Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation ventouse de porte Résolu

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 136 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Je dois installer une ventouse de porte 'aimant' avec un bouton poussoir et un digicode.
J'ai acheter ceci dans un magasin spécialisé, on m'a conseiller de prendre aussi 2 convertisseur de courant en 12 V pour alimenter la ventouse et le digicode, le soucis je n'ai pas de notice de montage.
De se fait je ne sais pas comment câblé l'ensemble digicode bouton poussoir.
Je suis retourner au magasin on m'a dit d'alimenter les 2 convertisseurs et il y a celui du digicode qui ne renvoi pas du 12 V mais un contact ....

La au final je me retrouve avec 2 convertisseurs un bouton poussoir et un digicode et je ne sais pas comment les câblé.
Pourriez-vous me faire un schéma de câblage si cela est possible.
Merci par avance pour votre aide.

Bon week-end.
@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

tu a forcément le schéma du digicode, la suite est évidente

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Oui j'ai bien eu un schéma avec mon digicode mais rien qui me dit comment câbler entre eux les convertisseurs de tension.
Car apparemment d’après mon fournisseur il me dit de câbler entre les convertisseurs et de mettre entre eux le bouton poussoir.
Ci quelqu'un a un schéma de câblage je suis preneur.
Le schéma que j'ai c'est celui du digicode sur la platine qui me dit juste quoi mettre sur les bornes, mais rien qui me dit comment câbler entre eux les convertisseurs.

voir mon schéma :





si je câble de mon convertisseur a ma ventouse celle ci est alimenter en permanence, je me dit je mais entre de mon bouton poussoir, jusque la ok.
Par contre mon fournisseur me dit sur le convertisseur  du digicode à la sortie c'est un contact il me dit de le relier au convertisseur de la ventouse je suis totalement perdu.
J'aurai aimer avancer ce week end dessus.
Sinon j'irai le voir début de semaine.
Je trouve quand même aberrant de ne pas avoir de schéma avec le matériel.

Voici le schema de mon digicode :





J'ai le modèle AC 10S sur le schéma que veux dire 2/NP ?
A tête reposer je comprend mieux le schéma j'alimente avec mon convertisseur du digicode  VV et les 12V du convertisseur de la ventouse en NO1 et l'autre directement sur la ventouse donc les convertisseur je les met pas entre eux ?
J'attends votre retour avant de faire des bêtises.

Merci de votre aide.
@+ Filou
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Filou80300 a écrit:Bonjour,






Je trouve quand même aberrant de ne pas avoir de schéma avec le matériel.

Merci de votre aide.
@+ Filou

bonjour,
Le bouton poussoir en série avec le digicode en NF (ou NC anglosaxon) pour alimenter la ventouse.
après il y a les mots et les mots forment des phrases c'est suivant ce que l'on veut leur faire dire...
C'est pareil il y a plein de façon de câbler  par exemple avec sécurité déblocage manuel.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Il faut un poussoir à double contact (NO et NF)
Le NO sur PB1
le NF sur ce qui sort de NC1

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Merci pour vos retours,
Que veut que dire 2/NP sur le schéma ?

2 fils neutre et phase ou cela vaut dire autre chose ?

@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Filou80300 a écrit:Bonjour,

Merci pour vos retours,
Que veut que dire 2/NP sur le schéma ?

2 fils neutre et phase ou cela vaut dire autre chose ?

@+ Filou

2 fils Non Polarisé
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
On est bien d'acord qu'en C1 je met un fils d'alimentation du transformateur de la ventouse et l'autre a la ventouse direct et en NC1 le fils qui va aussi a la ventouse. ou i l y a du 12V.

Merci pour votre aide.
@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Fais le schéma
puis celui dont je parle en prenant le BP en compte
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme

Merci pour le suivi de mon cas.
Voici pour moi le cablage que je devrais faire, dite moi si cela est bon.

Bonne journée
@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Rfco a écrit:Hello

Il faut un poussoir à double contact (NO et NF)
Le NO sur PB1
le NF sur ce qui sort de NC1

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci pour le retour, avec un bouton poussoir classique cela ne va pas ?
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Filou80300 a écrit:Merci pour le retour, avec un bouton poussoir classique cela ne va pas ?

non

En cas de panne du digicode tu ne pourra pas sortir avec un simple poussoir
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ou ça
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui un boitier bris de glace à ne pas poser trop près de la porte

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Mille mercis pour vos reponses.

2 dernières petites questions et je passe en résolu:

1 - Pour l'alimentation de la ventouse on est bien d'accord avec mon schéma C1 et NC1 ?

2 - Tous mon schéma ok sauf le fil qui va au C le mettre a NC1 et pourquoi pas au C comme sur le schéma du bas ?

Bon dimanche a tous.
@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,
Filou80300 a écrit:Mille mercis pour vos reponses.

2 dernières petites questions et je passe en résolu:

1 - Pour l'alimentation de la ventouse on est bien d'accord avec mon schéma C1 et NC1 ?

2 - Tous mon schéma ok sauf le fil qui va au C le mettre a NC1 et pourquoi pas au C comme sur le schéma du bas ?

Bon dimanche a tous.
@+ Filou


1)oui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Rfco a écrit:Hello,
Filou80300 a écrit:Mille mercis pour vos reponses.

2 dernières petites questions et je passe en résolu:

1 - Pour l'alimentation de la ventouse on est bien d'accord avec mon schéma C1 et NC1 ?

2 - Tous mon schéma ok sauf le fil qui va au C le mettre a NC1 et pourquoi pas au C comme sur le schéma du bas ?

Bon dimanche a tous.
@+ Filou


1)oui

   2) non, surtout pas. il ne faut pas mélanger les alim.  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Ce que vous demande Rfco est de rajouter un contact (à ouverture=NF) du poussoir dans la ligne d'alimentation de la ventouse. Mais si de l'intérieur vous avez accès à l'organe de coupure (disjoncteur) de l'alim ventouse (celle de droite) vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans ce cas votre schéma est OK

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui et non hexamatic tout le monde ne sait pas où est le tableau (surtout les visiteurs) et d'expérience je sais que certains ont peur de toucher à un tableau électrique
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
hexamatic a écrit:Ce que vous demande Rfco est de rajouter un contact (à ouverture=NF) du poussoir dans la ligne d'alimentation de la ventouse. Mais si de l'intérieur vous avez accès à l'organe de coupure (disjoncteur) de l'alim ventouse (celle de droite) vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans ce cas votre schéma est OK


Merci pour vos retours.
C'est un telerupteur en plus sur le haut du schema ?

@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Non c'est la représentation du poussoir NO+NF
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Derniere question avec le schema de "hexamatic" le tout fonctionnera, le digicode en tapant le bon code déverrouillera la ventouse et en appuyant sur le bonton NO NF également ?

Bon diamnche.
@+ Filou
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Filou80300 a écrit:Derniere question avec le schema de "hexamatic" le tout fonctionnera, le digicode en tapant le bon code déverrouillera la ventouse et en appuyant sur le bonton NO NF également ?

Bon diamnche.
@+ Filou

je ne voit pas pourquoi ça n'irait pas

En cas de panne du digicode rester avec le bouton appuyé pour ouvrir
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:
Filou80300 a écrit:Bonjour,





avec sécurité déblocage manuel.

Steph

identifiable facilement....
Tout dépend quel est le but mais un disjoncteur je doute de accessibilité et de sa localisation en cas d'incendie.
Location saisonnière?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 12h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir