surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai déjà fait un autre sujet ou l'objectif est de protéger les différents appareils d'un aquarium recifal.
J'ai récupéré un différentiel de 25A. Celui-ci avec un fusible verre de 6A derrière, en court-circuit le fusible verre saute uniquement, c'est ce que je souhaite. Pour rappel avec un dicjoncteur 10, les 2 sautent.

Par rapport à la norme nfc 15-100 ais-je le droit de ne mettre qu'un disjoncteur différentiel pour ma prise (sans autre discjonteur simple) ?

Autre question : En court-circuit franc derriere le différeniel 25A c'est celui de l'habitation de 45A qui à sauté et non le 25A, pourquoi ? Parce que une charge augmentant a 25A c'est différent d'un CC de plusieurs milliers d'ampere et que celui d'arrivée à été plus sensible ?

Merci d'avance
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas de soucis pour mettre un disjoncteur différentiel

Un court-circuit c'est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés tentent de réagir au plus vite et votre 45A a été plus rapide.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Ok merci
Mais dans ce cas pourquoi un disjoncteur simple 20 A saute avant le 45 A
Alors que le meme test avec un différentiel 25 A c'est le 45 qui saute ?
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne pas confondre surcharge et court-circuit.
Pour un court-circuit, le calibre n'a aucun impact sur le déclenchement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Ok merci
Donc on est d'acccord, je peux mettre à mon tableau d'arrivé un différentiel 20A, sans disjoncteur simple après, puis cable section 2.5mm2 et la prise ... ou j'aurais mes petits fusibles derriere ?
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Pour la compréhension, n'utilisez pas le mot "différentiel" seul. C'est soit un "interrupteur différentiel" soit un "disjoncteur différentiel"
Les deux ne déclenchent pas forcément pour les mêmes raisons.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Mais à ma connaissance il n'existe pas de différentiels qui ne soient pas des disjoncteurs ?(du moinds dans le particulier)
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous vous trompez.

Pour les particuliers :

On utilise essentiellement des interrupteurs différentiels 30mA (donc qui ne sont pas des disjoncteurs).
Cela existe en 25A, 40A, 63A les 2 derniers étant d'usage le plus courant. Ils sont ensuite suivis de disjoncteurs classiques (non différentiels).

On utilise rarement des disjoncteurs différentiels 30mA, sauf pour quelques cas particuliers.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Donc pourquoi 25/30/35... ils ne disjonctent pas à ses courants?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
64A ? Plutôt 63A

Oui en effet si ce sont des interrupteurs différentiels, si vous dépassez 63A, ils ne disjonctent pas mais se détériorent, voire crament (dans les faits il y a un peu de marge).

Mais vu qu'EDF ne vous fournit jamais plus de 60A (sauf sur certaines anciennes installation), vous ne pouvez jamais atteindre 63A.

Par contre si c'était des 40A, le risque de dépasser 40A existerait.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ciaran49 a écrit:Donc pourquoi 25/30/35... ils ne disjonctent pas à ses courants?

30 et 35 cela n'existe pas (du moins pas en France)

Quand à 25A, cela dépend s'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30mA ou d'un disjoncteur différentiel 30mA (d'où la remarque plus haut d'hexamatic).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Si je mets ce genre de disjoncteur différentiel au tableau et jusqu'à ma prise (sans disjoncteur après) je reste dans les normes?
https://www.leroymerlin.fr/produits/disjoncteur-thermomagnet[...]-20a-4500-82378714.html
(10 A ici mais 20 pour moi)
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui
Seul point qui me chagrine le neutre à droite qui fait penser à du matériel pas adapté au marché français.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Oui bien sur, c'est une illustration
Dans mon cas
Divisionnaire 45 A
Vers Diff 63A premiere rangée
Diff 63 seconde rangée
puis mon nouveau départ => Disjoncteur différentiel 20A-> (pas de disjoncteur simple) ligne 2.5mm2 > Utilisation (derriere fusibles 2/3/6A)
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne comprend pas bien où est repris le "nouveau départ"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Comme ceci :
Arrivée enedis 45A puis en série :
1 differentiel Existant 63A
1 differentiel Existant 63A
1 nouveau départ (interrupteur différentiel) 15A
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est plutôt en parallèle et pas en série.
Mais a priori OK

Par contre sur la dernière ligne vous parlez d'un interrupteur différentiel 15A (cela n'existe pas), alors que dans le message précédent vous évoquiez un disjoncteur différentiel 20A (avec lequel je suis d'accord).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Oui écrit un peu vite.
En parallèle effectivement et 20A.

45A
|
|
|== 63A rangée 1 (puis disjoncteur 10/20/32A)
|
|== 63A rangée 2 (puis disjoncteur 10/20/32A)
|
|== 20A départ direct (pas de disjoncteur) en 2.5 vers application (fusibles verres 6A)

Rappel : Pour que si un fusible claque , ca ne fasse pas sauter le tout
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut être précis dans les termes, pour déterminer si c'est bon ou pas.

45A
|
|
|== interrupteur différentiel 30mA 63A rangée 1 (puis disjoncteurs 10/20/32A)
|
|== interrupteur différentiel 30mA 63A rangée 2 (puis disjoncteurs 10/20/32A)
|
|== disjoncteur différentiel 30mA 20A départ direct (pas de disjoncteur) en 2.5 vers application (fusibles verres 6A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Ok merci
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Comment on différencie un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ?
Si l'interrupteur différentiel ne coup pas les surintensité, pourquoi un 40A ou autre est indiqué?
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.


En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.


Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, sauf cas particuliers.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Sur un inter diff il est noté la valeur max de courant qu'il peut supporter 25, 40, 63A. il faut donc éviter de dépasser cette valeur si non il crâme car il est incapable de déclencher par lui même.
Sur un disjoncteur différentiel il est noté par exemple C40 (C étant le type de courbe de déclenchement et 40 la valeur à laquelle il déclenche) car dans ce cas c'est un disjoncteur et il déclenche si le courant est au dela de la valeur indiquée.
Pour ces deux modèles le déclenchement peut aussi se produire lorsqu'il y a une différence de courant sur la phase par rapport au neutre, différence de l'ordre de 30mA. Ceci ce produit par exemple lorsque l'un des deux conducteurs est relié ou fuit vers la terre. Dans ce cas tout le courant qui sort de la phase du différentiel ne retourne pas totalement vers le neutre puisqu'il y a dérivation vers la terre. Le différentiel voit cette différence et déclenche (si différence > 30mA).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Merci bien donc mon test tombe à l'eau
Ce qui explique que c'est pas le 25 qui ai sauté mais le 45
j'aurais surement le meme resultat que mon test disjoncteur vs disjoncteur differentiel
j'arrete les frais
merci a vous

Mais du coup j'avoue c'est dangereux pour quequ'un de pas très conaisseur ou mal informé qui voudrait protéger un circuit spécialisé et qui prend un interrupteur différentiel et non un discjonteur difféentiel, le risque est bien réel à priori ...
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est bien pour cela que les installations électriques doivent être réalisées par des personnes ayant les connaissances et compétences nécessaires.
Mais rien dans la réglementation ne l'impose (sauf quelques cas particuliers).
Seuls les assureurs peuvent éventuellement être amenés à chercher des responsabilités en cas de sinistre ou d'accident.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
J'ai un CAP électricien, qui date maintenant, je ne suis plus du tout dans ce domaine .. Mais j'aurais pu le faire et faire l'erreur car ca change vite..
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 16h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir