donc si cette reserve d air est insuffisante, des qu un volume tres faible est preleve, la pompe se remet en marche, puis s arrete etc....Elle chauffe, elle disjoncte

Donc il faut remettre de l air dans le ballon
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Super merci
Maintenant la question va être de savoir comment je vais faire pour remettre de l'air à l'intérieur...
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Il faut arrêter la pompe et vider le ballon, il doit y avoir un bouchon prévu pour ça.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bien vu le mode d'emploi !

Attention petite réserve : comme il n'y a pas de membrane dans le ballon, s'il n'y a plus d'eau dedans, l'air qu'on injecte peut aller sortir par les robinets. Il faut vidanger, puis fermer la sortie, puis mettre de l'air, puis redémarrer la pompe, puis ouvrir la sortie.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Gremy22 a écrit:Super merci
Maintenant la question va être de savoir comment je vais faire pour remettre de l'air à l'intérieur...

Avec un gonfleur, ou une pompe à vélo si tu es patient.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir