Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous,

Merci pour ce forum que je consulte souvent mais là je bloque et ne trouve pas de réponses à mes questionnements. 
Il est vrai que ce forum est plus conçu pour les habitations que pour le tertiaire mais je tente ma chance !   

Voila ,je viens d'acquérir un petit bâtiment tertiaire ( bureaux et partie stockage ) qui était il y a peu de temps alimenté monophasé 90 A .
Suite à la vente , Enedis m'a " imposé " le pose du Linky qui est limité à 60 A .
Ils m'ont donc conseillé une modification du raccordement pour passer en triphasé 36 kVA maxi  ( tarif bleu ) 

De toute façon, je devais remplacer les 2 anciens tableaux électriques existants ( 28 ans d'âge ).

Mes questionnements concernent les particularités du tertiaire ( par rapport à l'habitat ) ;

1  / dans les tableaux existants, tous les disjoncteurs " prises " sont sous le même  inter-différentiel 30 mA , idem pour l'éclairage / VMC / interphone et idem pour les radiateurs électriques / ballon eau chaude.

Bref, je voudrais avoir votre avis , si je reste dans cette configuration en remplaçant les interdiffs mono par des tétrapolaires   ou bien si j'en profite pour faire comme dans l'habitant en mixant les PC et les éclairages.
En fait , je ne sais pas si dans le tertiaire cela est une obligation de séparer les types de circuits !

2 /  dans la continuité, je prévois de mettre des ID tétrapolaires 63 A  de type AC en 30 mA de chez H...R  
pouvez vous me confirmer si ( contrairement à l'habitat )  je peux mettre autant de disjoncteurs en aval de celui-ci , vu qu'en amont le disjoncteur de branchement limite à 60 A par phase ? 

3 / pour les disjoncteurs  ( mono et tétra )  le pouvoir de coupure doit être de 4.5 ou 6 kVA ?

4 / en tête des tableaux , je prévois un sectionneur H...R  de référence SBN 463 , en lisant les caractéristiques je crois comprendre qu'il n'est pas prévu pour une coupure en charge , donc il faudrait d'abord baisser tous les disjoncteurs en aval avant de le manipuler , pensez vous que cela soit conforme à la norme ? 

Je remercie par avance ceux ( et celles )  qui pourront m'éclairer par rapport à ces questionnements un peu particuliers    
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, dans votre cas, le fonctionnement et l'installation  seront (pratiquement) identiques qu'en mono. Imaginez 3 installations en mono, cote à cote.
Ce serait plus simple que vous nous détaillez ce que vous comptez faire. Plusieurs locaux ? Un seul, pourquoi avez vous besoin de plus de 60 A ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
1- unseul 30 mA pour toute une installation , est une configuration ancienne , unseul petit défaut  n’importe où et TOUT est dans le noir
La multiplication des 30 mA est donc une bonne chose
2- pas bien compris ""continuité ""
3- vous êtes d'as le cas d’un branchement à  puissance limitée, donc votre courant de court circuit est au maximum 3 kA ce qui fait que le materiel 4,5 kA et 6 kA (kA et non kVA) peut convenir
4- si j’ai bien lu , votre intersections peut couper sans problèmes 63A
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous

Merci pour vos réponses rapides.

En fait, c'est un seul bâtiment destiné à la location qui contient à la fois des bureaux 
et des parties " stockage " .

Pourquoi 60 A ?
  - 1 /  le chauffage électrique comprends 21 radiateurs ( ce qui explique le dépassement des 90 A en monophasé par grands froids  )
  - 2 /  2 ballons d'eau chaude de 50 litres chacun
  - 3 /  je prévois l'ajout de 2 bornes de recharge en tri

En résumé, je prévois le matériel en 63 A  et le câblage en 16 mm2 afin que l'utilisateur final puisse faire évoluer l'installation sans avoir à modifier mes tableaux ( même si je sais que le cout du matériel est supérieur )

Quand j'ai parlé de continuité, je voulais dire que la question 2 était un peu la suite de la 1 ( les disjoncteurs )

Concernant mes incertitudes décrites dans mon post initial, elles portent principalement sur la spécificité du domaine tertiaire par rapport au domaine de l'habitat ( que je commence à maitriser un peu )

J'essaie de poster le schéma de principe de l'installation, il est vrai que c'est plus clair      Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Ardennes
    https://online.publuu.com/627369/1400074  

  Voici le lien pour consulter le schéma , j'espère que cela fonctionnera ! 

 
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour poser des images sur le site, suivre ces explications !

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Ardennes
Merci Plaquisteheureux pour l'info,
je n'avais pas réussi avant car le scan était en PDF au lieu d'être en JPEG
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
La répartition doit être revue et équilibrée un peu de gros consommateurs sur chaque phases (par exemple chauffage chauffe eau) et non tous sur la même phase.
Pas besoin de répartiteur tétrapolaire sur le tableau bureau à moins de futures évolution juste un bornier neutre.
les disjoncteurs borne de charge seront à définir selon la borne donc puissance mais pas la longueur c'est la section du câble qui dépendra de la longueur et du disjoncteur.
perso au départ j'aurais mis un tableau avec sectionnement bureau/stockage/borne de charge/borne de charge, et non un répartiteur.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous,
merci pour vos conseils qui me permettent d'avancer.

1 /

j'ai un autre doute concernant le raccordement sur un bornier tétrapolaire.

Je vais alimenter ce bornier en 16 mm2 souple ( protégé en amont par un disjoncteur 60 A ) pour alimenter en 16 mm2 souples des interrupteurs différentiels tétrapolaires 63 A ( circuits " prises " et circuits " chauffage " )

Pensez-vous que, pour le circuits " éclairage ",  l'on puisse alimenter un 
interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A en 10 mm2 ?

C'est à dire de câbler le bornier en 10 mm2 ( voir plus petite section ! )  malgré la présence en amont de celui-ci d'un disjoncteur 60 A censé protégé que du 16 mm2 !

2 /

D'autre part, je souhaite poser 1 ou 2 prises tétrapolaires ( type Plexo ) dans l'atelier pour l'utilisation par le futur locataire de machines portatives ( ou  autres ) .
Quels modèles choisir 16 A / 20A / 32 A ?  et surtout quel type d' interdif et de disjoncteurs ( type de courbes ) mettre en amont  ?

Merci par avance pour vos avis éclairés Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir