Bonjour.
Je lu sur Internet que la distance réglementaire entre un sèche serviette et une douche est de 60 cm.
Mais il s'agit du bord de la douche ou alors du point d'eau ?
Je vous joint un dessin.

Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

C'est hors volume 1

Donc ça dépend du type de douche.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous vous trompez avec vos 60cm, un sèche-serviette peut se mettre en volume 2.

De plus la règle de calcul des volumes n'est pas la même suivant qu'il s'agit d'une douche avec receveur ou une douche de plain pied (à l'italienne sans receveur).

Dans le 1er cas, il faut être en dehors du receveur (ce qui est votre cas)

Dans le 2ème cas, il faut être à plus de 1m20 de l'axe de la pomme de douche (donc à voir en fonction de vos dimensions).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aude
Merci pour les réponse..
Je suis dans les normes dans les deux configurations
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Bonjour

Vous vous trompez avec vos 60cm, un sèche-serviette peut se mettre en volume 2.

De plus la règle de calcul des volumes n'est pas la même suivant qu'il s'agit d'une douche avec receveur ou une douche de plain pied (à l'italienne sans receveur).

Dans le 1er cas, il faut être en dehors du receveur (ce qui est votre cas)

Dans le 2ème cas, il faut être à plus de 1m20 de l'axe de la pomme de douche (donc à voir en fonction de vos dimensions).


Bonjour,

Et qu'en est-il pour un receveur affleurant ou presque (à 1cm près) ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Vous vous trompez avec vos 60cm, un sèche-serviette peut se mettre en volume 2.

De plus la règle de calcul des volumes n'est pas la même suivant qu'il s'agit d'une douche avec receveur ou une douche de plain pied (à l'italienne sans receveur).

Dans le 1er cas, il faut être en dehors du receveur (ce qui est votre cas)

Dans le 2ème cas, il faut être à plus de 1m20 de l'axe de la pomme de douche (donc à voir en fonction de vos dimensions).


Bonjour,

Et qu'en est-il pour un receveur affleurant ou presque (à 1cm près) ?


Hello

Dans ce cas on peut poser au ras du receveur même si la pomme de douche est de ce côté
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour et merci,

J'ai un peu de mal à comprendre la logique.
Donc si un receveur est de plain-pied, on peut mettre le sèche serviette en limite du receveur et si il n'est pas de plain-pied, donc avec un rebord, il doit se placer à 1m20 de la tête de douche. Or il me semble qu'un receveur avec rebord (je n'en ai aucun) peut mieux contenir l'eau (en cas d'évacuation défectueuse) qu'un receveur plat et encastré.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut bien comprendre l'esprit de la norme :
- le volume 1, c'est l'endroit où l'on prend sa douche
- le volume 2, c'est la zone qu'on peut toucher avec le bras lorsque l'on prend sa douche.

Après, la norme doit le traduire le traduire dans une réalité pratique :

Pour une douche avec receveur, c'est facile : l'endroit où on prend sa douche c'est le receveur.

Pour une douche sans receveur (de plain pied), c'est plus compliqué à définir puisqu'il n'y a pas de limite physique. Donc la norme a considéré que l'endroit où l'on prend sa douche se situe au max à 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (j'ai simplifié les critères pour la compréhension).

Quant aux volume 2, il est situé à 60cm du volume1 ce qui correspond à peu près à la longueur d'un bras.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Rebonjour,

Comme j'ai toujours quelques doutes, est-ce que ceci est correct pour mon cas (note le receveur est un receveur presque plat):



Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Presque plat n'est pas plat

donc n'importe ou en dehors du receveur

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Merci, et ma délimitation de la zone 2 ci-dessus est correcte ? Donc je peux mettre prises et luminaires sans restrictions particulière (à part une liaison équipotentielle secondaire éventuelle) en dehors de cette zone hachurée ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:Merci, et ma délimitation de la zone 2 ci-dessus est correcte ? Donc je peux mettre prises et luminaires sans restrictions particulière (à part une liaison équipotentielle secondaire éventuelle) en dehors de cette zone hachurée ?

oui, hors volumes 0, 1 et 2
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Merci, un moment je pensais que j'avais tout faux car j'avais considéré mon receveur comme une douche italienne ce qui impose plus de contraintes et ce qui aurait entraîné la condamnation d'une PC, etc.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir