Bonjour,

Encore moi, vorace en conseils.
Je suis un maniaque anxieux de base, et je ne maîtrise pas la norme française, ni les exigences du Consuel, parce que j'ai acquis mon expérience d'électricien amateur confirmé en Belgique (normes et pratiques).

Voici quelques questions :

1) Réservation 20% en triphasé : faut-il 20% pour chaque phase, ou 20% au total ?

2) En matériel Legrand, je ne trouve que des contacteurs jour/nuit en 25A. je ne saisi pas à quoi sert l'intensité du contacteur, ni si elle implique quelque chose. Est-ce OK de mettre un disjoncteur 16 ou 20 A sur le chauffe-eau lui-même ? Contacteur protégé par un 2A bien sûr.

3) Eclairage : 1 boîtier DCL central obligatoire selon les plaquettes Legrand et Schneider. Autre règle bien retenue et comprise de ma part : si j'ai au plafond 8 spots LED de 5 ou 8 W par point, j'ai un seul point au regard de la norme (< 300 W / VA). On ne me demande pas en plus un boîtier DCL inesthétique et qui ne servira jamais à rien ?

4) Platine et DB : je n'achète pas, ça fera partie du devis d'Enedis ?

5) Câble ou gaine ? En Belgique on peut enfouir des câbles dans les murs. OK en France pas, bien noté. Il faut permettre le recâblage. Je n'aurai aucun câble enfoui (ni sol, ni saignée). Au pire des passages d'ossatures de cloison pour du repiquage, et quand je pourrai passer derrière les ossatures, je le ferai. Est-ce que ce genre de point particulier est susceptible de générer un refus de l'installation pour motif d'emploi de câbles ?

Edité

6) Une question sur la manière dont se déroule une visite Consuel, que j'ai supprimée car elle exprimait des "émotions négatives".

Bien cordialement,

Ganjanoof
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ 20% par tableau
Mais c'est destiné aux usages futurs, donc pas essentiel, surtout en rénovation

2/ Oui bien entendu
25A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc aucun soucis si on limite à 16A ou 20A

3/ Les DCL ne sont pas obligatoires en cas de spots (et dans d'autres cas de figure)

4/ Oui

5/ Le Consuel n'ira pas vérifier cela.
Mais on a souvent après coup besoin de repasser un fil dans une gaine.

6/ Dans la 1/2 heure que dure la visite du consuel, il ne peut pas tout vérifier. Donc il se limitera aux points essentiels de sécurité.

Je vous conseille de lire directement l'original de la norme, consultable gratuitement dans la librairie Afnor, plutôt que les plaquettes Legrand ou Schneider qui sont des résumés partiels, pas toujours parfaitement exacts.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Encore merci Carminas !
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 20 septembre 2024 à 02h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir