Bonjour,
J’envisage d’aménager le devant de la maison et faire un carport.
Pour éviter toutes les complications de manœuvre, je cherche à éviter les poteaux dans la partie ou nous pourrons circuler. Le tout devant résister au vent et peu de neige par chez nous.
J’envisage pour cela une poutre de 10m pour faire toute la largeur de la partie « roulante ». Je fixerais l’autre coté sur la façade de la maison, les options :
 Utiliser une poutre bois ou lamellé collé mais selon les abaques il me faudrait une poutre de 40 à 50cm me faisant perdre en hauteur de passage
 Utiliser une poutre IPE 200 de 10 m (environ 230kg) posée sur
o Des poteaux béton « type poteaux de portail » 30x30cm ferraillés (sol argileux et beaucoup de galet)
o Des fondations pour ces poteaux J’ai trouvé un site pour simuler la compatibilité des poutre IPN sur http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Cela semble compatible pour une charge repartie de 450 DaN ( soit environ 450kg) correspondant à ma toiture légère ( Bac acier / PVC) avec une option panneaux solaires pour plus tard ( estimation 12 Kg /m2)
A ce stade :
 J’ai un doute sur la faisabilité et suis preneur de toute autre idée
 Pour l’IPE une charge repartie de 450DaN vous semble t’elle suffisante
 Quelle serait la meilleure méthode pour fixer l’ IPE au poteaux
 Avez-vous une idée pour fixer mes chevrons sur L’IPE (ou devrais-je faire des pre trous )
 Pour les poteaux le montage type « pilier de portail » ferraillé vous semble t’il suffisant
 Pour les fondations je n’ai aucune idée du dimensionnement, je pensais à un bloc de 50x50 par 60 de profondeur


Merci de vos avis d'expert 

Merci !

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour vous répondre au mieux, je vous demande quelques données complémentaires :

l'altitude dans le 69
L'exposition au vent : en campagne isolé, ou en village ou en ville avec des constructions qui abritent ? Dans quel sens il souffle le plus fort, par rapport à la construction ?
Vous pouvez dessiner en coupe le carport et la construction à laquelle il est adossé, avec les cotes ?
Tout cela pour évaluer les effets de la neige et du vent.
Préciser aussi la portée exacte de la poutre, c'est-à-dire la distance entre les nus des deux appuis. 9 m ou 10 m, ce n'est pas du tout pareil.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour et merci de me repondre !
Nous sommes en ville aLtitude 200 m très rarement de la neige
Le vent souffle le plus fort du Sud ou du Nord, donc le vent peut passer dessous
Il est adossé a la facade de la maison qui fait 8m mur pignon.
Je pevois une base de 50 x50 X50 cm pou les poteaux de 30 x30 cm ( ferraillés )
Je suis partis sur 10M la plus grande longueur pour justement tenir la toiture tout du long , je peux reduire à 9m avec un debord de toiture de 50cm de chaque coté maintenu par liteau . J'ai ajouté une coupe pour clairifier ! Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon analyse personnelle, ne valant pas étude technique professionnelle. J’ai simplifié, et pas tout examiné.
Les données que j’ai estimées ou que j’ai devinées sont à confirmer ou à modifier.

Neige

Région A2 altitude 200 m, Sk = 0.45 KN/m² (45 daN)

Mur surplombant h = 4.25 m (deviné sur le croquis)
Largeur de la maison (supposée) 12 m
D’où le coefficient de répartition µw = (3+12)/8.5 = 1.76 contre le mur, et 0.8 à 5 m de distance, soit une moyenne de 1.58 sur le toit de 3 m.

Soit en définitive la charge de neige 45 x 1.58 = 71 daN/m².

Dans ces conditions, la charge accidentelle de 100 daN/m² n’est pas à prendre en compte (car elle est moins pondérée).

Vent

Région 2 Site urbanisé, hauteur 2.5 m, soit qp(z) = 50 daN/m²

Vent sur un auvent
h1/h = 2.5 / 6.75 = env 0.4,  d’où pression 0.7 ou dépression (moyenne)  -0.32

Donc 35 daN/m² en enfoncement ou –16 daN/m² en soulèvement

Le cas de charge déterminant est donc celui avec neige + 0.6 vent, soit 71 + 21 = 92 daN/m².

Charges permanentes

Toiture : supposé 15 daN/m² + panneaux solaires 12 = 27 daN/m²

Chevrons 6.3 x 7.5, bois de classe structurale C18
Entraxe 0.50 m, portée 2.60 m (deviné sur le dernier plan)

Dans ce cas, la flèche finale ressort à 2.5 cm, ce qui est hors norme : on est à L/107 pour L/200 toléré.

Chevrons 8 x 10 : ils seraient un peu excédentaires avec une flèche 0.85 cm (L/310). On peut chercher des sections intermédiaires. Ou augmenter l’entraxe si c’est compatible avec le reste de la toiture.


Poutre de rive IPE 220 en acier S235

Portée entre appuis : 9.6 m
Largeur d’influence : 1.80 m (estimé d’après le deuxième dessin, avec le débord de toit)

Charges permanentes (y.c chevrons) : 33 daN/m², soit 59 daN/ml
Charge climatique 92 daN/m², soit 166 daN/ml

Taux de travail en flexion élastique : < 80 %
Flèche totale : 4.8 cm (soit L/200)

Forte tendance au déversement en flexion qu’il sera impératif de bloquer par l’assemblage des chevrons sur la poutre et sur le mur en haut (l’empêchant de tourner autour de son axe).

Cette poutrelle IPE 220 est donc très limite, avec sa flèche de près de 5 cm. Cependant, cela me paraît jouable dans la mesure où la situation ne se produit que dans de rares occasions de neige et vent, avec rétablissement élastique ensuite : flèche env 1.8 cm sous seules charges permanentes.

Charges aux appuis de la poutre, en tête des poteaux : 1 250 daN (non pondéré) ou 1 820 daN ELU.

Pour connaître la pression au sol, ajouter le poids des poteaux et des semelles, dimensions de semelles à déterminer en fonction des caractéristiques géotechniques du sol.

Contreventement longitudinal : il est nécessaire pour que l’auvent ne se « couche » pas le long de la façade. Cela reste à  étudier ; par exemple barres obliques dans le plan de toiture, ou bracons poteau / poutre, ou encastrement des poteaux en pieds avec des semelles adéquates.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 08h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir