Bonjour.

Je vais réaliser des travaux préparatoires à un raccordement électrique d'un bâtiment situé sur mon terrain
L'implantation et le terrain font que ce raccordement nécessitera que je pose environ 70 m de cable pour venir en limite de propriété, là où Enedis posera un tableau avec compteur Linky et Disjoncteur 500m). 
Ce sera donc un raccordement de type 2
Mon bâtiment aura son propre disjoncteur de branchement 500mA à l'entrée. 
Je prévois un abonnement là 9KvA mais évolutif si besoin à 12.

Mes questions sont les suivantes:


Coté tableau Enedis en limite

Q1 ) Enedis va surement poser un disjoncteur de branchement 60A, et brider informatiquement le Linky à la valeur de mon abonnement soit 45A ? (Vrai, Faux ?)
Q2) Leur disjoncteur sera de type sélectif (Vrai , Faux ?)

Coté cablage et protection dans le bati

Q3) Quelle section doit avoir mon cable de 70m est cette section doit elle tout de suite être compatible avec un abonnement 12 KVA même si je démarre à 9 ?
Q4) Mon propre disjoncteur de branchement peut il être un 60A (on trouve désormais peu de réglables semble-t 'il) même si je reste à 9KVa
Q5) Doit il être instantané ou sélectif ?

Merci

Fred
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
FB65 a écrit:
Q1 ) Enedis va surement poser un disjoncteur de branchement 60A, et brider informatiquement le Linky à la valeur de mon abonnement soit 45A ? (Vrai, Faux ?) Vrais 
Q2) Leur disjoncteur sera de type sélectif (Vrai , Faux ?) Vrais 
Coté cablage et protection dans le bati
Q3) Quelle section doit avoir mon cable de 70m est cette section doit elle tout de suite être compatible avec un abonnement 12 KVA même si je démarre à 9 ? Oui, votre câble doit être calculé pour supporter 60 A. sur 70 m.
Q4) Mon propre disjoncteur de branchement peut il être un 60A (on trouve désormais peu de réglables semble-t 'il) même si je reste à 9KVa Non pas  disjoncteur de branchement ! Un différentiel ou un sectionneur ? Dans les deux cas oui 63 A 
Q5) Doit il être instantané ou sélectif ? Pas de cela 
Merci
Fred

Bonjour, j'ai pratiquement la même chose à  faire que vous.
Ci vous voulez avoir plus de détail voir ici.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-482238-sect[...]s-electrique-embout.php

pour votre câble vous devez utiliser soit de 2*50 en cuivre, soit du 2*70 en alu
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
FB65 a écrit:
Q1 ) Enedis va surement poser un disjoncteur de branchement 60A, et brider informatiquement le Linky à la valeur de mon abonnement soit 45A ? (Vrai, Faux ?) Vrais


bonjour,
Je ne serai pas aussi catégorique sur le terme: régler oui, brider non; vous pourrez toujours passez en 60A
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Q1/ Vrai, plutôt "régler" que "brider".
Cela peut être changé à distance à tout moment

Q2/ Sauf cas particulier : sélectif

Q3/ Il faut dimensionner pour 60A, la valeur de l'abonnement pouvant changer à tout moment dans la vie du batiment.
Le dimensionnement se fait avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2%.
Donc :
- 2x50² cuivre entre 58m et 83m
ou
- 2x70² alu entre 5&m et 72m

Q4/ Il peut être ce que vous voulez, mais au moins 60A est pertinent

Q5/ Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour 
Merci à tous pour vos réponses qui confortent ou précisent ma compréhension.

Pour le Linky, oui je pensais bien à un teleparametrage.

Carminas, merci pour la précision dans les solutions de coupure dans le bâtiment (j’avais approvisionné la solution « chère » d’un 60A 500mA sélectif, ouf) 

Il va donc falloir un sérieux budget pour 70m de 50mm2 et prendre des vitamines pour le tirer dans la gaine (vos bonnes idées sont les bienvenues)

En regardant les fils de discussions que vous avez cités  je vois un sujet sur des embouts qu’il faudrait prévoir au bout du 50mm2 côté  tableau Enedis ???)

Merci 
Fred
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez réduire le coût prendre de l'alu, bien moins cher que le cuivre
Le disjoncteur de branchement ENEDIS accepte 25² maxi.
Il faut donc réduire à au moins cette valeur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
FB65 a écrit:

Il va donc falloir un sérieux budget pour 70m de 50mm2 et prendre des vitamines pour le tirer dans la gaine (vos bonnes idées sont les bienvenues)

Non, on ne tire pas le câble dans la gaine, mais la gaine autour du câble ! 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 16h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects