Bonjour à tous,

Je suis entrain de préparer l'installation électrique d'une piscine hors-sol. La pompe de filtration + pompe à chaleur sera sur le même disjoncteur, j'hésite juste sur la section du câble électrique sachant que : 

- Pompe de filtration = 0.5Kw de puissance et 2.30A d'intensité nominale,

- Pompe à chaleur = 3Kw de puissance de chauffage, 930W puissance consommée max et 4.15A d'intensité max.

- Distance entre le disjoncteur et le lieu final de pose = environs 22m.

Je pense partir sur un disjoncteur courbe D 20A et câble électrique 3G4mm.

Est-ce que je suis dans le bon ou quelqu'un à une meilleure solution ?

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonsoir

regarde un abaque de perte en ligne en 230 V

perso je trouve que 3100 W câblé en 3g2.5 tu peux aller jusqu'à 29 métres max.

Avec ton câble en 3G4 tu es plus que large, ou faire une petite économie en réduisant ta section de câble.

"Abaque de perte en ligne" dans ton moteur de recherche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention le 3G4² est difficile à trouver de nos jours

Tirer 20A (4600W) que 22m de 2,5² occasionne une chute de tension de 3,5% sachant que la norme autorise 5%
Donc acceptable, d'autant plus que vous tirerez moins de 20A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour à tous les deux !

Merci pour vos réponses ! Vous avez raison, je vais partir sur une section de 2.5 quitte à essayer de prendre un chemin différent pour réduire un peu la distance et avoir un peu plus de marge.
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 29 aout 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir