Alimentation tableau secondaire triphasé

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

J'ai une petite question à vous poser, je butte un peu et je ne voudrai pas faire d'erreur.
J'ai un abonnement 12 kva avec un disjoncteur principal à 30A. J'ai du triphasé dans certains tableaux de la maison (la maison est grande et l'électricité ancienne 1980).
Je suis entrain de refaire un morceau de la maison (1er étage et 2e étage) et j'ai une arrivée en 4mm2 au deuxième étage, qui part d'un boîtier de répartition à coté du tableau électrique principal, avec 5 fils (3 phases, 1 neutre, 1 terre), il y a environ 20 mètres de câble entre le boîtier de répartition et l'endroit où je souhaite faire mon tableau électrique secondaire au 2e étage.

J'ai donc imaginé mon tableau secondaire en pièce jointe :
- Soit 2 interrupteurs différentiel de 63A avec les différentes puissances indiquées
- Soit 3 interrupteurs différentiels de 40A + 1 de 16A


Au vu de la puissance et de ce que j'ai pu lire sur d'autres sujet, en 4mm2, la puissance max est de 11500W. Actuellement sans les prises, je serai à 5000W, il resterait 6500W pour les prises, est ce assez ?
Faut-il que j'augmente la section du câble ?
Avec quelle section dois je relier les Interrupteurs différentiels entre eux ?

Je n'aurai pas de disjoncteur Tetra en amont, près du tableau principal, car tout est obsolète, c'est prévu de le refaire mais je ne peux pas tout refaire en même temps. Du coup il faut que je mette un interrupteur sectionneur tetra au début de mon tableau secondaire ? Je pars sur quel ampérage ?

Merci beaucoup

Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Du 4² vous permet de véhiculer 25A maxi, ce qui autorise 5,7kW par phase, donc 17kW en tout.
Avec un abonnement 12 ou 15kVA, ce dimensionnement suffit.

Si on résume :
- disjoncteur tetra 25A maxi au départ (à prévoir ultérieurement, et de toute façon votre abonnement actuel vous limite à 20A).
- liaison en 5G4²
- interrupteur sectionneur tetra 25A mini à l'arrivée
- 2 ou 3 interrupteurs différentiels 40A (inutile d'aller mettre des 63A vu que vous etes limité à 30A par le DB)

Toutes vos liaisons doivent se faire en 4² mini.
Inutile de respecter la règle aval sur le cumul des calibres puisque la règle amont est respecté (40A>30A du DB).

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
OK merci pour votre réponse, au moins c'est clair et surtout rapide.
Je vais garder mon premier schéma avec 2 lignes et 2 interrupteurs différentiels 40A.

Juste pour ma compréhension personnelle car je n'y vois pas clair avec les Ampères. Si le DB délivre 30A, pourquoi dites vous que l'abonnement actuel me limite à 20A ? Et pourquoi mettre un 25A maxi au départ et un 25A mini à l'arrivée ?
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que vous avez souscrit 12kVA, donc le Linky est réglé sur cette valeur (qui correspond à 20A).
Si demain vous demandez un abonnement 15kVA ou 18kVA, le réglage se fera à distance sur le Linky (correspondant à respectivement 25A et 30A) et personne ne touchera au DB.

Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 4² accepte au maximum 25A avant de trop s'échauffer.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 25A.

Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (25A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
40A est plus évolutif pour le même prix et plus facile à trouver.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Ok, merci pour les précisions j'ai compris. J'ai pu bien avancer mon chantier grâce à vos recommandations.

Bonne soirée,

Seb
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour,

Dernière petite question, vu que je serai obligé de passer une gaine ultérieurement car mon câble actuel dans le plancher ne correspond pas au DTU. Est ce mieux de passer une section plus importante type 6^2 ou je reste comme ça en 4^2 ?

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour,
Avez vous un avis sur ma question ? Merci
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quitte à passer un nouveau câble, autant mettre du 6² qui sera plus évolutif.

Après, si le 4² est en place, je ne vois pas bien l'intérêt de le remplacer, sauf besoin de puissance supérieur à 17kW.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour
Merci pour le retour
J'ai passé mon 4 carré existant dans un plancher isolé avec de la fibre de bois sans gaine de protection. Sur l'autre topic, je crois que ce n'est pas accepté par le DTU.
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui si vous faisiez du neuf.
Mais maintenant que c'est fait comme cela, on s'en fiche.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Ok ça marche, merci.
Parfois j'ai l'impression de m'y perdre dans toutes ces normes
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'idée de ce point de la norme est de pouvoir remplacer les fils au cas où.

Si on fait du neuf, on respecte cela.

Mais la norme n'étant pas rétroactive, si vous rénovez un logement qui ne le respecte pas ce point, ce n'est pas obligatoire de le faire et d'ailleurs pas forcément facile à mettre en oeuvre.

Donc à vous de voir si cette possibilité vous intéresse ou non.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 09h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir